Доброго времени суток!

Уважаемые специалисты, посоветуйте, что можно сделать, столкнулся со следующей проблемой. 

На нашем предприятии эксплуатируется гибочный пресс с ЧПУ Gasparini PBS 105, с системой DELEM DA65 и соединенный с ней через последовательный интерфейс контроллер DELEM 02.

Проблема в следующем, после очередного включения на дисплее появились сообщения об ошибках «No machine parameters found, restoring default», «Sequencer compiler: 6», «Line 195: Flag unknown». При нажатии любой клавиши загружается стандартный интерфейс, но гибочный пресс не обнуляется, появляется сообщение «Start the machine».

Что можно сделать в данной ситуации? Как восстановить параметры? Архивной копии нет.

фото 3.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


1 час назад, Alexander Oreshin сказал:

Что можно сделать в данной ситуации? Как восстановить параметры? Архивной копии нет.

Обратиться на Гаспарини за резервной копией параметров или вызвать специалита по параметризации машины.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И, похоже, дело не только в потере параметров, но и другой важной информации. Боюсь, сами без помощи спеца проблему не решите.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На Гаспарини обращался уже, сказали, что должен быть какой то желтый лист с параметрами в электрошкафу и попробовать ввести их, но никакого листа я не нашел...

5 часов назад, vad0000 сказал:

Надо зайти в машинные параметры и посмотреть, видит ли ЧПУ блок  DELEM 02.

А как зайти в машинные параметры не подскажете?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минуты назад, Alexander Oreshin сказал:

 

На Гаспарини обращался уже, сказали, что должен быть какой то желтый лист с параметрами в электрошкафу и попробовать ввести их, но никакого листа я не нашел...

 

Это хорошо, что они отозвались. Просите у них файлы для восстановления софта и параметров, обычно со станком идут две дискеты для этого. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В главном меню вводите 19 - ввод-пароль 32157-ввод.

Также Вы можете их там скопировать на дискетку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зашел в параметры машины, конфигурация модулей. Там все по нулям, но когда наводишь курсор, то можно выбрать из двух модулей. Параметры осей и все остальные параметры в норме. Нет только модулей.

фото.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда их введите вручную, и скорее всего, все заработает.

Сможете это сделать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В каждой строке можно выбрать один из двух модулей и назначить им оси, по схеме сейчас посмотрю какие куда. Но вот строка BOX, там просто порядковый номер вводить? 1, 2 например?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Смотрите картинку, она такая?

20 - это блок DELEM-DM02

10-это блок DELEM-DM01

и т.д.

 

ID номер блока написан на самом блоке.

В блоке DELEM-DM02 должны быть Y, X и антипрогиб.

delem dos.JPG

delem dos2.JPG

delem dos3.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Забил в первую строку BOX-20, модуль-3012142. Во вторую забил BOX-10, модуль 2025309. Теперь при загрузке интерфейса стал писать ошибку *DM not responding (module 3021142)*. И так же не включается. Написал еще итальянцам чтоб прислали конфигурацию модулей.

фото 1.JPG

фото 2.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы не можете в DELEM DM01 вбить R и X2. Он одноосевой.

У Вас на станке какие оси - Y1, Y2, X и R?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Там два модуля, DM02 и DM05. Да, Y1,Y2,X,R и антипрогиб.

Ой извиняю поспешил, там же внизу Вы прислали расшифровку обозначения модулей. Т.е. у меня должно быть 20 и 50.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Alexander Oreshin сказал:

Т.е. у меня должно быть 20 и 50.

Именно, на 50 модуле должна быть ось R, а на 20-й не забудьте подключить антипрогиб. :smile:

delem-mod.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Забил в поле BOX для модуля DM02 - 20, для модуля DM05 - 50, но все равно осталась ошибка  *DM not responding (module 3021142)*. Я вот думаю может что-нибудь с самими модулями случилось. На блок DM02 оранжевые светодиоды 1 и 2 мигают попеременно, а на модуле DM05 мигает только светодиод 1, 2-й вообще не горит...

фото3.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Давайте точно определим статус вашего модуля.

Меня интересуют все три индикатора на каждом модуле.

