При загрузке УП на обработку отверстий система выдает ошибку. Не нравится ей, что после параметров цикла Q выводятся знаки "первод на следующую строку"

10 L X216.561 Y48.467 A0.0 C0.0 M3 FMAX

11 L Z558.8 FMAX

12 CYCL DEF 200

Q200=2.54

Q201=-5.08

Q206=241.

Q202=5.08

Q210=0.0

Q203=304.8

Q204=254.

Q211=.001

13 L X216.561 Y48.467 R0 FMAX

14 CYCL CALL

15 L X142.667 Y39.611 R0 FMAX

Постпроцессор разрабатывается в постбилдере под UG. При описании формата конца строки задан "NONE". Может кто сталкивался с такой проблемой?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Что значит "Не нравится ей, что после параметров цикла Q выводятся знаки "первод на следующую строку"". Значек "~" имеется? У нас вот что посты под эту стойку что выдают.

135 CYCL DEF 200 BOHREN ~

Q200=2.000 ;SICHERHEITS-ABST. ~

Q201=-47.000 ;TIEFE ~

Q206=25 ;VORSCHUB TIEFENZ. ~

Q202=50.000 ;ZUSTELL-TIEFE ~

Q210=0.0 ;ZEIWEILZEIT OBEN ~

Q203=+0.000 ;KORR. OBERFLAECHE ~

Q204=+100.000 ;2. SICHERHEITS-ABST ~

Q211=0.0 ;VERWEILZEIT UNTEN

136 M99

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что значит "Не нравится ей, что после параметров цикла Q выводятся знаки "первод на следующую строку"". Значек "~" имеется? У нас вот что посты под эту стойку что выдают.

135 CYCL DEF 200 BOHREN ~

Q200=2.000 ;SICHERHEITS-ABST. ~

Q201=-47.000 ;TIEFE ~

Q206=25 ;VORSCHUB TIEFENZ. ~

Q202=50.000 ;ZUSTELL-TIEFE ~

Q210=0.0 ;ZEIWEILZEIT OBEN ~

Q203=+0.000 ;KORR. OBERFLAECHE ~

Q204=+100.000 ;2. SICHERHEITS-ABST ~

Q211=0.0 ;VERWEILZEIT UNTEN

136 M99

Т.е. получается, что конец строки, в которых выводятся параметры Q и непосредственно номер цикла оканчиваются знаком "~", а последняя строка с Q-параметром и все другие строки (с командами и допустим линейными перемещениями) этот символ не содержат. У нас такой значок в постпроцессоре не задан. Ну и комментарии тоже не выводятся.

Вы можете посмотреть в своем постпроцессоре, задается ли там вывод этого знака "~"?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Естественно, задается. Знак "~" означает, кадр не закончен и продолжается на следующей строке - это сделано для удобства чтения программы. Кстати, поставьте симулятор стойки на компьютер, разбираться вам будет намного лучше.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Естественно, задается. Знак "~" означает, кадр не закончен и продолжается на следующей строке - это сделано для удобства чтения программы. Кстати,  поставьте симулятор стойки на компьютер, разбираться вам будет намного лучше.

<{POST_SNAPBACK}>

Спасибо за помощь. Теперь понятно, что проблема была именно в этом. Симулятора у меня, к сожалению нет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поглядите <noindex>http://filebase.heidenhain.de/public/?open</noindex>[]=64&open[]=58#GROUP58 ссылка на iTNC530 Programming Station Software или iTNC530 Programming Station Software with smarT.NC, если на стойке есть smarT (даже не знаю что это такое). Демо версия ограничивает программы 100 кадрами, для создания постов самый раз.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      куда пропал твой парень? с ним в паре вы замечательно смотрелись и ты был гораздо круче спасибо. я уже с автором темы связался он мне ссылок дал и где качать и как ставить. понту мне смотреть то чего у меня нет)) я поставлю то что он мне дал и посмотрю по нему. он видеоуроки пишет. норм чувак кста
    • IgorT
      Да че там хорошего? По мне уже то, что нет возможности выбрать плоскость симметрии напряг.
    • AlexKaz
      А если сделать такой финт: есть два тела, на телах две площадки с одинаковой сеткой. Что будет, если создать много RBE2 от площадки к площадке, но каждый RBE2 связывает только 1 узел на первой площадке с 1 узлом на второй (а не несколько узлов с одним узлом)? По логике вещей, получается аналог нескольких простых MPC узел в узел, т.е. для каждой пары узлов с разных площадок имеем Ux1-Ux2=0, Uy1-Uy2=0, Uz1-Uz2=0. Т.е. получим деформируемые границы площадок (вместо абсл. жёстких), но "сшитые" попарно по площадкам узлы, и попарные узлы на площадках должны перемещаться на одинаковое расстояние. Или нет?
    • Anat2015
      Не путайте модель станка и модель ЧПУ. Синумерик - это ЧПУ, у вас точно ЧПУ Sinumerik SN-770, или это все таки название станка, не встречал, чтобы Сименс станки делал. Определитесь с точным названием УЧПУ.   Теоретически, да, но можно и с внешнего инструмента (ноутбука) а процесс восстановления привязан к модели ЧПУ. Только arc. (архив) бывает разный, могут быть отдельно архивы NCU, PLC, HMI, а может быть объединенный. Где батарейка, какие настройки вы имеете ввиду? Может и архивы не надо восстановливать? Подробнее опишите свои проблемы.
    • ID_Hacker
      Бывает на пульте кнопка, бывает М командами откидывается. Если заходите в меню измерения инструмента в режиме Jog, возможно надо выбрать параметры измерения и нажать "Цикл старт" Вариантов реализации много, и без осмотра подсказать практически нереально. Вы вообще уверены, что у вас моторизированная рука, а не откидываемая руками? Правильно вам пишут - необходимо смотреть в руководстве пользователя станка. Если нет руководства, просить поставщика, производителя. Ну а если уже совсем край, искать специалиста, готового провести исследование и возможно пусконаладку.
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
    • maxx2000
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
    • brigval
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
    • Ветерок
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
×
×