Перейти к публикации

Выбрать усилитель пропорциональных клапанов гидрав. листогиба


Рекомендованные сообщения

Станок AMADA HFT 100-3 

Утрачен блок усилителей пропорциональных клапанов  гидравлики MATENIN MAT5B

на фото шкафа из вложения - блок как  ПЛК с индикатором.

управляет 4 соленоидами - 2 канала пропорциональных клапанов (движение цилиндров слева-справа)+ соленоидом модуляции давления (усилие гибки). Входные  сигналы- аналоговое напряжение.

В файле PN140.... из вложения - на последней странице схема включения.

 Этот MAT5B Зверь совсем неведомый - совершенно не пойму где купить.

Прошу помощи в выборе модели замены. Нужно станочное управление сервоклапапном , из того что можно купить и понятно как настроить. Исходные данные калибровки этого MAT5B имеются.

В данный момент склоняюсь  к HOERBIGER PVR 5

http://www.ebay.com/itm/151557196319?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Опыт в работе со станками солидный, так что готов на любые советы. 

PN140 - HFE Hoerbiger Servo Amp Replaced by Matenin Mat5b Amplifier.pdf.pdf

post-25580-0-68367700-1426152266_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Не все так просто. У меня вопрос такой, а почему именно HOERBIGER PVR 5, а не PVR 5 ECO? Есть ли у Вас на этот усилитель мануал?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на PVR5  eco  есть мануал из сети .

на PVR 5 нет . В мануалы пока не вникал - вижу что входов выходов достаточно, по назначению то что нужно. 

 

В данный момент интересен опыт - что можно поставить. 

обратной связи по положению клапанов нет .

обратная связь положения балки - идет в ЧПУ. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
обратной связи по положению клапанов нет

Обратная связь по положению клапанов должна приходить в усилитель, и в  PVR5 eco, и в PVR5.

В противном случае усилитель выдаст ошибку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

понятно. буду читать мануалы по настройке. 

Смотрел мануал  на старый PVR 2 там эта связь отключается. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Прошу помощи в выборе модели замены.
PVR5, PVR6, если справитесь с параметризацией. 
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо, где бы документацию на PVR 5   найти (без eсo) ?

Изменено пользователем dimonVX
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Спасибо, где бы документацию на PVR 5   найти (без eсo) ?

Есть только PVR 6  :smile:

https://www.hoerbiger.com/upload/file/pvr6_betriebsanleitung.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо всем отписавшим, содержательно. Где бы еще список параметров с описанием для pvr5 найти ? в мануале этот момент опущен. 

Изменено пользователем dimonVX
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как альтернативу предлагаю усилитель CYBELEC

ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Documentation/CybVA6/Manual/CybVA_6_UserManual_v1.1.pdf

На 16 стр. показано, как отключить обратную связь

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

В результате купил PVR-5  и поставил в AMADA HFBO 80-2,5м  вместо потерянных rexroth VT-PVAR-2.   Настроил в лучшем виде, получил 14 мм/сек скорость гибки , при родной 10 мм/сек. Блок hoerbiger PVR-5  понравился , универсальный и с богатым функционалом.  

В  AMADA HFT 100-3м вместо украденного MATENIN MAT 5B поставил 2 блока oleodimica edm-M21....,

Пришлось подобрать параметры ПИД регулятора контура позиционирования, что бы понизить время приближения к заданным координатам в нижней мертвой точке с 600мс до 150 мс.

Станки уже больше года трудятся, все хорошо.

Спасибо всем откликнувшимся!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В результате купил PVR-5  и поставил в AMADA HFBO 80-2,5м  вместо потерянных rexroth VT-PVAR-2.   Настроил в лучшем виде,
Были ли какие-либо проблемы с параметризацией? 
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Из  hoerbiger прислали специальную инструкцию . Там пароль есть и структурная схема усилителя с параметрами у каждого функционального блока.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

описание параметров не прислали . Типа некоторая планка квалификации. Тот кто понимает структурную схему, разберется. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...
В 12.03.2015 в 16:26, dimonVX сказал:

на PVR5  eco  есть мануал из сети .

на PVR 5 нет . В мануалы пока не вникал - вижу что входов выходов достаточно, по назначению то что нужно. 

 

В данный момент интересен опыт - что можно поставить. 

обратной связи по положению клапанов нет .

обратная связь положения балки - идет в ЧПУ. 

Здравствуйте!  Скиньте пожалуйста мануал на PVR 5 eco.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
32 минуты назад, Павел1982 сказал:

Скиньте пожалуйста мануал на PVR 5 eco.

Давайте почту

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • eljer0n
      @malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):   Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно.     Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.     Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
    • gudstartup
      да информация о решенной проблеме очень важна так что будем ждать хороших новостей!
    • mrVladimir
      @gudstartup Спасибо Вам за помощь. Теперь дело в приобретении платы. Как что-то получится (сперва приобрести, потом поставить) обязательно отпишусь.
    • gudstartup
      а как вы taxid фирмы нашли?
    • gudstartup
      все что я написал в цитате выше по теме полная фигня в связи с вновь приобретённой информацией. можно менять любые компоненты в пределах серии чпу если только не меняете по или записываете oprminf но  всегда могут быть нюансы  @mrVladimir все должно получиться извините за то что выдал непроверенную информацию за мнение типа знающего эксперта оказывается я 
    • malvi.dp
      Какое у детали имя файла и как формируете Обозначение и Наименование? Вы каждое исполнение сохраняете в новый чертеж? Или это групповой чертеж? Если групповой-то имя конфигурации в нем быть не должно. Стоит ли галочка "Исполнение" "Из конфигурации"? На сколько мне не изменяет память макрос сохраняет файл чертежа с тем же именем что и файл модели в папке модели. В спецификации все правильно отображается, даже если знаков исполнений больше трех  
    • gudstartup
      и главная деталь чтобы на системе была remote option system а именно файл oprminf.000 c сертификатами и были ли проблемы с ними после замены компонентов.
    • boomeeeer
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
      Большое спасибо! Посмотрю. Но, судя по всему, даже если удастся заставить его сохранять чертеж с трехзначным исполнением, видимо, в той же спецификации правильного отображения не добиться. У Леона с товарищем был об этом разговор, что солид вроде как не воспринимает исполнения дальше двузначного. Хотя, может и я неправильно понял. Вернусь к этому вопросу чуть позже. Еще раз спасибо за совет.
×
×
  • Создать...