 

delem err.JPG

Надо локализовать ошибку. Как я понял, шина HSB идет от ЧПУ сначала к модулю 02, затем к 05.

Т.к. нет связи с 02, сигнал от ЧПУ не доходит до 05.

 

Попробуйте переткнуть шину, сначала ее воткните в 05, а затем - в 02.

Только не забудьте выключить питание.

Сообщите о результатах. 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
25 минут назад, Alexander Oreshin сказал:

(module 3021142)

Введите в параметрах номера модулей такие же, как и на ярлыках на модулях.

Изменено пользователем Tad
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Tad сказал:

Введите в параметрах номера модулей такие же, как и на ярлыках на модулях.

Там можно выбрать из двух предложенных и они соответствуют номерам на ярлыках, т.е. они не вводятся, а просто выбираются.

Изменено пользователем Alexander Oreshin
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Alexander Oreshin сказал:

они соответствуют номерам на ярлыках

Проблема, скорее всего, в софте, как я говорил раньше, а не в железе модулей.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Jenny
      Ну что поделать. Оптические сборки они такие. Соединители(2шт)+заглушка+провода а в спецификацию летит 1 строкой. При этом для сборщиков необходимо указывать как проложить провод. Вот и извращаемся как можем. Благодарю!
    • Павлуха
      Поставите сюда галочку и будет Вам счастье.    
    • Бестолковый
      Так вот, осваивая потихоньку SW пришёл к созданию собственных таблиц свойств. Тех самых которые Custom Properly Table, для детали, сборки чертежа детали и чертежа сборки соответственно. Создал таблицы (синхронно создав заготовки для каждого типа вышеуказанных документов, переписал переменные и сложил в отдельную папочку, прописав в свойствах SW пути к ней. Так, чтобы при создании нового документа всё открывалось правильно.   Начитавшись форумов всяко-разных профильных (включая этот) и мануалов пришёл к выводу, что можно "скармливать" в таблицу текстовый или Excel файл с необходимыми данными, как то данные для заполнения штампа и прочее. Иерархия такова: Есть конкретный неизменяемый диск, на нём папки всех проектов, в каждой из них, кроме самих файлов SW кладу этот самый файл гордо именуемый "Код_проекта_db.txt" имя которого меняется, равно как и путь. Всё бы ничего, но когда у тебя один проект - всё гуд, делаешь второй проект - при открытии панельки справа - SW автоматом "подтягивает" файлик из первого проекта, приходится открывать Properly Table Builder и переназначать путь к файлу с необходимыми для второго проекта данными.   Сопсна - сам вопрос к Многоуважаемому Сообществу: Продолжать перезаписывать пути каждый раз или есть какой-то другой выход из сложившейся моими шаловливыми ручонками ситуации?   Заранее признателен за адекватный развёрнутый ответ!  
    • igor555
      Но почему-то на других станках в цехе этого нет и не тупим...хотим придти к единому знаменателю
    • mrVladimir
    • Vengeance
      https://t.me/bBqcc5UzY2E6 заходи в гости, там есть все ^_^
    • Давид
      Доброго времени. Можете поделиться русификатором пожалуйста. ambdavids@gmail.com
    • Александр1979
      В диагностике параметр 0000 смотрите.
    • the Devil incarnate
      сделайте связь "параллельно" со смещением 5мм и будет вам счастье.
    • mrVladimir
      Здравствуйте. Система 0i Mate-TD. При нарезании резьбы зависает между проходами. Есть предположение, что нет нуль-метки. Датчик подключен по схеме к JA7A. Можно как-то проверить приход нуль-метки не снимая датчика прямо на системе? Может в диагностике есть что-то подобное. Сами обороты (в минуту имеется ввиду) отображаются. В программе так: S800 Z3. X37. G76 P10060 Q50 R50 G76 X33.35 Z-35.5 R0 P1000 Q50 F2.  -вот здесь зависает Z3. X350 но зависает не окончательно - постоит-постоит и может дальше пойти. Есть еще предположение - рассогласование по осям превышает установленный порог. Но никак не могу сообразить - где посмотреть...
×
×