Перейти к публикации

Проблема с подключением ENC


Рекомендованные сообщения



xedex, ну ты "старьевщик".  :biggrin:

Может тогда "откопаешь" CYBELEC PC 900 для DOS.

Попробовали установить Enc_SHBFAD1.zip и вот что вышло:

post-53000-0-98937200-1453365746_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Установили D и M версию.Не совмещается

Установили I версию.Вернулись те же ошибки...

Значит все-таки плата?! 

 

post-53000-0-64821600-1453382620_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Значит все-таки плата?! 

Скорее да, чем нет.

 

Давайте еще померим напряжение с USB порта. (1 и 4 пин)

Сколько получилось?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорее да, чем нет.

 

Давайте еще померим напряжение с USB порта. (1 и 4 пин)

Сколько получилось?

Не совсем понятно, где мерить, можно по подробней объяснить, если приложите фото, буду благодарен.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У Вас - так называемый RACK, где установлены различные платы: NPU, NOT, NIN, CPU и т.д.

На плате CPU есть порты  USB, где надо мерить напряжение.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У Вас - так называемый RACK, где установлены различные платы: NPU, NOT, NIN, CPU и т.д.

На плате CPU есть порты  USB, где надо мерить напряжение.

Напряжение 5.02V в двух портах.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Диапазон должен быть: 5,05 - 5,12.

Но я думаю, 0,03 В - это погрешность вольтметра.

 

И последнее. На этой плате стоит батарейка. Померьте на ней напряжение. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Диапазон должен быть: 5,05 - 5,12.

Но я думаю, 0,03 В - это погрешность вольтметра.

 

И последнее. На этой плате стоит батарейка. Померьте на ней напряжение. 

На батарейке напряжение 3,04V.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
На батарейке напряжение 3,04V.

Для ХХ напряжение должно быть 3,2 - 3,3

Попробуйте поменять на новую. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Версия SHBFAI3

Спасибо за версию "АI3", установилась нормально , но пишет те же самые ошибки. Батарейки на платах 3V.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за версию "АI3", установилась нормально , но пишет те же самые ошибки. Батарейки на платах 3V.

 Написал в личку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Заработало!!! Вставив плату после фотосессии, вдруг все заработало. Где то контакт ??? Разве такое бывает !!! 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вставив плату после фотосессии, вдруг все заработало.

Поздравляю, сколько денег сэкономили. :biggrin:  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 7 месяцев спустя...

Добрый день! Ребята подскажите, где можно приобрести плату NPU? Станок: гибочный пресс Bystronic 2004г., на WIN 98.Проблема такая же как и в обсуждение, нет связи с ENC, причем иногда после перезагрузок во вкладке WELCOME в строке ENC пусто, поэтому подозрения на плату, хотя через FLASH 12 он ее видит и даже загружает файл SHBFAI4.enc. Но после перезагрузки все равно DPRAM:In Chn Error или No ENC Signature

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 года спустя...

Ребята всем привет. Проблема такого плана: гибочный станок Vimercati. при включении станка отсутствует связь с ENC. Проводим принудительно инициализацию через меню "инициализация ENC\DNC". Станок определяет оси, в меню "добро пожаловать " напротив ENC  устанавливается значение SHBFAK2. Данную операцию нужно производить после каждого включения станка. Предположительно (из информации с данного форума) вышла из строя (либо выходит) ячейка NPU, но вопрос такой: Почему после инициализации она начинает работать? может проблема в ячейке CPU в Flash памяти?.  

Спасибо всем откликнувшимся. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • ДОБРЯК
      Хотите еще и матрицу масс изменить. :=) И сколько килограмм воды будете присоединять?  Опыт правильного моделирования, опыт расчета таких конструкций накапливается десятилетиями. Маловероятно, что кто-то на форуме будет вам объяснять как правильно моделировать, какие КЭ использовать, какие граничные условия задавать и т. д. Вы же всегда уклоняетесь от разговора на эти темы, даже для простых моделей.  Даже если перейдете на Ансис и не разберётесь в том, что он считает это не поможет вам написать грамотный отчет и объяснить грамотному заказчику, что вы там насчитали. Считает расчетчик, а программа это инструмент. Это только в рекламе пишут, что купите программу трехмерного моделирования, сделайте трехмерную модель, потом нажмите одну кнопку и на обычном игровом компьютере все посчитаете. Только в жизни все немножко иначе...:=)
    • Jesse
      Вот что у Биргера: Центробежные силы и индуцированный гироскопический момент зависят от квадрата частоты вращения вала   Хотя уже сама критическая частота зависит только от момента инерции колеса (альфа, бэта, гамма - это прогибы, углы поворота и прочая шелуха), т.е. частота вращения в формулу не входит, а всё определяется только моментом инерции Jm Ну у него рассматривается простая одномассовая система (фактически грузик на пружинке). Думаю поискать публикации.. мб где то раскопали аналитическую зависимость первой и высшей СЧ от частоты вращения для сложных систем. Хотя если выяснится что зависит,  всё равно обоснование придумывать придётся.  Эхх...
    • Fedor
      https://www.litres.ru/book/v-n-faddeeva/vychislitelnye-metody-lineynoy-algebry-65999878/  Ну и классику жанра :) 
    • Jesse
      4000 об/мин при наружном диаметре колеса 380 мм. Думаете, на больших оборотах вилка всё равно может разойтись и могут появиться гироскопические эффекты? Даже несмотря на вышеприведенные массово-инерционные оценки и расположение опор?   да я влияние престресс (вращение) особо не увидел... Думал обычным модальником прогнать, Ланцошом (он пошустрее).   Ещё мои раздумья направлены в сторону присоединённой массы воды, что по идее должно занижать частоты. Хотя для такого массивного вала как у меня даже на это дело можно забить, наверно...
    • Handrusik
      Maxx2000 - благодарю Павлуха - это не фриланс Утомлённый солнцем - приятно, что меня помнят
    • Борман
      Я так понимаю, что обороты не особо большие. ДК - это чисто высокооборотистая тема.   Просто мысли вслух... Если вилка будет сильно расходится, то всегда будет точка пересечения любого луча с кривой BW. Причем точка будет на меньших оборотах по сравнению с обычным престресс-модальником. Какие дальше действия ? С чем тут нужно дополнительно бороться по сравнению с тем, с чем нужно было бы бороться по результатам обычного престресс-модальника Если вилка не сильно расходится (от кривой обычного престресс-мобальника), то смысла стоить строгую ДК большого нет.    
    • boomeeeer
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
    • boomeeeer
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
    • boomeeeer
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
×
×
  • Создать...