Перейти к публикации

Ремонт станка с Cnc Bosch Cc100m


Рекомендованные сообщения

Умер у нас станок Zuckermann со стойкой BOSCH CC100M. Сломался инвертор BOSCH ASM 25-TA, но вот незадача нет ни грамма документации. По драйверам осей SM 25-TA есть а для шпинделя нету.

Может кто может помочь документацией, а может у кого такой блок завалялся.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Умер у нас станок Zuckermann со стойкой BOSCH CC100M. Сломался инвертор BOSCH ASM 25-TA, но вот незадача нет ни грамма документации. По драйверам осей SM 25-TA есть а для шпинделя нету.

Может кто может помочь документацией, а может у кого такой блок завалялся.

<{POST_SNAPBACK}>

Не хотелось разочаровывать, однако дело гиблое.

Лет пят назад пытались достать документацию на CC200 у немцев, но безуспешно. Слишком много времени прошло. Сейчас они Bosch Rexroth называются и представительство у них в Москве, попробуйте.

Другой вариант поискать у производителя станка. Удачи!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уже обращались, такие блоки уже давно не выпускают и никакой информации не дают. Видимо придется изобретать. :g:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Умер у нас станок Zuckermann со стойкой BOSCH CC100M. Сломался инвертор BOSCH ASM 25-TA, но вот незадача нет ни грамма документации. По драйверам осей SM 25-TA есть а для шпинделя нету.

Может кто может помочь документацией, а может у кого такой блок завалялся.

<{POST_SNAPBACK}>

2 года назад ремонтировал такой станок, не работал шпиндель

заменил часть деталей в ASM 25-TA отечественными. До сих пор всё работает.

Для вопросов -aleksey1@list.ru

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Парни, уже прошло много времени с того момента как вы задали свой вопрос. Есть ли какие-нибудь продвижения в этом деле? Нам предлагают запустить станок ZUCKERMAN 2513 IV WW, который ни разу не запускался, а кочевал от хозяина к хозяину - тоже достаточно тяжелый случай. какая - то документация есть, нет схем драйверов приводов координат. пока мы в раздумье.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

пока мы в раздумье

<{POST_SNAPBACK}>

Не раздумывайте если только в этом проблема.Все старые привода и СЧПУ меняются на новые .
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Нужна документации по драйверам осей. Модель инвертора SM 5/10-TA DC 520V 5A.

BOSCH сервомотор: тип SD - B3.031.030, I=3.25A, Mo=3.1Nm.

Или на их аналоги. Документация: схемы, описание для наладчиков

Очень нужно, следовательно, Ваше беспокойство, по этому поводу, не останется без вознаграждения.

email: petrovich@tst.tomsk.ru

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...

ремонтировали станок с такой ЧПУ - действительно проблем нет, все можно сделать, а если всетаки нельзя (например некоторые производители стирают маркировку с микросхем или умерла память с программой , еще хуже если умер процессор с внутренней памятью), то действительно все достаточно просто и оперативно перестраивается на современные системы ЧПУ.

Позвоните 495-196944, 1094861 поможем

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Давно не появлялся. Спасибо за ответы. Но станок восстановили. Новый привод не удавалось поставить из за оригинального способа задания уставки, поэтому перерыл все кишки у старого, многое заменил и все заработало.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 9 лет спустя...

Добрый день! ПРОШУ помоч!

Приобрели станок фрезерный со стойкой BOCSH CC100 при пуск-наладке вылезла проблема с заданием на шпиндель.
СУть басни в том, что при команде M4, M3 идет раз блокировка шпинделя (шпиндель начинает "плыть") но при этом задание из платы не выходит и стойка зависает в ожидании когда шпиндель раскрутится чего соответственно не происходит из за отсутствия задания. при этом все оси в норме
Подскажите  куда копать? в чем проблема может быть ? как можно диагностировать выходные сигналы ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Люди добрый помогите понять что этой стойке надо... При заливке выдает "ОШИБКА 16 Формат данных не правилен"

Не загружается:

 N 1    G92
 N 2    G54
 N 3    G18
 N 4    G0Y22
 N 5    X-10Z-42
 N 6    S200M3
 N 7    G1Y10.143F60
 N 8    Z-32
 N 9    G2X0Z-22I10K0
 N 10    G3X22Z0I0K22
 N 11    X21.718Z3.509I-22K0
 N 12    G1X12.786Z58.797
 N 13    G3X7.85Z63I-4.936K-0.797
 N 14    M2

 

ЗагружаетсЯ

   PROGRAMME  6   PF-1-TEST         M  RWED   4               
 N 1    G92
 N 2    G54
 N 3    G18
 N 4    G0Y22
 N 5    X-10Z-42
 N 6    S200M3
 N 7    G1Y10.143F60
 N 8    Z-32
 N 9    G2X0Z-22I10K0
 N 10    G3X22Z0I0K22
 N 11    X21.718Z3.509I-22K0
 N 12    G3X7.85Z63I-4.936K-0.797
 N 13    M2

 

Что это вообще за бред не поддающийся логике ??

