Проблема с ЧПУ DELEM DA65


Рекомендованные сообщения

Доброго времени суток!

Уважаемые специалисты, посоветуйте, что можно сделать, столкнулся со следующей проблемой. 

На нашем предприятии эксплуатируется гибочный пресс с ЧПУ Gasparini PBS 105, с системой DELEM DA65 и соединенный с ней через последовательный интерфейс контроллер DELEM 02.

Проблема в следующем, после очередного включения на дисплее появились сообщения об ошибках «No machine parameters found, restoring default», «Sequencer compiler: 6», «Line 195: Flag unknown». При нажатии любой клавиши загружается стандартный интерфейс, но гибочный пресс не обнуляется, появляется сообщение «Start the machine».

Что можно сделать в данной ситуации? Как восстановить параметры? Архивной копии нет.

фото 3.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


1 час назад, Alexander Oreshin сказал:

Что можно сделать в данной ситуации? Как восстановить параметры? Архивной копии нет.

Обратиться на Гаспарини за резервной копией параметров или вызвать специалита по параметризации машины.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И, похоже, дело не только в потере параметров, но и другой важной информации. Боюсь, сами без помощи спеца проблему не решите.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На Гаспарини обращался уже, сказали, что должен быть какой то желтый лист с параметрами в электрошкафу и попробовать ввести их, но никакого листа я не нашел...

5 часов назад, vad0000 сказал:

Надо зайти в машинные параметры и посмотреть, видит ли ЧПУ блок  DELEM 02.

А как зайти в машинные параметры не подскажете?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минуты назад, Alexander Oreshin сказал:

 

На Гаспарини обращался уже, сказали, что должен быть какой то желтый лист с параметрами в электрошкафу и попробовать ввести их, но никакого листа я не нашел...

 

Это хорошо, что они отозвались. Просите у них файлы для восстановления софта и параметров, обычно со станком идут две дискеты для этого. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В главном меню вводите 19 - ввод-пароль 32157-ввод.

Также Вы можете их там скопировать на дискетку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зашел в параметры машины, конфигурация модулей. Там все по нулям, но когда наводишь курсор, то можно выбрать из двух модулей. Параметры осей и все остальные параметры в норме. Нет только модулей.

фото.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда их введите вручную, и скорее всего, все заработает.

Сможете это сделать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В каждой строке можно выбрать один из двух модулей и назначить им оси, по схеме сейчас посмотрю какие куда. Но вот строка BOX, там просто порядковый номер вводить? 1, 2 например?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Смотрите картинку, она такая?

20 - это блок DELEM-DM02

10-это блок DELEM-DM01

и т.д.

 

ID номер блока написан на самом блоке.

В блоке DELEM-DM02 должны быть Y, X и антипрогиб.

delem dos.JPG

delem dos2.JPG

delem dos3.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Забил в первую строку BOX-20, модуль-3012142. Во вторую забил BOX-10, модуль 2025309. Теперь при загрузке интерфейса стал писать ошибку *DM not responding (module 3021142)*. И так же не включается. Написал еще итальянцам чтоб прислали конфигурацию модулей.

фото 1.JPG

фото 2.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы не можете в DELEM DM01 вбить R и X2. Он одноосевой.

У Вас на станке какие оси - Y1, Y2, X и R?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Там два модуля, DM02 и DM05. Да, Y1,Y2,X,R и антипрогиб.

Ой извиняю поспешил, там же внизу Вы прислали расшифровку обозначения модулей. Т.е. у меня должно быть 20 и 50.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Alexander Oreshin сказал:

Т.е. у меня должно быть 20 и 50.

Именно, на 50 модуле должна быть ось R, а на 20-й не забудьте подключить антипрогиб. :smile:

delem-mod.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Забил в поле BOX для модуля DM02 - 20, для модуля DM05 - 50, но все равно осталась ошибка  *DM not responding (module 3021142)*. Я вот думаю может что-нибудь с самими модулями случилось. На блок DM02 оранжевые светодиоды 1 и 2 мигают попеременно, а на модуле DM05 мигает только светодиод 1, 2-й вообще не горит...

