Кто может подсказать, как осуществить покадровый ввод и отработку управляющих программ на станке ЧПУ типа 2С42

и обойти ситуацию, когда размер УП ограничивается свободным

размером ОЗУ станка.

Тоесть, выполнять программы размером более 20 кБайт .

Очень интересуют технические подробности

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


  Если ваша 2С42 имеет режим работы непосредственно с перфоленты, то тогда проблем нет совсем т.к. существуют программы эмулирующие работу фотосчитки. Когда-то даже сам такую написал.

  Если работа возможна только с программы, загруженной в ОЗУ, то нужно ставить плату расширения памяти. Насколько я знаю, для 2С42 можно увеличить объём памяти до 128Кб.

  Но если вы собираетесь использовать станок для объёмной обработки, то оба этих варианта - напрасные хлопоты. 2С42 - очень медленная стойка и нормально работать в 3D с ней невозможно. Выход один - менять ЧПУ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Полностью соглашусь с IBV. Правда, у нас такой станок есть (КФП-250) и работает именно в режиме эмуляции ленты. Стоит 286 комп и качает себе потихоньку. Скорость больше 100мм/об не даем. И стойка не успевает и инструмент барахло (сами делаем) и жесткости у станка нет. Но работаем, неспеша и именно в 3D.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 А у нас 2С42-65 от "ТБС" и ничего, гоняет весело - до 1000 в 3Д на не сильно ломаных траекторияых ходит - скидывает до 250-300 на ломаных участках. подключена к компу - проги неограниченного размера (я делал до 25М). Так что можно, можно.

Одно только нехорошо для вас, дорогой Энд, это сильно хитровы....нная 2С42-65, они ("ТБС") там накрутили ПМО до нельзя, ну и железо (станок) хороший (швейцарский), хотя и пожилой ужо.

 Обратитесь, может вас и устроит их вариант.

ЗАО "ТБС" , СПб

ген. дир. Спектор Леонид Бенционович

т. (812) 542-24-55

ф. (812) 542-95-37

tbc@infopro.spb.su

(правда сроки их (от договорных) надо умножать на 2-3 : делают они все ооооочень медленно)

(Отредактировал(а) MFS - 15:33 - 30 Мая, 2002)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 MFS

Подозрительно быстрая у тебя Михаил 2С42 :)

И работа с подкачкой программы организована...

Поскольку "ТБС" к ней руку прикладывало, то есть у меня подозрение, что у тебя материнская плата заменена на плату от FMS-3000  -  это самый дешёвый вариант модернизации 2С42. Когда я с ними общался они мне такой вариант предлагали.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подозрительно быстрая у тебя Михаил 2С42  

приезжай, глянь

.....от FMS-3000  -  это самый дешёвый вариант модернизации 2С42

Ага, оченно может быть, хотя они это скрывают. Вообще я тут подумал - не особо хорошо все это у них получилось, по надежности там и ваще, лучше другие варианты посмотреть наверное, хотя поспрошАть стоит конечно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Больщое всем спасибо за отзывы.

Ситуация именно такая, необходимо вводить программы в несколько МБайт

в стойку 2С42-65/18 или стойку 2С42-65/14 , версия ПО 00032-01 .

Режима работы непосредственно с перфоленты нет.

Я лично делал некое микрокнтроллерное устройство, которое

по сигналу вырабатываемому из УП, перехватывает управление

от клавиатуры и вводит следующую часть УП из компютера через

интерфейс фотосчитки.

Но такой способ не лишен недостатков.

Хотелось бы иметь более красивое решение.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Но такой способ не лишен недостатков.

Нормальное решение, оно самое простое и дешовое. Только времени на подкачку много уходит. У нас обр.центр есть, и, если бы удалось такое сделать (автоматом подкачка с компа по команде из УП), то нам всем было бы счастье (на какое то время) :) . Ибо сейчас программа бъется на куски по 30К и оператор только и занят что качает их из компа в стойку. На чистовой эти 30К станок отрабатывает быстрее, чем идет закачка (если проверка ввода не отключена). В общем изврат, но стойки менять у нас точно не будут.  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не совсем простое UAV,

поскольку требует уникального програмного обеспечения :

- для компьтера

- для устройства ввода УП через интерфейс ФСУ

а также специального нарезания большой УП на части (тоже делается

специальной утилиткой на компьтере ).

Тоесть, если Вы уже пользуетесь какой либо существующей системой передачи УП

на станок , такой вариант может вызывать сложности.

Но впрочем, если Вам нравится ,пишите nccontr@inbox.ru

Есть изготовленный и проверенный эксперементальный вариант на 1 станок.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
And, спасибо за предложение. У нас именно такой вариант и планировался. Просто еще не знают как организовать обратную связь со станком для автоматической подкачки(нет документации на стойку). Но обещают сделать.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2UAV//

Стоит 286 комп и качает себе потихоньку. Скорость больше 100мм/об не даем. И стойка не успевает и инструмент барахло и жесткости у станка нет. Но работаем, неспеша и именно в 3D.

