Стойка Fanuc 0i MC, станок Topper TMV-850A. Проблемма в том, что станок в процессе обработки требует, чтобы был включен конвеер стружки. Мы выполняем в основном мелкие детали с незначительным съемом припуска. Можно ли параметром отключить это условие и включать конвеер принудительно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Ну думаю,что наладчики полазив в PLC найдут и поменяют 0 на 1 :smile:

PLC? это где :) ?

а среди параметров не нашел соответствующего

PLC-файл нашел, там слишком много информации и коментариев к нему нет. так просто не подберешь

Изменено пользователем Клиент
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

PLC прогрмируемый логический контролер, входит в систему ЧПУ. В нем зашита вся автоматика станка. Программа пишется производителем оборудования, к Фануку (програмно) никакого отношения не имеет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. поискать m команду на откючение шнеков (можно полазить в логике найти Y отвечающий за шнек)

2. откинуть проводочек с выходов - на включение контактора стружкосборника - может контроллироваться факт включения контактора - тогда откинуть отходящие силовые провода от контактора к двигателю

3. пусть крутится - надоест - сам загнется :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2. откинуть проводочек с выходов - на включение контактора стружкосборника - может контроллироваться факт включения контактора - тогда откинуть отходящие силовые провода от контактора к двигателю

иногда он все-таки нужен :)
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 6 месяцев спустя...

возникла необходимость противоположная как у Клиент,

где можно поменять таймеры управления конвеером (вкл. выкл.) происходит большое скопление стружки в конвейере...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если это опять Topper, то на 1050 таймер 3 это интервал, а таймер 29 - время работы.

а можно поподробнее .... так глубоко не влазил......

за ранее очень благодарен....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

SYSTEM - PMC - PMCPRM - TIMER. Первая колонка - номер таймера. Время вводится в милисекундах, т.е. 600000=600 секунд=10 минут.

|__0___|---1---|___0__|---1--- и т.д.

время интервала между двумя включениями, когда конвейер отдыхает (0) вводим в таймер 3, время работы (1) в таймер 29. Имейте в виду, что двуг одинаковых станков бывает не так уж часто. Я дал номера таймеров на станок TNL1050. Те же самые номера пользуются в горизонтальном ТMH400, но на токарных, скажем TNL100 это соотв. номер 2 и номер 9.

Ищите в ПЛК выходы на конвейер, над ними увидите этих двух таймеров. Или если не уверены, закачайте ладер здесь.(SYSTEM-PMC-СТРЕЛКА ВПРАВО-I/O-M-CARD-WRITE-LADDER)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

SYSTEM - PMC - PMCPRM - TIMER. Первая колонка - номер таймера. Время вводится в милисекундах, т.е. 600000=600 секунд=10 минут.

|__0___|---1---|___0__|---1--- и т.д.

время интервала между двумя включениями, когда конвейер отдыхает (0) вводим в таймер 3, время работы (1) в таймер 29. Имейте в виду, что двуг одинаковых станков бывает не так уж часто. Я дал номера таймеров на станок TNL1050. Те же самые номера пользуются в горизонтальном ТMH400, но на токарных, скажем TNL100 это соотв. номер 2 и номер 9.

Ищите в ПЛК выходы на конвейер, над ними увидите этих двух таймеров. Или если не уверены, закачайте ладер здесь.(SYSTEM-PMC-СТРЕЛКА ВПРАВО-I/O-M-CARD-WRITE-LADDER)

спасибо вам за помощь....

разобрались

станок модель : TA-20L

и дествительно таймеры совпадают как номер 2 и номер 9.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...