Перейти к публикации

Любителям ГОСТов


Рекомендованные сообщения

... А вообще, о ЕСКД очень грамотно написал linde в соседней ветке. Пока стандарт помогает повысить эффективность бизнеса, он нужен и полезен. Когда он начинает мешать - в топку стандарт и деятелей типа "ЕСКД никто не отменял". За забором таких целая очередь стоит. Это жестоко, но если этого не сделать, то всему предприятию настенет хана в свете рыночной ситуации вообще, и вступления страны в ВТО в частности.

Написано было в 2006 году, но я думаю ничего с тех пор не изменилось, кроме вступления страны в ВТО.

В принципе я согласен с автором, но с уточнением - прежде чем решать, помогает стандарт повысить эффективность бизнеса или мешает, нужно в начале его ЗНАТЬ. Возможно новые редакции ГОСТов уже отвечают всем требованиям PDM? Может уже нет нужды как обычно выбирать - "делаем по ГОСТу или как PDM-ка требует"?

Пока у меня один маленький конкретный вопрос, но всё же я создал отдельную тему для обсуждения - для тех, кто хочет жить по ГОСТу, но не может, в силу его незнания. Если кто-то уже решил подобную задачу у себя на предприятии - поделитесь опытом, пожалуйста.

Внедряем электронный технический документооборот. Столкнулись с проблемой - в основной надписи чертежа (графа 16 ГОСТ 2.104-2006) для обозначения извещения об изменении не хватает места. Ширина графы - 23 мм. На нашем заводе подразделений много, поэтому только код подразделения - десятизначный, плюс ещё всякие символы - в итоге обозначение ИИ получается как минимум из 20 знаков. Компьютеру до лампочки сколько символов, а человеку как это вписать в 23 мм?

Проштудировал ГОСТы - возможностей изменения/увеличения основной надписи не нашёл. Что посоветуете?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Лист регистрации изменений.

То, что "3. Размеры граф ЛР устанавливает разработчик документа" конечно радует. Но вариант с ЛР, к сожалению не для нас. Если к каждому чертежу будет рождаться ещё лист - завод не осилит затрат на бумагу и человекочасов на создание, учёт и хранение ЛР.

Мы информационно-удостоверяющий лист-то (УЛ) еле-еле с грехом пополам пытаемся внедрить.

Может ещё есть способ какой?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Внедряем электронный технический документооборот. Столкнулись с проблемой - в основной надписи чертежа (графа 16 ГОСТ 2.104-2006) для обозначения извещения об изменении не хватает места. Ширина графы - 23 мм. На нашем заводе подразделений много, поэтому только код подразделения - десятизначный, плюс ещё всякие символы - в итоге обозначение ИИ получается как минимум из 20 знаков. Компьютеру до лампочки сколько символов, а человеку как это вписать в 23 мм?

Проштудировал ГОСТы - возможностей изменения/увеличения основной надписи не нашёл. Что посоветуете?

Если Вы еще раз очень внимательно проштудируете ГОСТы (2.051, 2.052, 2.053, 2.102-2006) то обратите внимание что ГОСТы не регламентируют проведение изменений в ДЭ (электронных конструкторских документах) за исключением двух моментов:

1. При использовании автоматизированных систем изменения вносят заменой ДЭ

2. Соответствие между твердой копией и оригиналов (если оргиналом является ДЭ) несет разработчик. Да и то это дано как комментарий к ГОСТу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

То, что в электронные документы изменения вносятся его заменой, понятно. Но, простите за тавтологию, для этого документы должны быть электронными (т. е. чертежи должны быть разработаны в CAD).

На нашем заводе наработан громадный бумажный архив КД и ТД. При проведении изменений в бумажном документе надо бы его перерисовать в CAD, но из-за того, что на это не хватает человеческих ресурсов, мы были вынуждены пойти на такой шаг:

1) сканируем бумажный подлинник, делаем в PDM версию 1;

2) проводим изменение в бумажном подлиннике вручную;

3) сканируем изменённый подлинник, делаем в PDM версию 2, аннулировав 1-ю.

