Листогиб с KVARA-нет окончания гибки


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте!

Листогиб MECOS (Италия), 60 тонн, ЧПУ KVARA, клапана пропорц. HOERBIGER с управлением от усилителя PVR5.

Станок в ручном режиме работает, гнет нормально. ВСЕ параметры гибки задаваемые на панели оператора адекватно отрабатываются:

-усилие, -глубина опускания пуансона (угол гибки), -раскрытие, -скорость раб.хода, -тип матрицы-пуансон...

 

НЕ РАБОТАЕТ переход на следующий шаг гибки при работе в АВТОМАТЕ (по программе). 

Т.е. нажимаем педаль(вниз) -> идет ускор.ход вниз -> затем раб.ход до конечной точки гиба -> отпускаем педаль (вниз), балка должна подниматься вверх сама и в программе делаться переход на новый кадр (со сменой упоров по Х и R), но этого подъема и перехода НЕ ПРОИСХОДИТ. Пуансон так и стоит в нижней точке гиба, и слышен звук гидравлики рабочего хода вниз. Чтобы это безобразие прекратить, нужно нажать педаль "вверх", тогда давление гибки сбрасывается, балка идет вверх до конца раскрытия. 

Рассогласование осей Х по линейкам в верхней и в нижней точке около 0,08мм.

Машинные параметры перезаписал с флешки, но это не помогло..

 

Вопрос: какой датчик дает отмашку, что рабочий ход закончен? Или  это делает ЧПУ согласно линеек? 

Заранее спасибо!

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


причем квара отслеживает координаты с 2х линеек и если одна дошла до заданного значения а вторая или не дошла или перескочила(не успела остановиться) может такое произойти.

но у вас проблема скорее в клапанах.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сделайте задержку в нижней мертвой точке, и посмотрите, соответствует ли текущяя координата расчетной.

В моем примере Y=116,06

post-21816-0-51301700-1463604268.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо всем кто откликнулся!..

но у вас проблема скорее в клапанах.

Может быть, но знать бы хотя бы примерно в каком клапане?

- В пропорциональных - вряд ли, т.к. по обоим осям Y работает нормально - разбежка по линейкам от 0,07 до максимум 0,2 мм.

- Есть еще клапан включающий повышенное (рабочее) давление после ускоренного хода вниз. У него есть концевик, который уходит на PSS - но он отрабаывает вроде бы нормально. я даже вместо сигнала с этого концевика цеплял контакты реле, запитку для кот. брал от напряжения запитки соленоида этого клапана. Проблема не исчезала... 

 

to vad0000

Задержку в Н.М.Точке делать и не надо - пуансон доходя до нее, там и остается, причем реальное значение по линейкам (по Y1 и Y2) соответствует задаваемому в программе. Однако при этом показания немножко дергаются в пределах нескольких десятых долей мм по каждой оси - из-за того, что слышны как бы импульсы увеличения нагрузки гидравлики, которая продолжает давить по программе - ведь для нее не поступило сигнала "ход закончен"..

Где еще копать??

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Однако при этом показания немножко дергаются в пределах нескольких десятых долей мм по каждой оси

 

А вот это плохо!

В настроенном прессе, если Вы даже сделайте задержку в нижней мертвой точке 9,9 сек, и установите давление, например 250 бар, показания сотой доли миллиметра не должны меняться.

 

Все-таки попробуйте сделать задержку, и посмотреть, "прыгают" ли показания. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Задержку в НМТ делал, но не помогает... Пуансон и так стоИт в НМТ, а показания по линейкам дергаются в пределах нескольких десятых мм. И кажется так было здесь изначально. При этом и раньше было и теперь есть гудение гидравлики с импульсами -как бы усиления давления, натужно так- именно в НМТ когда гнешь в ручном режиме..

 Понимаю, что это плохо, но что делать? 


Складывается впечатление, что надо где-то в параметрах машины что-то корректировать.. Но какой это параметр? В Трумабендах - там все расписано хотя бы. Тут - одни цифры и сокращения итальянские - что куда??

