Назрела такая проблема - для облегчения работы оператора нужно по максимуму автоматизировать привязку. В шопмиле на стойке есть только касание по оси (станок DMU50 3+2 стойка sinumerik 840d powerline). Набросал программку с циклом замера отверстия и получил вот такой ответ: 61341 Канал 1 Кадр 1200 Измерительный щуп в активной плоскости не откалиброван
Собственно вопрос - куда дальше копать?) Букварь говорит что надо калибровать щуп. Логика подсказывает, что если я им меряю каждый день, то он достаточно откалиброван)).

На всякий случай цепану УП может дело в ней...

G40 G17 G94 G90 G60 G601
G54
T="1"
M6
D1
G0 X0 Y0 Z100
Z0
_MVAR=1 _SETVAL=40 _KNUM=0 _FA=10 _TSA=2
CYCLE977
R50=_OVR5[4] ; Ф отверстия
R51=_OVR5[5] ; X центра
R52=_OVR5[6] ; Y центра
MSG("Ф отв = "<<R50<<"X = " <<R51<<"Y = "
<<R52)
Z50
M30

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


3 минуты назад, Wirt82 сказал:

На всякий случай цепану УП может дело в ней...

M27?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часа назад, Wirt82 сказал:

эммм?

Активация щупа M27 (ЕМНИП), на Эколайне он должен автоматом активироваться, но..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

никакого эффекта. погуглил М27 это же для хайдена команда? а у меня синумерик. рыл буквари - пока безрезультатно((.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, wirt82@mail.ru сказал:

погуглил М27 это же для хайдена команда?

Для Сименса тоже. В руководстве именно она описана. Тогда сделать калибровку по кольцу. Можно полную калибровку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...
В 10/1/2018 в 01:19, wirt82@mail.ru сказал:

никакого эффекта. погуглил М27 это же для хайдена команда? а у меня синумерик. рыл буквари - пока безрезультатно((.

И что в итоге? Прям моя тема

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 месяца спустя...

В итоге совершенно случайно обнаружил, что при создании уп на стойке в ж-кодах есть возможность создавать любые варианты привязки (кроме точечной - она есть в шопмиле))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...

Времени много прошло, может уже не актуально.

Писал по моей просьбе коллега по работе несколько циклов. Вот один из них.

; ( IZMER KOORD PO X )

; ( REZULT R135 - POLUCH KOORD )

R1=100 ( ZADAN KOORD PO X )

R2=30 ( PEREBEG SCHUPA )

R3=800 ; ( RABOCH PODACHA )

; ( PODGOTOV DEISTVIA )
M93
TRAFOOF
CYCLE800
G90 G17 G64 G54 G642
M56
G153 G0 Z0 D0
B0
C0
T="1" ;
M6
SOFT
M27 ; ( VKLUCH DATCHIK )

; ( PODVOD SCHUPA K DETALI )
G0 X-115 Y0
Z-15

; ( IZMER X )


_MVAR=100 _SETVAL=R1 _PRNUM=1 _MA=1 _KNUM=1 _FA=R2 _TSA=0 _VMS=R3 _NMSP=1 _EVNUM=0
CYCLE978
 ;

; ( ZAPIS REZULT IZMER )
R135=_OVR[4]

M28 ; ( VIKLUCH DATCHIK )

M30

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...

Большое спасибо.

Есть еще один вопрос. При создании измерения стойка автоматом обозначает _PRNUM=101 а потом громко ругается и не хочет мерять. Приходится руками менять на _PRNUM=1. Где можно прописать этот параметр?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
    • gudstartup
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • gudstartup
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли. дисковые операции тоже ввод вывод тормозят...
    • maxx2000
      Подушную малость. Чё там. Уже в упор научились резьбу резать без выходной канавки?
    • ispite
      Здравствуйте, не могу построить стандартную сетку, что не позволяет дальше провести расчёт. Получается сделать сетку "на основе кривизны", но солид отказывается считать, после нажатия кнопки "запустить исследование" происходит сбой. https://disk.yandex.ru/d/D8wvRbYMW1lWjQ
    • ddm
      изготовить по чертежу с последующим покрытием,цинкование ,по 1000 шт каждой позиции ,предложение отправить на почту qwer463@yandex.ru
    • sklide008
      И еще можно ли задать горчие клавиши на кнопки открыть, скрыть и тд?
    • sklide008
      Подскажите, пожалуйста, в инвенторе есть такой пункт упорядочи по алфавиту дерево. Здесь найти такого не могу, пытался treesorter ставить но он добавляет просто в папку а не сортирует в дереве. Есть ли такой макрос чтобы все детали в дереве по порядку и алфавиту шли?
    • stanislavz
      Есть станок с данным контроллером. Все работает. Недавно была проблема с передачей данных - установил запасной контроллер. А запасной контроллер сказал нет работе. Проблема была в программе компьютера для передачи данных. Грустно, досадно, контроллер был куплен как рабочий. Как бы и не горит, но необходимо поправить. Плата управления с процессором mc68020, память hm628128-10. Память буферным питанием от 3 батареек + 0,5 Фарада на плате как буфер для замены батареек на 1 сутки. Лежало долго, без батареек. Симптомы: После первого включения, в памяти были и программы и параметры (0 странность). Честно, удивило. Но - система жутко тормозит, отклик на нажатие кнопки 3-5 секунд. В таком режиме сумел закачать машинные параметры под свой станок. Но это заняло час.. 4 строки и ждет секунд 10 итд. Есть видео. Перекинул с рабочего контроллера, БП, плату плц, ээпром плц - все то же. Проверил осциллографом кварцы живые , частота есть, амплитуда хорошая. 1 странность - после манипуляций по замене батарейки, старые записи из памяти исчезли. Ничего не коротнул. Возможно 0,5 Ф был не заряжен. Там тоже необходимы сутки для зарядки. Но как оно было запечатоно до этого - мистика. 2 странность. Если плата лежит ночь без питания, только с буфером - потом 2-3 минуты работает хорошо. 3 аналогично работает 2-3 минуты если питание отключить и очистить питание памяти (выпаял 0,5 Ф буфер с платы) Проверка памяти на старте есть. Проходит хорошо. На зависает, на холодную пайку не похоже. Шевелил / двигал все. Да и не виснет, именно тормозит. При том если оставить на час - тоже все стабильно плохо. Если набрать быстро 5 символей- экран сразу пуст, но после задержки символы будут на экране. Заказал второй процессор и память. 10 штук. Подавал прямо 5 вольт на память - все так же. Токи потребления между плохой и хорошей платой смогу проверит.    
×
×