Перейти к публикации

Проблема с СYBELEC MODeva


Рекомендованные сообщения

Доброго времени суток. Необходима помощь с решением следующего вопроса. Станок Toskar ЧПУ CYBELEC MODeva. При включении станка происходит правильное реферирование осей, индикация фактического положения. При  установке в программе требуемого угла идет правильный расчет нижней точки опускания. Начинаем гибку: пуансон на опускается на быстром ходу, затем переходит на скорость медленного опускания, доходит до расчетной точки (иногда фактические значения не доходят до расчетных на 0.02 мм, но это не существенно) и не поднимается вверх. при повторном нажатии на педаль опускания происходит опять набор давления и нахождения нижней точки. Поднять пуансон возможно только принудительно нажав педаль вверх. и переходит на следующий шаг. У нас установлен этот станок в тандеме с аналогичным станком, который нормально отрабатывает свои режимы. Мы проанализировали параметры обоих и не нашли расхождений. единственное что замечено в параметрах машины в входных сигнал Automatic показывает 0 (а на втором станке 1) на фото видно изменение параметров при совершении рабочего гиба. Также замечено отсутствие аварийного режима при резком нажатии на педаль.  

0-02-05-0c5ac40972d61b354c0cb261955b11cd5cacb8c14e0684932fb1a7c3618f09fe_full.mp4_snapshot_00.10_[2017.06.28_09.51.36].jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


39 минут назад, Efa сказал:

единственное что замечено в параметрах машины в входных сигнал Automatic показывает 0 (а на втором станке 1) на фото видно изменение параметров при совершении рабочего гиба.

Вот и ответ на Ваш вопрос, выкладывайте электросхемы, будем смотреть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

спасибо за интерес к вопросу. На самом деле документации относительно немного. Все что есть предоставляю. Параметр Automatic  не замечен на схеме и не понятно за что он отвечает. Замечено, что на втором станке он единица возле этого параметра установлена всегда (даже после отключения гидравлики). 

16-Referans Siviçler.pdf

1-Transformatör Devresi 1.pdf

3-Yıldız Üçgen Devresi.pdf

4-Yıldız Üçgen Kumanda.pdf

5-Pilz Test Output.pdf

6-M2000 Devresi.pdf

8-PİLZ Input 2.pdf

9-PİLZ İnput 3.pdf

10-PİLZ Output 1.pdf

12-DNC 880 Besleme Devresi.pdf

13-REFERANS SWITCHS.pdf

15-Sinyal Lamba Devresi.pdf

17-Kürsü Şeması.pdf

Изменено пользователем Efa
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Efa сказал:

Параметр Automatic  не замечен на схеме и не понятно за что он отвечает.

Это не параметр, а режим работы.

5954050430328_modeofcyb.thumb.jpg.47b90202f2241fa47b12ef1024c88710.jpg

4 часа назад, Efa сказал:

не замечен на схеме

Сигнал с PILZ идет на ЧПУ, чтобы оно перешло в режим AUTOMATIC.

plc.jpg.8e18a8931014023678480519a3baa77d.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Обычно выбор автоматического режима работы переключается рычажком на панели. Но на нашей панели такого регулятора нет. При работе мы используем клавишу именно автоматического режима работы. Но подъема траверсы при совершении гиба не происходит. Как дать понять системе ЧПУ, что она находится в автоматическом режиме.? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Efa сказал:

Как дать понять системе ЧПУ, что она находится в автоматическом режиме.? 

Я уже говорил, чтобы станок был в автоматическом режиме, нужно 2 условия:

1. На ЧПУ нужно нажать кнопку AUTOMATIC

2. На 1-я линию INPUT необходимо подать 24 В.

 

4 часа назад, Efa сказал:

Но на нашей панели такого регулятора нет.

