Перейти к публикации

Распайка кабелей протокола I/O link


SnK67

Рекомендованные сообщения

Добрый день! Прошу помочь разобраться с физическими подключениями модулей между собой по протоколу I/O link. Осваивать Fanuc только начал. В конечном итоге стоит задача внедрить приобретенный комплект СЧПУ и приводов на станок.

Имеется основной блок ЧПУ Fanuc 0i-MD:

https://yadi.sk/i/KvR8qIOv3SCVTd

Панель оператора 0i-D Machine Operator's Panel - Main Panel B:

https://yadi.sk/i/_hg4bgxw3SCVhZ

Основной модуль входов/выходов I/O Module for Connector Panel B1, Base Module, 24 DI / 16 DO, 24 V DC - I/O LINK:

https://yadi.sk/i/XBeEY33K3SCVsF

Кроме плоских шлейфов, MDI-кабеля и оптики в комплекте готовых кабелей нет. Есть необходимые разъемы.

Насколько понял из HARDWARE MANUAL, физически сеть I/O link должна в моем случае быть построена следующим образом:

JD51A (ЧПУ-шки) -> JD1B (панели оператора)

JD1A (панели оператора) -> JD1B (основного модуля входов/выходов)

Кабели распаивал по следующей схеме:

https://yadi.sk/i/U4IucEIq3SCXcV

Проблема в том, что система не видит ни панель оператора, ни модуль входов/выходов:

https://yadi.sk/i/7YuIkEil3SCYj3

https://yadi.sk/i/6wLmIvx43SCYmX

Сижу на мели. Прошу помочь разобраться что я делаю не правильно и чего в "супе не хватает".

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Обычно, такие вопросы задаются если система ворованная ;-)...

Все это хорошо описано в Connection Manual B-64303EN/03 и некоторые кабеля распаять нельзя, они "защелкиваются" на Фануке. Потом весь этот "суп" неким образом конфигурируется и все начинает "видеть" друг друга.

Изменено пользователем agering
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Система легально купленная :) Подбором комплекта занимался Андрей Парошин из Fanuc Москва. Подскажите пожалуйста по поводу конфигурации где почитать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Connection Manual B-64303EN/03

На сколько я знаю, политика ф.FANUC подразумевает, даже официально закупленные компоненты для ремонта, обеспечивать обязательными услугами сервиса, по установке закупленного компонента, а тут весь "фарш" в наборе и непонятно куда и кем будет устанавливаться...;-)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, agering сказал:

На сколько я знаю, политика ф.FANUC подразумевает, даже официально закупленные компоненты для ремонта, обеспечивать обязательными услугами сервиса, по установке закупленного компонента, а тут весь "фарш" в наборе и непонятно куда и кем будет устанавливаться...;-)

Не факт. Если покупатель имеет статус производителя станков, ему продадут систему и без услуг сервиса.

 

 

Блоки IO в том числе панель оператора, прописываются в PMC CONFIG -> MODULE.

Проще это сделать не на стойке, а на компе, в программе FANUC LADDER III.

Там для каждого модуля назначаются конкретные адреса входов-выходов

Хранится эта информация в файле PMC

Хотя на новых системах есть отдельные файлы IOCONF.000 но я их еще не вкурил.

5a7d0630f16be_.thumb.jpg.9871782e96354be8cb52b05c17c901f5.jpg

 

 

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Viktor2004 сказал:

Не факт. Если покупатель имеет статус производителя станков, ему продадут систему и без услуг сервиса.

Да, если станкостроитель подписывает специальный документ по ограничениям поставки своих станков. На сегодняшний день эти ограничения еще более расширились...
Уважающие себя станкостроители, заключают с Фануком договор о сервисной поддержке, это недорого и надежней, чем получать информацию о запуске их систем из форумов. 

1 час назад, andrey2147 сказал:

А что, до сих пор серию Д продают?

Если оплатите, то Вам и из ранних серий нашлепают, только это будет значительно дороже...

Изменено пользователем agering
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за поддержку. Дополнительно получил ответ от ООО "Фанук".

Корректность схемы распайки они подтвердили.

Сконфигурировал панель оператора и модули, согласно их рекомендациям:

https://yadi.sk/i/HNw4971q3SJhPw

https://yadi.sk/i/nBBc6BLx3SJhU6

Загрузил, приложенную ими программу логики для проверки:

https://yadi.sk/i/pU2po21e3SJhaQ

Но проблема пока еще не решена, в добавок появилась ошибка ER97:

https://yadi.sk/i/37aQEL7B3SJhuh

Плавкие предохранители в порядке. Насколько понимаю где-то все же есть ошибка в конфигурации.

В 08.02.2018 в 13:02, agering сказал:

Connection Manual B-64303EN/03

На сколько я знаю, политика ф.FANUC подразумевает, даже официально закупленные компоненты для ремонта, обеспечивать обязательными услугами сервиса, по установке закупленного компонента, а тут весь "фарш" в наборе и непонятно куда и кем будет устанавливаться...;-)

На данный момент имею опыт модернизации станков под СЧПУ ф. "Балт-Систем". Вся основная работа была выполнена своими силами внутри предприятия. С Фануком только начал заниматься, поэтому есть желание в первую очередь научиться с ним работать, во вторых в итоге модернизировать станок.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минуты назад, SnK67 сказал:

Но проблема пока еще не решена, в добавок появилась ошибка ER97:

Требуется правильно сконфигурировать блоки ввода-вывода.

То, о чем я писал выше

 

IMG_20180112_184608.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...