листогиб WE67K-200/3100, голова DELEM DA-66T,с самого начала неправильно работала система видеозащиты, китаец приехал,всё подключил и свалил, при включении системы видеозащиты (PSENvip RL D) нажимаешь на педаль пуансон начинает опускаться срабатывает защита,пуансон останавливается и поднимается,в чём может быть причина? так же замерили расстояние от матрицы до пуансона с левой и правой стороны, с левой стороны расстояние на 1 мм больше, так же пришлось калибровать лазер без калибровочного  шаблона, т.к в комплекте его нет а покупать его не торопятся

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Dmitriy9265, если у Вас защита разомкнута, балка будет опускаться только с медленной скоростью?

Если есть возможность, выложите электрические схемы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Dmitriy9265, если у Вас защита разомкнута, балка будет опускаться только с медленной скоростью?

Если есть возможность, выложите электрические схемы.

если отключить защиту то всё работает нормально,сначала с быстрой скоростью опускается,доходит до точки глушения и замедляется,только так сейчас и работают уже год без защиты, при включении защиты опускается быстро, срабатывает защита и пуансон останавливается затем поднимается, схемы нет под рукой, немного позже скину.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
срабатывает защита

Срабатывает защита до точки глушения или после? 

Изменено пользователем vad0000
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда все правильно. Защита должна работать только на быстром опускание. Другое дело, в вашем случае балка останавливается и идет вверх. А в некоторых системах при срабатывание защиты - балка просто останавливается.

 

Предлагаю произвести такой эксперимент - увеличить точку глушения. Т.е. точка глушения будет до срабатывания защиты. В этом случае, у Вас должен получиться автоматический цикл.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда все правильно. Защита должна работать только на быстром опускание. Другое дело, в вашем случае балка останавливается и идет вверх. А в некоторых системах при срабатывание защиты - балка просто останавливается.

 

Предлагаю произвести такой эксперимент - увеличить точку глушения. Т.е. точка глушения будет до срабатывания защиты. В этом случае, у Вас должен получиться автоматический цикл.

Понял,спасибо, попробую завтра и отпишусь что получится, я так понимаю подозрения скорее всего на неправильную калибровку лазера?

Изменено пользователем Dmitriy9265
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Было нечто похожее с Yawei. Просто выставил параллельность  приёмника и передатчика. В зип-коробке была маленькая бездилушка для настройки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
я так понимаю подозрения скорее всего на неправильную калибровку лазера?

Думаю да. Лазер перекрывается до точки глушения на быстром опускание. :smile:  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думаю да. Лазер перекрывается до точки глушения на быстром опускание. :smile:  

всё верно, проблема в калибровке лазера, попробовал изменить точку глушения, расчётная точка была 96 мм, пришлось уменьшить до 83 мм и защита перестала срабатывать,спасибо за совет) остаётся теперь как-то откалибровать лазеры без калибровочного шаблона, и потом возможно ещё придётся разбираться с недогибом по левой стороне

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

потом возможно ещё придётся разбираться с недогибом по левой стороне

Это как раз не проблема.

Заходите в машинные параметры, и уменьшайте опорную координату Y1.

post-21816-0-36251800-1467972408.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думаю да. Лазер перекрывается до точки глушения на быстром опускание. :smile:  

пол дня провозились с этим лазером сегодня, получилось выйграть максимум 3 мм, без шаблона его откалибровать не получится, придётся трести его с директора :smile: можно как-то сейчас изменить программу? чтобы она в автомате рассчитывала нужную точку глушения, чтобы не вводить её каждый раз вручную,пака не купят шаблон чтоб хоть как то работает защита

Это как раз не проблема.

Заходите в машинные параметры, и уменьшайте опорную координату Y1.

attachicon.gifdelem17.JPG

завтра если попаду на завод то попробую, спасибо)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 можно как-то сейчас изменить программу? чтобы она в автомате рассчитывала нужную точку глушения, чтобы не вводить её каждый раз вручную,пака не купят шаблон чтоб хоть как то работает защита

Увеличивайте параметр глушение в свойствах матрицы до необходимой величины post-14479-0-48981100-1468094229.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • mrVladimir
      @gudstartup @Viktor2004 спасибо Вам за такое участие.  Я вот тоже в maintenance manual заглянул (наконец-то ). А вот фраза "при замене FROM/SRAM необходимо ..." (под пунктом 3 во вложении) не подразумевает, что появление ps5523 произойдет только если мы решим на нашей чпу поменять именно FROM/SRAM. А при замене других печатных плат (в том числе и материнской ) необходимо только как написано в пункте 2 восстановить данные памяти SRAM и, при необходимости, файлы пользователя. Нет?
    • maxx2000
      @davidovka это же очевидно. Вдруг нужного размера не окажется  как в анекдоте  
    • davidovka
      А для чего и сотни исполнений в таблице и гибкость одновременно?
    • ak762
      в СВ есть встроенный калькулятор для расчета балок при различных сценариях нагружения если ваш профиль монорельса совпадает с предопределенными профилями то можно прикинуть поведение монорелься без анализа на картинке 2 расчета двутавровой балки в качестве теста    
    • Viktor2004
      @mrVladimir не спешите отчаиваться. Вопрос спорный Я завел новую тему в которой мы это выясним  
    • Viktor2004
      Уважаемые специалисты. У кого был опыт замены фануковских плат? Именно на ЧПУ. Пожалуйста напишите какое ЧПУ и какую плату меняли И результат. Подошла или не подошла  
    • gudstartup
      @mrVladimir к сожалению с вашей платой все не так просто вам придется приобрести ее клон то есть она должна быть подготовлена продавцом и в нее должен быть записан серийный номер вашей старой платы он на штрихкоде а так готовить умеют не все или готовьтесь к сертификации опций также есть еще один аппаратный вариант но не каждый будет на новую плату м\сх перепаивать с риском превратить ее в кирпич.   если бы у вас был отдельный модуль процессора то вы бы просто переставили его в новую плату и все а с этой платой из-за ее не модульности намучаешься
    • SAPRonOff
      в окне состава изделия снять замочки у колонки позиция, тогда генератор колонки состава изделия не будет им присваивать свои значения автоматически, а запомнит то - что вы поставили или стояло до изменений проекта: 
    • Kelny
      Смотреть надо процедуру main, почти в самом конце: Слева от этих строк на сером поле ставите красные точки (клик мышкой) и запускаете макрос, когда макрос дойдёт до обозначенных строк можно будет наводить мышку на перменные, например, sPathName и смотреть значения, что бы определить где сбой: Для продолжения выполнения макроса нажимаем зелёный треугольничек (как кнопка Play).      
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
×
×