Он есть на электросхеме, которую Вы предоставили

 durma11.thumb.jpg.9f8020c0dea9519d3460230ae26c8cbb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • Рамон
      Можно в тексте вставить ссылку- свойство документа - последнее изменение с датой и временем.  
    • Павлуха
      Солиду не нравится несколько сопряжений, которые одинаково позиционируют деталь.
    • al0ner
      Это весьма удивило, когда заходишь в бутлодере в меню просмотра файлов, то файлы на цф видны, возможно при начале чтения или записи по дефолту стоит проверка уровня на wp.
    • advocut
      У нас чертежи версионируются, но бывает так, что внесли мелкое исправление, а версию не завели, потому как придётся натужно бегать и менять всё везде в системах учёта. Конструктору-то всё равно, а вот когда приходит программисту на исполнение один чертёж, оператору дают второй, а потом выясняется, что вообще нужно было по третьему — становится грустно. Решением проблемы вижу поле с датой и временем сохранения (хоть в привычных нам гггг-мм-дд:ч-м-с, хоть одним числом в UNIX ticks), чтобы знать, что эти два чертежа были сохранены в разное время и значит являются разными ревизиями и требуют тщательного изучения всех мелочей. Добавить в общий шаблон чертежа и забыть о проблеме. Есть идеи, как это можно сделать? На зарубежных чертежах поле Revision встречал.
    • Ninja
      зачем? у тебя же только диаметр отв. изменился и добавилась фаска. Вот их отдельно пересчитай. А остальное не трогай, оно же не изменялось! Выше показали как несколько проектов в одном можно сделать. Будет два проекта в одном. А в среднем остатке - то что нужно )))  
    • Madmax70
      раз форматирует карту, то шлейф рабочий, также программы с  cf нормально сбрасываются на стойку. под аналогичным я имею станок с такой же стойкой, такой же фирмы поставленный в одно и тоже время бутлоадер тоже такой же, начинка немного отличается, так как в этом станке сервоусилитель шпинделя и мотор fanuc на других реализовано управления мотор-шпинделем через частотный преобразователь сохранение файлов через system data save я не проверял карточка cf 2 гигабайта
    • lowboard
      Добрый день! Отлично, настроил. Спасибо, удобно  
    • rigrou
      Разобрался сам спустя время. В итоге для того, чтобы отображались исполнения 10 и более: 1. Нам нужно открыть меню настройка спецификаций и в количество исполнений прописать нужное количество исполнений. Нужно учесть, что -00 (нулевое) исполнение также учитывается и если нам необходимо нулевое+34 исполнений, то число исполнений в настройке спецификации нужно указать 35. 2. Даже если мы укажем количество исполнений более 10, то они сразу не будут отображаться. Чтобы они отображались нужно выбрать любой из разделов(документация/сборочные единицы/детали/стандартные...) в которых прописывается значение для "количество на исполнение" и перейти к его редактированию. В зависимости от количества исполнений, которые мы прописали в настройке спецификации, нам будет доступно 2 или более строк, в которые можно вписать значение для "количество на исполнение". Изначально первые 9 исполнений и нулевое исполнение отображаются, а чтобы отобразилось 10 исполнение или выше, нужно в поле (количества на исполнение) вписать любое значение для нужного нам исполнения.  Также нюанс, если исполнений много и мы не заполним значение в целой строке ни в одном из разделов, то это исполнениями не будут отображаться. (К примеру мы прописали значения для исполнений 0-9 и 21-34, а 10-20 оставили пустыми; исполнение с 10 по 20 не отобразятся). Достаточно указать значение лишь в одной из ячеек в строке, тогда будет отображаться весь блок исполнений данной строки. К примеру если исполнений не более 20, будут активны 2 строки; количество исполнение не более 30, то будет активно 3 строки. При этом если количество исполнений будет меньше, чем количество клеток в строке, лишние клетки будут закрыты для редактирования. Если непонятно в ячейки какого исполнения мы находимся, то снизу слева отображается название исполнения при редактировании значения этой ячейки.
    • Artas28
      Что значит ручками пересчитывать? так же  по новой все контура выбирать? опять проект с нуля?
    • sokolikkostya
      Разумеется. Полный ваш пакет макросов. Думаете дело не в шаблоне детали и в заданных для него свойствах? кстати, строку "Материал (сортамент)" уже заменил на просто "Материал", но увы, из за этого материал не стал ровнее работать в ОН.
×
×
  • Создать...