_________________________________________

 не грузится

N 11    G3X21.718Z3.509I-22K0
 N 12    G1X12.786Z58.797
 N 13    G3X7.85Z63I-4.936K-0.797

 

N 11    G3X21.718Z3.509I-22K0
 N 12    G3X7.85Z63I-4.936K-0.797
 N 13    G1X12.786Z58.797

_________________________________________

Грузится

 N 11    G3X21.718Z3.509I-22K0
 N 12    G3X7.85Z63I-4.936K-0.797

 

и так грузится

 N 11    G3X21.718Z3.509I-22K0
 N 12    G1X12.786Z58.797

________________________________________

Изменено пользователем d13579
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • david1920
      На 0I-TC mate менял плату управления приводами На 18i-TB менял для диагностики платы процессоров (один был от Spinner другой простой) процы были одинаковые Всё работает
    • brigval
      Браком 1.04В версии 1.04Добавлено: Автоуменьшение высоты шрифта многострочного наименования в ОН чертежа.Добавлено: Переименование поверхностей, баз, размеров в порядке их следования на чертеже.Добавлено: Переименование изображений по ГОСТ: сначала виды, затем разрезы, сечения, выносные элементы.Добавлено: Выравнивание неассоциативных видов.Добавлено: Ручной ввод шага и угла наклона штриховки.Добавлено: Перемещаются в макроэлемент компоненты, исключаемые из спецификации.Добавлено: Выбор количества значащих цифр в значении площади поверхности детали для вставки в ТТ.Добавлено: Возможность не авторазмещать ТТ перед конвертацией чертежа в PDF.Добавлено: Добавлены кнопки «Выделить все включенные в расчет» и Выделить все исключенные из расчета».Добавлено: Версия КОМПАС-3D Home показывается в программе со словом Home.Добавлено: Улучшен алгоритм считывания и вставки ТТ чертежа.Добавлено: При конвертации чертежа в PDF удаляется старый файл с таким же обозначением в начале имени, как обозначение в начале имени нового файла.Добавлено: Улучшено считывание номеров позиций из 3D-модели сборки.Исправлено: Иногда скрытые и потом показанные объекты чертежа отображались не серым цветом.Исправлено: Иногда после ручного заполнения графы «Масса» ОН чертежа в окне программы масса могла отображаться не правильно.Исправлено: В некоторых случаях из ОН чертежа могла не считываться литера.Исправлено: В некоторых окнах программы неправильно показывался заголовок окна программы.Исправлено: Другие замеченные мелкие ошибки и неточности кода.Скачать
    • boomeeeer
      Не помню чтобы у меня такое спрашивали при регистрации.
    • Snake 60
      @eljer0n  Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
    • eljer0n
      @malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):   Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно.     Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.     Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
    • gudstartup
      да информация о решенной проблеме очень важна так что будем ждать хороших новостей!
    • mrVladimir
      @gudstartup Спасибо Вам за помощь. Теперь дело в приобретении платы. Как что-то получится (сперва приобрести, потом поставить) обязательно отпишусь.
    • gudstartup
      а как вы taxid фирмы нашли?
    • gudstartup
      все что я написал в цитате выше по теме полная фигня в связи с вновь приобретённой информацией. можно менять любые компоненты в пределах серии чпу если только не меняете по или записываете oprminf но  всегда могут быть нюансы  @mrVladimir все должно получиться извините за то что выдал непроверенную информацию за мнение типа знающего эксперта оказывается я 
    • malvi.dp
      Какое у детали имя файла и как формируете Обозначение и Наименование? Вы каждое исполнение сохраняете в новый чертеж? Или это групповой чертеж? Если групповой-то имя конфигурации в нем быть не должно. Стоит ли галочка "Исполнение" "Из конфигурации"? На сколько мне не изменяет память макрос сохраняет файл чертежа с тем же именем что и файл модели в папке модели. В спецификации все правильно отображается, даже если знаков исполнений больше трех  
×
×
  • Создать...