Добрый день. Подскажите, в процессе гибке станок (vimercati) внезапно встал, попробывал перезагрузить - пишет ошибку "НЕ ПОДКЛЮЧЕНО ENC".??????

Что могло случиться?????

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Добрый день.

 

Данная ошибка возникает когда пропадает связь/питание с enc.

Какого года станок?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день.

 

Данная ошибка возникает когда пропадает связь/питание с enc.

Какого года станок?

20006 год выпуска

2006 год выпуска

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"НЕ ПОДКЛЮЧЕНО ENC"

 

Это проблема с NPU картой.

С рабочего стола запустите программу flash12.exe

post-21816-0-84639100-1453131814.jpg

Выложите фотку этой программы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

post-53000-0-13924000-1453274133_thumb.jpg

инструкция для утилиты flas

 

Высылаю Вам фото запущенной программы

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нажимайте кнопку Select File ENC, выбираете файл ENC, далее нажимаете Upload ENC, затем EXIT.

Перегрузите ЧПУ, и сделайте фотку страницы  WELCOME.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нажмите на кнопку Selekt File ENC Найдите и выберите файл SHBFAxy.ENC, расположенный в папке C:\CYB folder called.

На диске С и D такого файла нет.

post-53000-0-58953700-1453278463_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Найдите и выберите файл SHBFAxy.ENC, расположенный в папке C:\CYB folder called

В WINDOWS XP произведите поиск всех файлов с расширением ENC, т.е. в строке поиска введите *.ENC

 

Если ничего не найдете, тогда скидывайте страницу WELCOME, попробую что-то Вам подобрать.  :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В WINDOWS XP произведите поиск всех файлов с расширением ENC, т.е. в строке поиска введите *.ENC

 

Если ничего не найдете, тогда скидывайте страницу WELCOME, попробую что-то Вам подобрать.  :smile:

Высылаем

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что то странное получается: 1)станок глюкнул (остановился без ошибок) 2) перезагрузил - написал ошибку  (не подключено ENC) и погас лазер защиты 3) зашел в программу FlashWin, файл SHBFAxy.ENC не нашел, полазил, внезапно загорелся лазер, вышли из всех программ, перезагрузили станок и он заработал 4) через пять минут загорелась ошибка " ENC: не постоянный баланс" - перезагрузил - опять заработал 5) через какое то время станок опять встал без ошибок, перезагрузил, написал ошибку "ENC: ошибка по оси Х" 6)снова перезагрузил - пишет ошибку: DPRAM: InBuffer Empty, начинаем обнулять станок - появляется окно: "не подключено ENC". В эл. шкафу на блоке безопасности мигает ошибка( фото прилагаю) 

post-53000-0-00581300-1453288233_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В вашей версии - DNC SSBFHI4 и ENC SHBFAI5.

post-21816-0-04683200-1453288781.jpg

 

Буква I - серия версии, 5 - номер версии.

 

У меня есть только версии: М и старше.

 

Выкладывать?


DPRAM: InBuffer Empty

Скорее всего NPU плата "сдохла".

post-21816-0-85413600-1453290529.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

(У меня есть только версии: М и старше.)   А чем грозит установка более старшей версии?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А чем грозит установка более старшей версии?

Да ничем. Возможно, старшая версия просто не встанет.

Но если проблема в "железе", т.е. в NPU плате, перепрошивка ENC ничего не даст.

 

А у Вас разве со станком не было CD-диска CYBELEC? На нем должен быть файл ENC.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Станок достался по наследству.Нет никакой инфы и дисков.Вышлите более старшею версию попробуем. А если NPU накрылась.Где приобрести и как залить инфу. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
.Где приобрести

Отвечу в личку

 

и как залить инфу

Ничего не надо заливать. Вытаскивайте старую плату, вставляете новую и работайте.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как убедиться что NPU "накрылась".Может все таки прошивка ENC? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как убедиться что NPU "накрылась"

Ну что же, пробуйте.

Enc.zip

 

У меня так "сдохли" 2 платы, симптомы одни и те-же. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Akabanks87
      Добрый день, решил оживить тему! Может кто-то новый увидит. Помогите справиться со следующей задачей - нужно создать эффект с заданной жесткостью вращения по трем координатным осям между двумя трубами. Параметры жесткости известны, но как их правильно приложить из одной точки?! Т.е. нужен сферический шарнир с заданными параметрами жесткости вращения по каждой из трех осей. В балочном расчете такого, как я понимаю это невозможно, остается только твердотельный... шарнир Гука (с двумя осями) это наверное будет немного не  то, кто-то знает есть ли возможность проделать это со сферическими поверхностями?   Картинка с уточнениями внизу.   Заранее спасибо
    • fenics555
      этот пункт я не понимаю: если деталь сделать для чтения, то исполнения перестанут генерироваться. они есть без них никуда.  Как организовать, допустим, винты с разным классом прочности (а еще материалом, покрытием...)? Метрика/дюймы? Хоть кто попробовал сделать проверку экземпляров таблицы семейства? Там просто всё висит, а вот почему?
    • lem_on
      Ну сервы то и бесколлекторные есть. И вообще если все так плохо, можно и коллекторник с энкодером поставить типа как на стеклоотчистителе и закрыть его, оставить только вал снаружи. Даже тупо асинхонник с червячной передачей будет крутить довольно точно с энкодером. И тормоза не надо.
    • Tad
      Забейте на это.   Если есть разница в точке гибки, то она устраняется смещением друг относительно друга правого и левого валов системы остановки балки в точке гибки. Валы скреплены между собой посредством муфты, позволяющей их смещать.
    • Pavel92.08
      Здравствуйте , подскажите пожалуйста как включить управление пинолью на станке dmtg cke 6150z стойка fanuc mate td в какой к защита эта функция, в руководстве про это ничего не сказано, 
    • РоманВ
      Подскажите пожалуйста. Нужно проставлять угловые размеры с допуском по ГОСТ, т.е. в минутах. При настройках угловых размеров в градусах, допуск ставится в десятичных долях градуса. При настройках угловых размеров в градусах, минутах, он добавляет в допуск 0 градусов, а в размер 0 минут Никакие пляски с настройками самого размера (разряды в допуске и точности) никак не влияют. Как правильно настроить, чтобы в итоге получать корректный вид, вот такой
    • maxx2000
      так в том и дело что шаговик комфортно себя чувствует на около максимальных оборотах, а на некоторых промежуточных тупо резонирует.
    • Мрачный
      Серводвигатель вещь интересная. Смущает только коллектор, хотелось бы что попроще. Условия работы механизма отвратительные, все будет поливаться какой-то дрянью, но это уже другой вопрос. 300 об/мин вполне достаточно, даже много. 
    • AlexKaz
      Если просто - наложение сил в виде синусоид, возникает аналог биений. Конкретика есть в Бидерман или Пановко, Теория колебаний.
    • AlexKaz
      Доступ закрыт. Можно для начала сюда приложить содержимое текстового лога.
×
×