Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте, уважаемые!

Никак не могу разобраться, прошу помощи.

Есть станок ЧПУ ESA S510 c Kvara на борту.

Задача организовать обмен между пк и станком по средствам локальной сети.

Либо это какая то общая папка, либо напрямую закидывать файл на станок.

Кто то сталкивался с подобными проблемами?

В мануалах, кроме как о наличии LAN порта на железке, ничего нет.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Подключите и станок и компьютер к локальной сети и предоставьте доступ к папке с программами. В давние времена передавали данные даже через СОМ-порты.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Елена сказал:

Подключите и станок и компьютер к локальной сети и предоставьте доступ к папке с программами. В давние времена передавали данные даже через СОМ-порты.

Локальная сеть кинута. Пинг идет. Вопрос в самой программе. Как настраивается это со стороны Kvara. В самом интерфейсе нашел только как прописать ip адрес. А как подсунуть сетевой диск или расшарить его?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зависит от операционной системы на станке. Вы же как-то берете программы со станка. Сделайте общий доступ на папку с файлами на компьютере. Лучше пригласить системного администратора. Возможно есть ограничения прав. Попробуйте с компьютера посмотреть, что вы видите, какие сетевые ресурсы вам доступны.

Изменено пользователем Елена
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Елена сказал:

Зависит от операционной системы на станке

Там стоит операционная система реального времени ETS.

6 часов назад, denis_fry сказал:

В мануалах, кроме как о наличии LAN порта на железке, ничего нет.

Что за мануал?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Елена сказал:

Зависит от операционной системы на станке. Вы же как-то берете программы со станка. Сделайте общий доступ на папку с файлами на компьютере. Лучше пригласить системного администратора. Возможно есть ограничения прав. Попробуйте с компьютера посмотреть, что вы видите, какие сетевые ресурсы вам доступны.

Елена, если вы не понимаете сути вопроса, то лучше ничего не отвечать или перечитать несколько раз.

56 минут назад, vad0000 сказал:

Там стоит операционная система реального времени ETS.

Что за мануал?

https://www.chipmaker.ru/files/go/48189162d4ab418d9570c13e99fa4627/ 

Вот он

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Эти файлы я и выкладывал, давно это было, аж в 2014. По памяти не вспомню как организовать сеть. Но если, что найду, то поделюсь.

У Вас плазма?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, vad0000 сказал:

По памяти не вспомню как организовать сеть. 

А разве квара что-то особенное в этом плане и подключение по DNC терминалу не прокатывает?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 час назад, vad0000 сказал:

Эти файлы я и выкладывал, давно это было, аж в 2014. По памяти не вспомню как организовать сеть. Но если, что найду, то поделюсь.

У Вас плазма?

Да, плазма.

2 часа назад, Tad сказал:

А разве квара что-то особенное в этом плане и подключение по DNC терминалу не прокатывает?

Я ничего подобного на машине найти не могу. Знать бы еще что такое DNC терминал...

Суть такова: В настройках есть пункт "Конфигурация машины", где прописывается ip адрес ресурса (как я понимаю), далее захожу в пункт "Сетевые ресурсы" выбираю созданную машину и нажимаю перейти... После долгих раздумий выдает ошибку @\Resoursec.ini не обнаружен. Дергаю эту iniшку с диска C:, просматриваю на стороннем компьютере. Ничего полезного кроме объявления диска там нет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
48 минут назад, denis_fry сказал:

Знать бы еще что такое DNC терминал...

DNC-терминал - это отдельное устройство (покупается отдельно). Мы использовали на старых машинах в инструменталке, имеющих память, а сетевое подключение не предусмотрено. Если у вас сеть, то использовать DNC-терминал - глупо. А лучше обратитесь к поставщику оборудования. То, что вы сейчас делаете, мы этим занимались лет 15-20 назад только с другим оборудованием. А по-нормальному эти услуги с подключением заказываются сразу у поставщика оборудования.

Изменено пользователем Елена
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, Елена сказал:

DNC-терминал - это отдельное устройство (покупается отдельно). 

Я имел в виду современный подход, где роль этого устройства выполняет небольшая программа-посредник для передачи информации с компа на ЧПУ и обратно по последовательному порту. Как правило, организовать такую связь не вызывает проблем. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В ESA для стоек не под WINDOWS, а под ETS есть специализированный софт, который запускается на РС, и позволяет подключиться к ЧПУ через Ethernet-RJ45. Но релиз на РС и ЧПУ должен быть идентичен.

Для начала, мы должны знать релиз ЧПУ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минуты назад, Tad сказал:

с компа на ЧПУ и обратно по последовательному порту

сбросьте ему программку. Перекачку данных делали и по последовательному и по параллельному порту лет 20 назад. Операционная система на компе должна понимать дисковую систему на устройстве ЧПУ станка. Если у вас есть программа - сбросьте ее ему.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Елена, Ваши утверждения, мягко говоря, некорректны. И позвольте мне самому решать, что, когда и кому сбрасывать.

31 минуту назад, vad0000 сказал:

В ESA для стоек не под WINDOWS, а под ETS есть специализированный софт, который запускается на РС, и позволяет подключиться к ЧПУ через Ethernet-RJ45. Но релиз на РС и ЧПУ должен быть идентичен.

Для начала, мы должны знать релиз ЧПУ.

ОК, мы знаем, что возможно подключение посредством езернет сети. А как всё-таки с DNC?

