Перейти к публикации

Нестандартная маркировка.


Рекомендованные сообщения

Добрый вечер. Столкнулся с проблемой оформления маркировки на чертеже. На многих трубах маркировку обозначал знакомым всем образом: размеры до расположения надписи и в технических требованиях названия  шрифта, высота и т.д ( маркировка была по краске на десятки мм по глубине). А тут потребовалось вырезать лазером насквозь нестандартный шрифт,разработанный дизайнерами ( лазерный труборез). Накидал чертеж трубы, как быть с маркировкой? Есть векторный файл в формате dxf , одной  стенки трубы с маркировкой ( масштаб 1:1), который будут загружать в cam программу лазерного трубореза. Можно ли в тех требованиях каким либо образом дать ссылку на этот dxf? или легче всего на словах объяснять исполнителю?

MR-001.001-01.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Можно ли в тех требованиях каким либо образом дать ссылку на этот dxf?

Нужно. А именно "выполнить маркировку по математической модели". Для справки тогда можно указать высоту шрифта. Если требуется оформить абсолютно по ЕСКД, то мат. модели присваивается обозначение ("обозначение чертежа".ММ) и это обозначение включается в спецификацию в раздел "Документация". Если КД отдается на сторону/заказчику, можно файл записать на CD-R (не RW) и скомплектовать вместе с остальным КД.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
"обозначение чертежа".ММ

Это где-то прописано, что код именно "ММ"? Мы, например, просто именуем модель по обозначению чертежа.

Изменено пользователем xplo
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Это где-то прописано, что код именно "ММ"?

 Не в курсе. Просто старшие товарищи с КамАЗа так оформлять научили в свое время. Тем более, что "просто обозначение чертежа" не включить в спецификацию дополнительно, если это требуется. Можно ЕСКД ещё поизучать на этот счет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Оформления чертежа по ЕСКД не требуется! На данный момент мысли такие: Поставить на поверхность линию выноску с буквой например Г и в технических требованиях напечатать: 1. На поверхности Г выполнить маркировку по электронной модели MD001.01.dxf

Адекватные мысли?)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нормально. А если чертеж вытащен с модели, то стрелку даже необязательно указывать. Других же маркировок нет, чтобы запутаться?


выполнить маркировку по электронной модели MD001.01.dxf
У меня тоже ЕСКД необязательно. Поэтому обозначение мат. модели даже не указываю. Просто "выполнить маркировку по мат. модели" 
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • vad0000
      Меня развертка не интересует вообще   Меня интересует позиция Х для конкретного гиба.   1. Уголок 20*100, толщина 1 Позиция Х?   2. Уголок 40*100, толщина 4 Позиция Х?  
    • Alexey8107
      Что то в упор не помню эту цитату :) Буквально только что то дали мне окно, тормознуть еще один станок чтобы махнуть модули местами. И то дали с условием запустить именно этот, т.к. именно на этом нужный инструмент, оснастка палет.
    • Эркин
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.  
    • Snake 60
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ  
    • gudstartup
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
    • Alexey8107
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
    • gudstartup
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Alexey8107
      Да, здесь я оговорился. Конечно же резисторы на контроль фаз. Тоже об этом думал, т.к. силовуха ну не имеет явных признаков неисправности, да и в принципе даже включается и работает. На данный момент от предыдущих ремонтов остались трансформаторы тока фанук A44L-0001-0165# на 100, 400 и 600 ампер. Причем номер у всех почему то одинаковый, а ампераж разный. Найти документацию на них я даже не пытался, это невозможно. Надо будет снять и проверить. Если кто знает, это обычный трансформатор тока или все таки какое-нибудь чудо на эффекте холла???
×
×
  • Создать...