Вот как раз на втором этапе и вылезает проблема шириной в 23 мм!

Изменено пользователем Aon
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Отдел главного метролога согласился, что обозначение извещения писать будем в 2 строчки. К сожалению, ГОСТ ничем нам тут помочь не может (кроме ЛР), придётся идти вразрез стандарту.

Пока стандарт помогает повысить эффективность бизнеса, он нужен и полезен. Когда он начинает мешать - в топку стандарт и деятелей типа "ЕСКД никто не отменял"

Изменено пользователем Aon
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Внедряем электронный технический документооборот. Столкнулись с проблемой - в основной надписи чертежа (графа 16 ГОСТ 2.104-2006) для обозначения извещения об изменении не хватает места. Ширина графы - 23 мм. На нашем заводе подразделений много, поэтому только код подразделения - десятизначный, плюс ещё всякие символы - в итоге обозначение ИИ получается как минимум из 20 знаков. Компьютеру до лампочки сколько символов, а человеку как это вписать в 23 мм?

Проштудировал ГОСТы - возможностей изменения/увеличения основной надписи не нашёл. Что посоветуете?

У нас заведен следующий порядок. Обозначение извещений присваивает ОТД в процессе приемки документов в архив, а не разработчик документа. Поэтому еще на заре перехода (более 10 лет назад) на документы в электронном виде мы отказались от записи обозначения извещения в эту графу по понятным причинам. Т.е. в основной надписи остался только номер изменения (гр.14) и отметка о состоянии листа документа (Зам. или Нов. в графе 15).

1. При использовании автоматизированных систем изменения вносят заменой ДЭ

Мы это "переводим" следующим образом - Замена подлинника документа в электронном виде осуществляется полностью т.е. всего объема документа.

При этом в содержании извещения допускается писать следующее указание, например

"Листы 3, 24, 30-35 заменить" - что является указанием ОТД о распечатке только указанных листов и их замены в соответствующих бумажных копиях.

"УЖАС.123456.789СБ заменить" - замена всех листов документа в соответствующих бумажных копиях.

В примечаниях указывается какие изменения проведены в документе. Объем этих указаний устанавливается по согласованию и согласующими подразделениями. т.е. может уточняться в процессе согласования.

"Мы информационно-удостоверяющий лист-то (УЛ) еле-еле с грехом пополам пытаемся внедрить."

Я на <noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,12837.0.html</noindex>

относительно недавно излагал свои соображения по поводу УЛ. Почитайте может пригодится.

На нашем заводе наработан громадный бумажный архив КД и ТД. При проведении изменений в бумажном документе надо бы его перерисовать в CAD, но из-за того, что на это не хватает человеческих ресурсов, мы были вынуждены пойти на такой шаг:

1) сканируем бумажный подлинник, делаем в PDM версию 1;

2) проводим изменение в бумажном подлиннике вручную;

3) сканируем изменённый подлинник, делаем в PDM версию 2, аннулировав 1-ю.

Вот как раз на втором этапе и вылезает проблема шириной в 23 мм!

У нас похожая проблема. Пока приняли следующую методу.

Корректировка бумажных документов осуществляется традиционно - без создания электронного дубликата. Однако разработчику не запрещено самостоятельно принимать решение о переводе документа в полноценно электронный вид. При этом ОТД сканирует действующую версию документа и кладет полученный дубликат в PDM. После чего разработчик создает новую уже электронную версию.

Однако к сожалению не всегда с бумаги получается качественный скан достойный для размещения в PDM. В этом случае в PDM создается "пустышка" без содержания.

Ваш метода тоже вполне применим.