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это прежде всего коэффициент пропорционального усиления ПИД-регулятора, который надо пытаться уменьшить до исчезновения вибраций.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Огромное Вам спасибо!!!

Ух ты, ни разу не видел таких менюшек на нашей Кваре.. Может это более новая версия чем у нас, или я слабо искал?.. В любом случае завтра попробую. 

Да, а этот "коэффициент пропорционального усиления ПИД-регулятора" - это "Y1Gain" или это "напряжения-%" в первом из трех фото?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ух ты, ни разу не видел таких менюшек на нашей Кваре.. Может это более новая версия чем у нас, или я слабо искал?

Есть версия и "постарее"  :smile:

post-21816-0-51169700-1463684148.jpg

 

 

Да, а этот "коэффициент пропорционального усиления ПИД-регулятора" - это "Y1Gain" или это "напряжения-%" в первом из трех фото?

% напряжения - это для клапана давления. Высылаю расшифровку параметров для прессования.

post-21816-0-31728100-1463685140_thumb.jpg

post-21816-0-84708000-1463685139_thumb.jpg

post-21816-0-38831300-1463685139_thumb.jpg

post-21816-0-92222900-1463685138_thumb.jpg

post-21816-0-31285400-1463685138.jpg

Изменено пользователем vad0000
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, эта старая Квара - наша..

СУПЕР!!!

Огромное спасибо за столь ценную инфу!!! 

Буду пробовать подбирать  Y Gain "in order to eliminate the vibration" осей..

 

Еще раз - огромный респект для настоящего гуру листообработки - vad0000 !!!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Увы, ничего не получается..

Пробовал менять параметры. Разные. И уменьшать и увеличивать:

WorkDescentPar.: 

Man.pressure 30...45 (30 -было по умолчанию) -никаких изменений

Work speed 0,5..0,7 - тоже

Y1,2 Gain 30..100 (90) - при задании 40 дергания в НМТ минимальные  - ок. 0,01 мм, но это не решает проблему..

Y negativ intensiwity 0,8...1,5 - тут тоже при задании 0,9 так же дергания уменьшаются, но и это не помогает.

 

Что заметил: пока пуансон по двум осям не достигнет заданное в программе значение (находясь в НМТ при отпущенной педали "вниз", в течении 5-6 сек), тогда принудительный отвод балки педалью "вверх", вызывает переход на следующий кадр программы.

Т.е. выглядит будто бы станку не хватает силы додавить вниз. Тогда начал играться параметрами:

Pressure Paramet.:

Ramp 0,1...0,4 - почти никаких изменений

75% Voltage 0,7...0,81 вот тут начались дерганья сильнее в НМТ, и уменьшилось время (ок.3-4 сек), чтобы нажав педаль "вверх", добиться перехода на следующий шаг программы. Если время это не выдержать, то отвод вверх не приводит к переходу на следующий кадр... 

 

Что делать? Кажется станок такой был изначально с этими импульсами гидравлики в НМТ. Где-то в нем глюк сидит - толи в гидравлике, толи в чпу. Но не в PVR5 - его менял на новое (аж 2-е шт поменяли) - только хуже становится работа. Pils PSS - это тоже "черный ящик".. Ну и сама Квара остается..

Кстати, станку всегда не хватало усилия гибки, а теперь кажется из-за него проблемы. Наверно, если бы давил нормально, доходя до нужной точки, то все переключалось бы. 

Как добавить усилие?  Или не в нем дело?

Или не те параметры менял?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что делать?

Для начала скиньте мне машинные параметры с сигналами INPUT/OUTPUT.

post-21816-0-30086000-1463805399_thumb.jpg

 

Меня интересует, подключена ли у Вас линия BDC - нижняя мертвая точка. Если да, то появляется ли на ней 24 В?

Если нет, то ее можно подключить на свободную линию, и померить напряжение.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хорошо, после выходных посмотрю... Спасибо!


