Перейти к публикации

клапан регулирующий "до себя"


Рекомендованные сообщения

Есть проблема следующего рода: с установки умягчения вода поступает на две установки- первая обратного осмоса и второй является подпитка контура. В момент когда подпитка не требуется все работает хорошо, когда процессы накладываются друг на друга возникает падение давления на установке осмоса, в связи с этим падает производительность. Но не это самое плохое, когда падает давление в момент отмывки- мембрана плохо очищается установка начинает применять свой интеллект и все заканчивается каким нибудь косяком. В общем требует постоянного контроля. Запрещать включение тех или иных установок через внешний контроллер затруднительно, так как различных комбинаций масса и прописать их все не реально. Остается одно универсальное решение на все случаи жизни - держать давление до установки осмоса постоянным, путем установки регулирующего клапана. Получится в магистрали всегда будет давление, а на подпитку либо что осталось либо, когда осмос отработает. В сети есть регулирующие клапаны "до себя" но там столько вариантов что я запутался. Помогите подобрать регулирующий клапан Dy 1" Dn 6 bar, на американках. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


когда процессы накладываются друг на друга возникает падение давления на установке осмоса, в связи с этим падает производительность.

получается, когда работает только обратный осмос-давление есть.

когда к обратному осмосу параллельно добавляется подпитка-в магистрали не хватает расхода на два потребителя и давление падает. в таком случае предохранительный клапан не поможет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Если подпитка параллельная и время её не ограниченно, то "придушите" ее входным вентилем.

Если поможет, то ставьте диафрагму для бака-ёкэ.

Хорошо было бы упрощённую схемку увидеть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пробовал прижать вентиль на выходе, либо подпитка бака открыта постоянно, либо не работает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а если в вентиле спилить резьбу на штоке, и опереть на пружину  аля предохр. клапан

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а если в вентиле спилить резьбу на штоке, и опереть на пружину  аля предохр. клапан

 

 Спилить резьбу - не кошерно и это не будет регулятор давления.

 

Пробовал прижать вентиль на выходе, либо подпитка бака открыта постоянно, либо не работает.

 

Надо прижать подпитку, что бы при её открытии, падение давления на входе установки обратного осмоса было не критично.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Надо прижать подпитку, что бы при её открытии, падение давления на входе установки обратного осмоса было не критично.

При таком варианте подпитка не справляется, когда осмос закончит отбирать свою часть расхода, нужно подать всю воду на подпитку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С регулятором давления может, не получится, так как при падении давления ниже регулируемого все будет по-старому.

 

Может поставить электромагнитный клапан на подпитку, а сигнал взять с установки обратного осмоса (клапан, насос,сигнальная лампочка...) который есть только при помывке

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да клапан с управлением это крайний вариант, если ничего другого не получится. А что если поставить предохранительный клапан, отрегулировать его бара на три, а выход и сброс объединить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да клапан с управлением это крайний вариант, если ничего другого не получится. А что если поставить предохранительный клапан, отрегулировать его бара на три, а выход и сброс объединить?

Как я понял, поставить предохранительный клапан на подпитку, который будет её перекрывать при падении давления во время промывки.

Возможно, сработает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

когда осмос закончит отбирать свою часть расхода, нужно подать всю воду на подпитку.

если включить ПК так, то:

-расход от насоса будет идти на осмос. если осмос работает и расход омоса больше подачи насоса, то давление в линии упадет, и весь расход будет поедать осмос; если расход осмоса меньше подачи насоса, то в магистрали будет настроенное давление, а излишки расхода будет сливаться на слив ПК.

-если осмос не работает, то веся подача насоса будет сливаться через ПК на слив, и в подпитку, при этом давление на входе подпитки будет низкое, а вы будете жечь электроэнергию= давление_настройки_ПК * подачу насоса.

post-37397-0-43243200-1412015625.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня вход с городских сетей, так что предохранительный клапан может и сработать в такой схеме.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если искать первопричину данной ситуации, то на поверхности их две.

1. Недостаточная (или близкая к пределу) производительность установки умягчения воды.