Если я правильно, Aon, Вас понял то под словами "... проводим изменение в бумажном подлиннике вручную" подразумевается замена соответствующего листа документа". А что Вам мешает изменить ширину графы №16 в оригинале листа. Лишь бы ширины основной надписи хватило. Запишите сию возможность в СТП и в перед.

Пока стандарт помогает повысить эффективность бизнеса, он нужен и полезен. Когда он начинает мешать - в топку стандарт и деятелей типа "ЕСКД никто не отменял"

ЕСКД не может учесть всей специфики работы и тем более успеть за всеми навациями в информационных технологиях. Только СТП способны компенсировать это отставание и учесть всю специфику конкретного предприятия.

А в топку - это грубо. Вот разработаете и согласуете хоть одно СТП тогда поймете что по чем и зачем.

Изменено пользователем DGroot
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если я правильно, Aon, Вас понял то под словами "... проводим изменение в бумажном подлиннике вручную" подразумевается замена соответствующего листа документа".

Нет, подразумевается именно ручное зачёркивание, подчистка и т. д. в бумажном подлиннике - чтобы ничего не перечерчивать ни на бумаге, ни в CAD.

А что Вам мешает изменить ширину графы №16 в оригинале листа. Лишь бы ширины основной надписи хватило. Запишите сию возможность в СТП и в перед.

ЕСКД не может учесть всей специфики работы и тем более успеть за всеми навациями в информационных технологиях. Только СТП способны компенсировать это отставание и учесть всю специфику конкретного предприятия.

Изменению ширины графы № 16 (ну или использованию 2 строчек для одной записи) мешала неуверенность в дословном знании всех тонкостей ГОСТа на эту тему. Поэтому решил посоветоваться с коллегами. Теперь уверенность появилась - можно смело от ГОСТа отступить.

А в топку - это грубо. Вот разработаете и согласуете хоть одно СТП тогда поймете что по чем и зачем.

Уже! :rolleyes:

Теперь когда СТП уже заработал, приходится его корректировать по результатам применения на практике.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

Внедряем электронный технический документооборот. Столкнулись с проблемой - в основной надписи чертежа (графа 16 ГОСТ 2.104-2006) для обозначения извещения об изменении не хватает места. Ширина графы - 23 мм. На нашем заводе подразделений много, поэтому только код подразделения - десятизначный, плюс ещё всякие символы - в итоге обозначение ИИ получается как минимум из 20 знаков. Компьютеру до лампочки сколько символов, а человеку как это вписать в 23 мм?

Проштудировал ГОСТы - возможностей изменения/увеличения основной надписи не нашёл. Что посоветуете?

Присваивайте номера ИИ по ЕСКД. Там все влезает.

1 Если Вы внедряете электронный документооборот, то ИИ должны выпускаться в электронном виде и использованием БД. В этом случае посмотреть подразделение, выпустившее ИИ требует пару кликов.

2 Кроме того, в грфу "Организация-разработчик" основной надписи документа не запрещено вносить название подразделениния. Вносите требуемую информацию туда, а номера ИИ присваивайте по ЕСКД.

3 Вы вносите обозначение подразделения в номер ИИ для быстрого определения подразделения, выпустившего ИИ. В самом ИИ предусмотрено место для записи подразделения, и в основной надписи ДОКУМЕНТА оно предусмотрено. Нет смысла менять размеры граф основной надписи. Лучше пойти другой дорогой, более удобной и стандарной.

В Вашей проблеме нет проблемы. :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
    • Anat2015
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
    • lem_on
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук? 
    • gudstartup
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.  
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
    • Killerchik
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
    • Killerchik
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
      Окно изменил ( первое это у меня просто тестовое приложение для всего, так что было "как есть"). Орфографию поправил. Толщина и тип - там надо подумать, как лучше выбирать рассеченные сегменты эскиза. Есть большой вопрос как прочитать стиль и толщину выбранной линии ( в частности кромки).  Так что пока нет. EdgeTrim_v2.zip   З.Ы. Исходники
×
×
  • Создать...