Вы имеете ввиду, что этот сигнал BDP может приходить на Квару (на ее клемники)?

тогда какой датчик его вырабатывает?

И еще один вопросик: а что означают цифры в первом и втором столбцах вышеуказанной таблицы I/O?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вы имеете ввиду, что этот сигнал BDP может приходить на Квару (на ее клемники)?

Нет, это сигнал OUTPUT. ЧПУ выдает сигнал 24 В когда будет достигнута нижняя мертвая точка.

Если BDC не прописано, т.е. стоит цифра 9, нужно прописать на свободной линии, и при достижение НМТ, на этой линии померить напряжение тестером.


И еще один вопросик: а что означают цифры в первом и втором столбцах вышеуказанной таблицы I/O?

 

1-я цифра - номер карты. 0 - для INPUT. 1 и 2 - для OUTPUT. 9 - линия отключена.

 

2-я цифра - физический адрес линии (0 - 15, всего 16 линий)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Посмотрел в I/O по линии BDC-70 прописано 31 и 3

Что такое 31 ?

На самой Кваре (той что у нас) имеется два клемника In и два Out. Причем на схеме они обозначены иначе чем на самой стенке чпу: 

In = IW0, IW3; Out = QW1. 

На схеме Out - только лишь один лист, где на:

1 вывод X1

2 выв. - R 

12 выв. реле КА6 PMS=UpDeadPoint, 

15 выв.- лампа Mute,

16 - эл.клапан пневматич.Матрицы.

остальные - не задействованы (кроме конечно же 17 и 18 - 0 и +24В)

И все...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот те листы эл. схемы, где присутствует Квара (зачеркнутое карандашом - отсутствует в нашей версии станка): 

post-37850-0-77837200-1464007019_thumb.jpg

post-37850-0-45206100-1464007030_thumb.jpg

post-37850-0-78313600-1464007041_thumb.jpg

Это фото экрана с параметрами:

post-37850-0-41755500-1464007903_thumb.jpg

post-37850-0-49041300-1464007912_thumb.jpg

post-37850-0-12589400-1464007921_thumb.jpg

post-37850-0-48174800-1464007929_thumb.jpg

post-37850-0-58521800-1464007937_thumb.jpg

post-37850-0-67177000-1464007946_thumb.jpg

А это снимок Квары с разъемами:

post-37850-0-18041400-1464008005_thumb.jpg

Вот zip-файл с машинными параметрами: machine-data.rar

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Snake 60
      @eljer0n  Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
    • eljer0n
      @malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):   Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно.     Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.     Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
    • gudstartup
      да информация о решенной проблеме очень важна так что будем ждать хороших новостей!
    • mrVladimir
      @gudstartup Спасибо Вам за помощь. Теперь дело в приобретении платы. Как что-то получится (сперва приобрести, потом поставить) обязательно отпишусь.
    • gudstartup
      а как вы taxid фирмы нашли?
    • gudstartup
      все что я написал в цитате выше по теме полная фигня в связи с вновь приобретённой информацией. можно менять любые компоненты в пределах серии чпу если только не меняете по или записываете oprminf но  всегда могут быть нюансы  @mrVladimir все должно получиться извините за то что выдал непроверенную информацию за мнение типа знающего эксперта оказывается я 
    • malvi.dp
      Какое у детали имя файла и как формируете Обозначение и Наименование? Вы каждое исполнение сохраняете в новый чертеж? Или это групповой чертеж? Если групповой-то имя конфигурации в нем быть не должно. Стоит ли галочка "Исполнение" "Из конфигурации"? На сколько мне не изменяет память макрос сохраняет файл чертежа с тем же именем что и файл модели в папке модели. В спецификации все правильно отображается, даже если знаков исполнений больше трех  
    • gudstartup
      и главная деталь чтобы на системе была remote option system а именно файл oprminf.000 c сертификатами и были ли проблемы с ними после замены компонентов.
    • boomeeeer
      с него родимого
    • Grundick
×
×
  • Создать...