Вопрос специалистам по программированию PLC.

Оператор путём неправильных действий "срубил" шпинделем одну ячейку в магазине.
Станок с HH530. Имея в шпинделе 1й инструмент, оператор изменил таблицу места так, что в шпинделе якобы пусто и сделал TOOL CALL инструмента 2 (зачем он так сделал - это отдельная тема, но сейчас не про это). Станок не долго думая поехал и бомбанул инструментом в шпинделе в ячейку 2 магазина.

Есть ли возможность не допустить таких столкновений, если в станке есть два датчика: датчик в магазине (отслеживает наличие или отсутствие инструмента в текущей ячейке), датчик в шпинделе (выдаёт 3 сигнала - шпиндель разжат, шпиндель зажат пустой, шпиндель зажат с инструментом)?? Можно ли запрограммировать логику станка так, что при любых подтверждающих действиях оператора не позволить станку поехать на смену инструмента, если и в шпинделе и в ячейке магазина присутствует инструмент вне зависимости от того, что прописано в таблице места?
Сервисмены, ссылаясь на производителей, говорят, что невозможно одновременно использовать данные таблицы и показания датчиков, т.к. может наступить такая ситуация, когда из-за рассогласования данных и показаний станок вообще невозможно будет запустить. Поэтому приоритет отдается таблице места.
В мануале про смену инструмента написано, что проверяются оба места. Только непонятно, на основании каких параметров.

 

9658c0606dacfde118dce7f7ef0b5702.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Можно ли запрограммировать логику станка так, что при любых подтверждающих действиях оператора не позволить станку поехать на смену инструмента, если и в шпинделе и в ячейке магазина присутствует инструмент вне зависимости от того, что прописано в таблице места?
Нужно. 
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Станок с HH530
Haidenhain сам по себе довольно открытая и не защищенная система от вмешательств неквалифицированных КИПиАвцев и прошаренных операторов, более или менее продвинутый user знает несколько кодов доступа к MP или др. служебной инф. (123,951485, и т.п.) и возомнив себя великим спецом начинает "улучшать" работу станка.
Имея в шпинделе 1й инструмент, оператор изменил таблицу места так, что в шпинделе якобы пусто и сделал TOOL CALL инструмента 2

...дело в том что, изменяя poсket table у HH вы редактируете PLC, это равнозначно тому что у SINUMERIC 840D SL войти в NC/PLC Variab и там ввести неверный статус любой ячейке DBXX.DBBXX или тем паче, подать сигнал на выход PLC QXX.X. В первом случае станок проигнорирует значение датчика и примет за актуальное, то которое вы ему указали DBXX.DBBXX=1/0, во втором случае зажмет или разожмет шпиндель выронив инструмент при закрытой двери, разожмет тормоз оси Z, либо поднимет/опустит паллету......

Для тех, кто знает, что он делает - это отличная возможность оживить (толкнуть) станок при разрешении внештатной ситуации, для остальных - это верный способ убить оборудование(((

Описание циклов смены, выложенное Вами - на первый взгляд верно и будет работать, но при условии не вмешательства в PLC.

Поэтому приоритет отдается таблице места.
  Приоритет отдается последнему актуальному значению, в вашем случае - значению введенному в pocket table.
Можно ли запрограммировать логику станка так, что при любых подтверждающих действиях оператора не позволить станку поехать на смену инструмента, если и в шпинделе и в ячейке магазина присутствует инструмент вне зависимости от того, что прописано в таблице места?
  А представьте себе ситуацию когда у вас залипла ячейка памяти присутствия инструмента в шпинделе и для NC - шпиндель все время занят, и нет возможности сбросить

значение NC изменяя таблицу мест, т.к. система приняла последнее значение от сенсора и игнорирует ваши изменения в pocket table....Представили?))  Шаманский бубен Вам в помощь))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

...дело в том что, изменяя poсket table у HH вы редактируете PLC

 

Это как это ?

Вообще это хреновое plc, если имея датчик наличия инструмента в шпинделе, оно допускает столкновение с занятой ячейкой. Однозначно перед сменой должно проверяться состояние шпинделя, стоит там инструмент или нет. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Это как это ?
  - должно быть написано в мануале производителя или  документации по HH. Ликбез никто не отменял.
Однозначно перед сменой должно проверяться состояние шпинделя, стоит там инструмент или нет.
  все и проверяется, но до того как Вы ввели свое значение - внимательно читайте мой пост.

 

Сейчас Вам тут напишут коментов не видя проекта PLC и не имея представления о конкретном теле)) Лучше обатитесь за советом к производителю, надеюсь у вас не китайский станок))

"Вообще это хреновое plc" и "Нужно" - очень агрументированные ответы)

От дальнейших комментариев воздержусь. Удачи!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

    все и проверяется, но до того как Вы ввели свое значение - внимательно читайте мой пост.

 

 

Я вообще не понимаю о чем вы. PLC постоянно проверяет состояние входов, есть датчик на наличие инструмента, соответственно статус "шпиндель зажат с инструментом" будет актуальным перед сменой инструмента, чтобы вы не вносили, если проверка есть - столкновения не будет. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

- должно быть написано в мануале производителя или  документации по HH. Ликбез никто не отменял.

  все и проверяется, но до того как Вы ввели свое значение - внимательно читайте мой пост.

 

Сейчас Вам тут напишут коментов не видя проекта PLC и не имея представления о конкретном теле)) Лучше обатитесь за советом к производителю, надеюсь у вас не китайский станок))

"Вообще это хреновое plc" и "Нужно" - очень агрументированные ответы)

От дальнейших комментариев воздержусь. Удачи!

Воздержись. На этом уровне "защита от дурака" обязана быть реализованной. Это проблема конкретного проекта программы ПЛК, а не стойки в целом.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
    • maxx2000
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • Viktor2004
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"? 
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета. 
    • maxx2000
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
    • Ветерок
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
×
×
  • Создать...