фото3.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Давайте точно определим статус вашего модуля.

Меня интересуют все три индикатора на каждом модуле.

 

delem err.JPG

Надо локализовать ошибку. Как я понял, шина HSB идет от ЧПУ сначала к модулю 02, затем к 05.

Т.к. нет связи с 02, сигнал от ЧПУ не доходит до 05.

 

Попробуйте переткнуть шину, сначала ее воткните в 05, а затем - в 02.

Только не забудьте выключить питание.

Сообщите о результатах. 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
25 минут назад, Alexander Oreshin сказал:

(module 3021142)

Введите в параметрах номера модулей такие же, как и на ярлыках на модулях.

Изменено пользователем Tad
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Tad сказал:

Введите в параметрах номера модулей такие же, как и на ярлыках на модулях.

Там можно выбрать из двух предложенных и они соответствуют номерам на ярлыках, т.е. они не вводятся, а просто выбираются.

Изменено пользователем Alexander Oreshin
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Alexander Oreshin сказал:

они соответствуют номерам на ярлыках

Проблема, скорее всего, в софте, как я говорил раньше, а не в железе модулей.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • malvi.dp
      Так в чем проблема создать кривую и протянуть профиль? Единственная трудность это кривую сделать из дуг и отрезков, а не сплайном. Если же не использовать инструментарий сварных конструкций, то можно и сплайн использовать в качестве направляющей.  
    • Alexey0336
      Добрый день. Как то фигурировал тут вопрос с точкой в названии файла. У меня проблема, не могу захватить модель, пишет, что с этим символом нельзя. Обойти никак нельзя получается?
    • malvi.dp
      У вас там скорее всего скрыты размеры. Перетяните их дальше от штриховки, чтоб не пересекали.
    • Snake 60
      @Бестолковый С названием топика не ошиблись? Человек спрашивает: ' VBA ' 1. Open a document in SOLIDWORKS. ' 2. Run the macro below to set inch units with '     a fractional base of 16 and no rounding. Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim Part As SldWorks.ModelDoc2 Option Explicit Sub main()    Set swApp = Application.SldWorks    Set Part = swApp.ActiveDoc    Part.SetUnits swINCHES, swFRACTION, 16, 0, False End Sub   Код взят отсюда: https://help.solidworks.com/2019/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.imodeldoc2~setunits.html Вот еще описание всех методов: https://help.solidworks.com/2021/English/api/swconst/DP_Units.htm Ну и на вкусное, статья от Артема (см. через ВПН) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.codestack.net/solidworks-api/options/document/set-units/&ved=2ahUKEwjgpL-apN6GAxU7HxAIHYO0D2IQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw15xq49gocoVQ5BzEA31qGf
    • Shvg
      IModelDocExtension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitSystem, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, swUnitSystem_e.<Value>), где swUnitSystem_e.<Value> перечисление swUnitSystem_CGS           1 = Centimeter, gram, second  swUnitSystem_Custom        4 = Lets you set length units, density units, and force  swUnitSystem_IPS           3 = Inch, pound, second  swUnitSystem_MKS           2 = Meter, kilogram, second  swUnitSystem_MMGS          5 = Millimeter, gram, second   
    • Ветерок
      Вопрос про "включение RGK". Если в модели какие-то функции сделаны с использованием RGK, эта модель будет работоспособной на другом компе, где RGK "не включен"? И вообще не понятно, получается система использует два разных ядра одновременно? Или включая RGK, автоматически выключается Прасолид? А обратно переключиться можно? Если можно итак, и так, и туда, и обратно, тогда не понятно зачем вообще это включение-выключение.
    • TVM
      Так на скорую руку строились. Ясно что такое воспроизвести в живую затруднительно. 
    • Борман
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
    • mamomot
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...  
×
×
  • Создать...