2. Значительная длина или малый диаметр подвода от магистрали (посмотреть проект, возможно, не то установили).

    и проверить поностью ли открыта арматура.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тут две проблемы нарисовались, оказывается не так просто купить ПВХ под клей, три года назад было полно сейчас фиг достанешь. А с проектом все просто: как раз года четыре года назад установили систему комплексонатной обработки воды и понадобилось продувать бак, количество подпитки значительно изменилось.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • ak762
      holder - держатель, и так как узел используется для закрепления инструмента, в адаптированном на русский я бы использовал резцедержатель  в конкретном случае похоже sleeve эквивалент collet т.е. цанга получается 5 spindle sleeve holder = 5-ти местный цанговый держатель/резцедержатель
    • ДОБРЯК
      А что еще остается делать. В Ансис точно частоты будут разные, даже не сомневайтесь...
    • ДОБРЯК
      Кроме собственных чисел нужно еще и собственные вектора найти. Вы даже не понимаете задачи. Надо решить квадратное уравнение, чтобы найти два собственных числа и вектора для задачи любой размерности. Такой глупости я еще не слышал. Поэтому и смеюсь над вашими знаниями, которые вы еще в детском саду получили. И этим гордитесь... :=)
    • maxx2000
      прямо по чертежу 1. инструмент 2.гайка цангового патрона типа ER 3. хвостовик цангового патрона 4 многоместный держатель 5. Фиксирующие винты   Открутите гайку цангового патрона и установите в неё цангу нужного размера, накрутите на место; Установите в цангу инструмент и затяните гайку цангового патрона; Ослабьте крепёжные винты на многоместном держателе и отрегулируйте положение инструмента; Затяните фиксирующие винты;
    • Ander
    • ak762
      я бы попросил у заказчика дать конкретную марку применяемого материала и использовать эти данные для расчета судя по данным с MatWeb https://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=08fb0f47ef7e454fbf7092517b2264b2 там разброс механических свойств материала существенный включая зависимость от наполнителя и способа изготовления    
    • Jesse
      потестил со смещённым колесом.. Если коротко, то печаль)) В модальнике прикладываю вращение в разные сторона, частота та же. Пробовал даже "гнуть в разные стороны" - извлекать деформированные модели, когда уск. своб. падения направлено вверх и вниз. В модальниках частота та же, без изменения.. @Борман@AlexKazну что ж, если выкрутиться никак, будем осваивать Ansys. Чё ещё остаётся делать?!)))) Вроде какие-то видосики есть на ютюбе. Спс за овтеты)
    • soldo
      Приветствую всех! Часто искала информацию на форуме, связанную с переводом, но кое-что не могу найти и хочу попросить о помощи. Я перевожу инструкцию для токарного автомата продольного точения и не очень хорошо понимаю все, что связано с креплением инструмента к станку. Конкретно меня интересуют следующие вопросы. Станок оснащен разными инструментальными блоками, есть суппорт с резцами, блок с инструментами для поперечного сверления и т.д.  И есть один блок, который на корявом английском называется 5 spindle sleeve holder, На этом блоке 5 шпинделей и на них можно закрепить инструмент для сверления, нарезания резьбы и растачивания. В названии этого блока фигурируют какие-то втулки (sleeve), предполагаю, что это патроны? Вот, что примерно написано в инструкции по поводу установки инструмента в этом блоке: (1) Ослабьте стопорный винт ② и установите режущий инструмент ① на втулку ③. (2) Затяните стопорный винт ② и закрепите режущий инструмент ① на втулке ③. (3) Ослабьте резьбу ⑤ и вставьте втулку ③ в блок ④ . (4) Переместите втулку ③ в направлении длины и отрегулируйте прямоугольное положение режущего инструмента ①. (5) После регулировки затяните резьбу ⑤ и зафиксируйте втулку ③. Мой вопрос: как можно назвать этот блок и что это за "втулка"?  Прикрепляю ссылку, на ней скриншоты из инструкции с общим видом инструментальной системы, 5-шпиндельного блока и соответствующих инструментов для сверления. https://imgur.com/a/fpBgmLA
    • Snake 60
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
×
×
  • Создать...