Перейти к публикации

Программирование ренишоу


Рекомендованные сообщения

Назрела такая проблема - для облегчения работы оператора нужно по максимуму автоматизировать привязку. В шопмиле на стойке есть только касание по оси (станок DMU50 3+2 стойка sinumerik 840d powerline). Набросал программку с циклом замера отверстия и получил вот такой ответ: 61341 Канал 1 Кадр 1200 Измерительный щуп в активной плоскости не откалиброван
Собственно вопрос - куда дальше копать?) Букварь говорит что надо калибровать щуп. Логика подсказывает, что если я им меряю каждый день, то он достаточно откалиброван)).

На всякий случай цепану УП может дело в ней...

G40 G17 G94 G90 G60 G601
G54
T="1"
M6
D1
G0 X0 Y0 Z100
Z0
_MVAR=1 _SETVAL=40 _KNUM=0 _FA=10 _TSA=2
CYCLE977
R50=_OVR5[4] ; Ф отверстия
R51=_OVR5[5] ; X центра
R52=_OVR5[6] ; Y центра
MSG("Ф отв = "<<R50<<"X = " <<R51<<"Y = "
<<R52)
Z50
M30

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


3 минуты назад, Wirt82 сказал:

На всякий случай цепану УП может дело в ней...

M27?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часа назад, Wirt82 сказал:

эммм?

Активация щупа M27 (ЕМНИП), на Эколайне он должен автоматом активироваться, но..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

никакого эффекта. погуглил М27 это же для хайдена команда? а у меня синумерик. рыл буквари - пока безрезультатно((.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, wirt82@mail.ru сказал:

погуглил М27 это же для хайдена команда?

Для Сименса тоже. В руководстве именно она описана. Тогда сделать калибровку по кольцу. Можно полную калибровку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...
В 10/1/2018 в 01:19, wirt82@mail.ru сказал:

никакого эффекта. погуглил М27 это же для хайдена команда? а у меня синумерик. рыл буквари - пока безрезультатно((.

И что в итоге? Прям моя тема

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 месяца спустя...

В итоге совершенно случайно обнаружил, что при создании уп на стойке в ж-кодах есть возможность создавать любые варианты привязки (кроме точечной - она есть в шопмиле))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...

Времени много прошло, может уже не актуально.

Писал по моей просьбе коллега по работе несколько циклов. Вот один из них.

; ( IZMER KOORD PO X )

; ( REZULT R135 - POLUCH KOORD )

R1=100 ( ZADAN KOORD PO X )

R2=30 ( PEREBEG SCHUPA )

R3=800 ; ( RABOCH PODACHA )

; ( PODGOTOV DEISTVIA )
M93
TRAFOOF
CYCLE800
G90 G17 G64 G54 G642
M56
G153 G0 Z0 D0
B0
C0
T="1" ;
M6
SOFT
M27 ; ( VKLUCH DATCHIK )

; ( PODVOD SCHUPA K DETALI )
G0 X-115 Y0
Z-15

; ( IZMER X )


_MVAR=100 _SETVAL=R1 _PRNUM=1 _MA=1 _KNUM=1 _FA=R2 _TSA=0 _VMS=R3 _NMSP=1 _EVNUM=0
CYCLE978
 ;

; ( ZAPIS REZULT IZMER )
R135=_OVR[4]

M28 ; ( VIKLUCH DATCHIK )

M30

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...

Большое спасибо.

Есть еще один вопрос. При создании измерения стойка автоматом обозначает _PRNUM=101 а потом громко ругается и не хочет мерять. Приходится руками менять на _PRNUM=1. Где можно прописать этот параметр?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Ветерок
      "увеличение оптимизации". Оптимизацию невозможно ни увеличить, ни уменьшить.
    • gudstartup
      @boomeeeer может от страны зависит
    • david1920
      нет время нет заниматься да и информации новой нет Это я на других станках делал
    • gudstartup
      @david1920 имеется ввиду платы на системах с сертификацией опций фалом oprminf старые в расчет не принимаются вы свой 18i восстановили?
    • gudstartup
      очень даже спрашивают как обязательную информацию для проверки вашей компании налоговый идентификатор должен быть указан. на myfanuc не спрашивают а вот на портале к сожалению просто так не зарегаться. 
    • david1920
      На 0I-TC mate менял плату управления приводами На 18i-TB менял для диагностики платы процессоров (один был от Spinner другой простой) процы были одинаковые Всё работает
    • brigval
      Браком 1.04В версии 1.04Добавлено: Автоуменьшение высоты шрифта многострочного наименования в ОН чертежа.Добавлено: Переименование поверхностей, баз, размеров в порядке их следования на чертеже.Добавлено: Переименование изображений по ГОСТ: сначала виды, затем разрезы, сечения, выносные элементы.Добавлено: Выравнивание неассоциативных видов.Добавлено: Ручной ввод шага и угла наклона штриховки.Добавлено: Перемещаются в макроэлемент компоненты, исключаемые из спецификации.Добавлено: Выбор количества значащих цифр в значении площади поверхности детали для вставки в ТТ.Добавлено: Возможность не авторазмещать ТТ перед конвертацией чертежа в PDF.Добавлено: Добавлены кнопки «Выделить все включенные в расчет» и Выделить все исключенные из расчета».Добавлено: Версия КОМПАС-3D Home показывается в программе со словом Home.Добавлено: Улучшен алгоритм считывания и вставки ТТ чертежа.Добавлено: При конвертации чертежа в PDF удаляется старый файл с таким же обозначением в начале имени, как обозначение в начале имени нового файла.Добавлено: Улучшено считывание номеров позиций из 3D-модели сборки.Исправлено: Иногда скрытые и потом показанные объекты чертежа отображались не серым цветом.Исправлено: Иногда после ручного заполнения графы «Масса» ОН чертежа в окне программы масса могла отображаться не правильно.Исправлено: В некоторых случаях из ОН чертежа могла не считываться литера.Исправлено: В некоторых окнах программы неправильно показывался заголовок окна программы.Исправлено: Другие замеченные мелкие ошибки и неточности кода.Скачать
    • boomeeeer
      Не помню чтобы у меня такое спрашивали при регистрации.
    • Snake 60
      @eljer0n  Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
    • eljer0n
      @malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):   Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно.     Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.     Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
×
×
  • Создать...