Изменено пользователем Tad
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, Tad сказал:

А как всё-таки с DNC?

Во-первых - у стойки ЧПУ станка должен быть COM-порт. Во-вторых протокол обмена стойки и компа должен быть предусмотрен в программе. Если у вас программа есть, то посмотрите в настройках, что данная стойка предусмотрена программой. И автору темы нужно купить кабель в соответствии с разъемами

Изменено пользователем Елена
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
51 минуту назад, vad0000 сказал:

В ESA для стоек не под WINDOWS, а под ETS есть специализированный софт, который запускается на РС, и позволяет подключиться к ЧПУ через Ethernet-RJ45. Но релиз на РС и ЧПУ должен быть идентичен.

Для начала, мы должны знать релиз ЧПУ.

Вот. Это уже шаг вперед. Пойду посмотрю релиз программы на ЧПУ, отпишусь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
35 минут назад, Елена сказал:

Во-первых - у стойки ЧПУ станка должен быть COM-порт

Он есть, не сомневайтесь

 

40 минут назад, Елена сказал:

Во-вторых протокол обмена стойки и компа должен быть предусмотрен в программе

Протокол обмена по сом-порту. Что в нем особенного?

 

43 минуты назад, Елена сказал:

Если у вас программа есть

Есть, и не одна. Также в сети их валяется, как грязи.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

В ESA для стоек не под WINDOWS, а под ETS есть специализированный софт, который запускается на РС, и позволяет подключиться к ЧПУ через Ethernet-RJ45. Но релиз на РС и ЧПУ должен быть идентичен.

Для начала, мы должны знать релиз ЧПУ.

На станке в меню достаточно скудная информация. Прикладываю фото, наименование вверху P265 ничего не говорит?

name.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
36 минут назад, denis_fry сказал:

На станке в меню достаточно скудная информация. Прикладываю фото, наименование вверху P265 ничего не говорит?

Нажимаете кнопку Меню 1 или 2 раза, и там в каком-то подменю увидите версию софта.

На примере другой ESA

 esa111.thumb.jpg.468dccca805be3cb0316a5f46f2565db.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, denis_fry сказал:

Прикладываю фото, наименование вверху P265 ничего не говорит?

По картинке видно, что версия русская, Р265 - это номер(имя загруженной программы), а изготовитель кто? Лет 30 назад Минск делал ПЭВМ ЕС1840, как аналог ХТ (на них так же ставили MS DOS). И кнопочка - "Выбор программы" есть, там же скорее всего и выбор устройства 

Изменено пользователем Елена
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • david1920
      нет время нет заниматься да и информации новой нет Это я на других станках делал
    • gudstartup
      @david1920 имеется ввиду платы на системах с сертификацией опций фалом oprminf старые в расчет не принимаются вы свой 18i восстановили?
    • gudstartup
      очень даже спрашивают как обязательную информацию для проверки вашей компании налоговый идентификатор должен быть указан. на myfanuc не спрашивают а вот на портале к сожалению просто так не зарегаться. 
    • david1920
      На 0I-TC mate менял плату управления приводами На 18i-TB менял для диагностики платы процессоров (один был от Spinner другой простой) процы были одинаковые Всё работает
    • brigval
      Браком 1.04В версии 1.04Добавлено: Автоуменьшение высоты шрифта многострочного наименования в ОН чертежа.Добавлено: Переименование поверхностей, баз, размеров в порядке их следования на чертеже.Добавлено: Переименование изображений по ГОСТ: сначала виды, затем разрезы, сечения, выносные элементы.Добавлено: Выравнивание неассоциативных видов.Добавлено: Ручной ввод шага и угла наклона штриховки.Добавлено: Перемещаются в макроэлемент компоненты, исключаемые из спецификации.Добавлено: Выбор количества значащих цифр в значении площади поверхности детали для вставки в ТТ.Добавлено: Возможность не авторазмещать ТТ перед конвертацией чертежа в PDF.Добавлено: Добавлены кнопки «Выделить все включенные в расчет» и Выделить все исключенные из расчета».Добавлено: Версия КОМПАС-3D Home показывается в программе со словом Home.Добавлено: Улучшен алгоритм считывания и вставки ТТ чертежа.Добавлено: При конвертации чертежа в PDF удаляется старый файл с таким же обозначением в начале имени, как обозначение в начале имени нового файла.Добавлено: Улучшено считывание номеров позиций из 3D-модели сборки.Исправлено: Иногда скрытые и потом показанные объекты чертежа отображались не серым цветом.Исправлено: Иногда после ручного заполнения графы «Масса» ОН чертежа в окне программы масса могла отображаться не правильно.Исправлено: В некоторых случаях из ОН чертежа могла не считываться литера.Исправлено: В некоторых окнах программы неправильно показывался заголовок окна программы.Исправлено: Другие замеченные мелкие ошибки и неточности кода.Скачать
    • boomeeeer
      Не помню чтобы у меня такое спрашивали при регистрации.
    • Snake 60
      @eljer0n  Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
    • eljer0n
      @malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):   Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно.     Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.     Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
    • gudstartup
      да информация о решенной проблеме очень важна так что будем ждать хороших новостей!
    • mrVladimir
      @gudstartup Спасибо Вам за помощь. Теперь дело в приобретении платы. Как что-то получится (сперва приобрести, потом поставить) обязательно отпишусь.
×
×
  • Создать...