Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

kromby, как это произошло? Или они давно не работали, а заметили только недавно?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


По словам оператора сперва клавиша 4 срабатывала на десять нажатий один раз потом стрелка вправо отказала ну и на последок отказала клавиша ручное управление.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

post-21816-1376644657_thumb.jpg

Попробуйте сначала произвести инициализацию станка, как в сообщении 138. Только там для гильотины, для листогиба окно сообщения немного другое.

Сначала сделайте "clear variables zone"

Если это не поможет, то придется делать "clear machine parameters zone". В этом случае все машинные параметры станка будут уничтожены. Поэтому необходимо сделать BACKUP c помощью специализированной программы. Если с программой неохота связываться, можно сфотографировать все страницы машинных параметров, а потом ввести их вручную.

Если это не поможет - покупайте новую панель, а выкладываю каталог запчастей CYBELEC. Ваша панель на 11 странице.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если это не поможет - покупайте новую панель, а выкладываю каталог запчастей CYBELEC. Ваша панель на 11 странице.

Так же на днях пришлось заказать новую панель для гильотины(((

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сначала сделайте "clear variables zone"

Если это не поможет, то придется делать "clear machine parameters zone". В этом случае все машинные параметры станка будут уничтожены.

Все это делал [параметры вводил вручную] непомогло. Я также рекомендовал купить новую панель[уже заказали ] .Спасибо за ответы!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

Всем доброго времени суток!

CNC HVR под управлением DNC60.

При включении появилось сообщение о необходимости провести очистку зоны переменных. Но половина кнопок на пульте управления не отвечала указанным значениям или вовсе не работали.

Было принято решение о приобретении новой операторской панели.

Заменили.

Контроллер периодически зависает. Как правило в следствии нажатия "пустой" клавиши (сверху справа) во второй раз. И при нажатии СТОП тоже глухо висит на нажатие некоторых клавиш, или попытки зайти в определенные пункты меню, или в главное вернуться

НО АВТОМАТИКА ПРИ ЭТОМ РАБОТАЕТ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

листогиб Ermak DNC 60 завис в верхней точке как его сдвинуть подскажите 

 

Если просто сдвинуть.

Отключите питание.

Приготовьте рожковые ключи и емкость для масла, также возможно ветошь.

Отпустите накидные гайки (канал подьема вверх) в нижней части гидравлического цилиндра с двух сторон (Y1, Y2). Равномерно опустите балку в нижнее положение.

Хотя при референции осей (старт станка) при превышении гибочной балкой (Y1, Y2) референтных точек можно и нужно нажать на педаль опускания балки вниз. 

Данная ситуация может происходить в следствии того что оператор оставил гибочную балку в верхней точке и выключил станок.

Также возможны неполадки в работе системы станка.

Обратите внимание на возможные ошибки ЧПУ, ПЛС. Все ли работает.

Успехов. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

nik000, что значит "завис" в верхней точке? Балка поднялась вверх и не хочет опускаться? Пробовали опускать балку в ручном режиме? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в ручном режиме не реагирует на нажатие педали для опускания вниз ,а в автаматическом при нажатии кнопки пуск визжит двигатель гидропривода ,но стойка находится в неподвижном положении

nik000, что значит "завис" в верхней точке? Балка поднялась вверх и не хочет опускаться? Пробовали опускать балку в ручном режиме? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А для ручного режима Вы переключали позиционный переключатель и установили курсор на ось Y?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если у Вас ключ работает, как показано ниже,

post-21816-0-04962600-1378202230_thumb.jpg

то, ключ необходимо перевести в положение "3"

 

Курсор необходимо установить, как на рисунке и нажать педаль.

post-21816-0-66026500-1378202327_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Xedex, это вы поспешили с заменой панели) Надо было прежде все-таки инициализировать контроллер. Сделайте это сейчас.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не было возможности произвести инициализацию, поскольку кнопки на панели не отвечали указанным значениям, клавиши вверх вниз не реагировали на нажатие.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

,vad0000, попробовал как вы советовали, но стойка не опускается, не в ручном режиме и не в автоматическом

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
но стойка не опускается, не в ручном режиме и не в автоматическом
Выложите видео и дайте на него ссылку, как Вы это делаете. И у Вас еще остался вариант по совету Xedex'а. 
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 /Всем спасибо. Оказалось все очень просто, на педали управления станком  перемкнулись контакты подъема. А совет     

Xedex a  не работает, лично пробовал стойка не опускается.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 /Всем спасибо. Оказалось все очень просто, на педали управления станком  перемкнулись контакты подъема. А совет     

Xedex a  не работает, лично пробовал стойка не опускается.

 

Как все просто оказалось!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      вы тоже думаете что можно все компоненты чпу заменить и ничего не изменится и предупреждение о том чтобы oprminf не восстанавливали на другой машине которое фанук встроил даже в загрузчик это просто алармисткий текст и ничего не будет..... ну и ну и где написано что она mate как например здесь с чего тогда базовый чпу mate если гл.плата не mate мне непонятно из-за экрана что ли
    • статист
      Охренеть, ни за что бы не догадался. Хоть бы словом где обмолвились об этом в документации. Короче нужна команда EMODIF, E_ID, 3, N_ID где E_ID - номер элемента, который мы собираемся модифицировать. Так как используется BEAM188, то у него не два узла оказывается рассматривается, а три, где первые два принадлежат элементу, а третий узел - направляющий. И соответственно число 3 - это номер узла балки, который мы собираемся модифицировать, то есть направляющий узел. И мы этот узел соответственно заменяем на узел с номером N_ID. И тогда сечение реально вращается. Разобрался по этому видео.    
    • Александр1979
      Материнка такая в руководстве есть. На 0i-D я менял материнку, опции не слетели. 
    • gudstartup
      @Viktor2004 кстати конкретно модели автора в руководстве нет хотя оно последней редакции 18 года
    • Viktor2004
      конкретно на этой не менял. На каких менял, написал выше
    • gudstartup
      какие платы и на каких системах вот в чем ворос конкретно на этой возникут проблемы
    • Viktor2004
      ну да. А то что я менял платы это мои бредовые фантазии   Ну исправили в паспорте. И что?
    • gudstartup
      это догадки и гадание на кофейной гуще а япривожу документ где написано про то что прочитайте пункт 4.11 а там представляете вот что 4) Замена печатной платы может привести к изменению идентификационного номера ЧПУ. Проверьте это на Экран ЧПУ. Если оно отличается от описанного в техническом паспорте, исправьте его.  
    • Viktor2004
      я менял все платы. И на форуме наверное не я один их менял. И никто еще не писал что при этом у него слетел сертификат Возможно ID номера проверяются только в момент установки опции, а когда они уже установлены и мирно хранятся в OPRM INF возможно ти уже на ID наплевать
    • gudstartup
      для кого это написано CAUTION Before replacing a printed circuit board, be sure to read Section 4.11, “OPTION INFORMATION FILE” to confirm the procedure.  
×
×
  • Создать...