Только не надо смеяться! Глупый вопрос: "А разве есть связь между скоростью передачи/ подкачки УП и скоростью фрезерования?" На нашем тайваньском металлоломе - это необъяснимая реальность, которая даётся в весьма неприятных ощущениях: зарезы, зарезы и ещё раз зарезы. "Пропускаются" не просто строки кода, но и блоки! Т.е. следующий на вводе блок <b>n</b> грузится и не(!) выполняется, идёт запрос на <b>n+1</b>, и начинается такое...

Что интересно, если работать до 150..170мм/об, то жить можно.

Так нельзя ли немного <b>развить</b> тезис о <i>скорости</i>?  

С уважением, Павел-II

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 Павел-2

1. Коллега, а какой у вас тайванец? Интересно просто, я думал, что на конфе я один страдалец, который на этих уродах работает.

2. Какую программу подкачки используете? Может вам нашу выслать? С ней вроде всё проходит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 2Павел-II

"А разве есть связь между скоростью передачи/ подкачки УП и скоростью фрезерования?"

   На маленьких перемещениях при больших подачах стойка "встает", но это не обязательно от скорости передачи конечно же происходит. Но всеравно, если качаем кадр (пусть 80Б), то при скорости передачи через COM порт в 9600 получим примерно 0,06 сек. Если обрабатываем при этом кадр длиной 0.1мм с подачей 100мм/мин то время обработки где-то 0.08 сек(лень точно  считать). Т.е. скорости соизмеримы, а такие перемещения на чистовой часто встречаются.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2IBV//

1. Как у всех уродов, имя что надо: TopWell.

2. Общаться с этими заразами надо на Numericon850. Мёртвом, как язык майя. Программка (кажется пр-во Conlog) пришла вместе со станками. Досовская до такой степени, что уже в 6-ом не запускается.

3. За предложение помощи спасибо. Чтобы зря не гонять Мбайты, если можно - ИМЯ! А я покопаюсь в своём архиве.

2all//

Поставлю вопрос ребром.

Может ли <b>кто-нибудь</b> объяснить, почему я вынужден уменьшать подачу практически в два-три раза в режиме работы станка on-line по сравнению с обычной работой?

С уважением, Павел-II (green58@mail.ru)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 Павел-II

1."если можно - ИМЯ!" - имя чьё?

2. А ЧПУ какое у этого TopWell?

3. По поводу "вопроса ребром". Я думаю, что это просто очередной китайский прикол. У нас работает абсолютно нормально. Бегает на подаче 800 мм/мин и ничего.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 Павел№2

  А перегнать программу в дуги? - можно круто уменьшить кол-во кадров, именно на мелких перемещениях, у меня выходило до 4х раз, при загрублении точности на аппроксимации в 2 раза.

  Это раз, а по поводу разницы в работе от подкачки и напрямую из памяти - это , я думаю как обычная память и вертуальная, ферштей, коллега?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2IBV//

Докладаю.

1. "Передающего" софта, рррразумеется. Например, CIMCO Light из состава Mastercam7.2 уже опробован, но уроды с ним отказались разговаривать.

2. Если правильно понял вопрос - то 3 обычных оси 85г. выпуска. Объём памяти 32К. Скорость передачи через СОМ 9600.

3. Нееее. Китайця не чюдить. Это я - баран бараном в КИППе.

2UAV//

Я думаю, что все дело в скорости передачи данных.

Кажется понял свою ошибку в описании своей же проблемы: on-line условный!!! Нет такого: читается строка кода - станок выполняет команду.

Станок читает 300-350 строк кода и выполняет их, когда программа (точнее её блок) уже в памяти! Т.е. процесс таков: станку с его же клавиатуры вводят команды режима работы "on-line". Начинают грузить с компа УП. Контроллер читает до первого в тексте оператора временного останова (где-то на пределе оперативной памяти). Выполняется первый блок. Т.е. теоретически в этот момент нет связи между станком и компом. Далее. Станок закачивает первый блок. Подкачивается второй блок. Ну и тд. И зарезает он (станок) при выполнении команд, уже находящихся в его памяти.

Теории у меня нет, но практика показала - F170 предел. Т.е. если в коде программы будут подачи более большие (G0 не в счёт), то можно нарваться (но не всегда же, вот что необъяснимо!!) на неприятности.

Код корректный. Проверено уже в нескольких случаях.

Была бы хоть какая-то зацепка! Каждый раз - что-то другое: то черновая, то чистовая. Не улавливаю пока "систему".

С уважением, Павел-II

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2MFS//

А перегнать программу в дуги?

Это <b>мой</b> default!

круто уменьшить кол-во кадров

Ещё лучше. Сам пишу. "Hand maded" код (где это возможно, разумеется) использующий внутренние макроопределения и сабрутины --- лучший NC-Герболайф! Это - круто, а что делать...

ферштей?

Нихт ферштей, Ваш сиясь! Рация же на танке?

С уважением, Павел-II

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Lev72rus
      Есть ли более свежая ссылка на видео? Похожая беда сейчас
    • bard
      Странно, как-то. Кто Вам разрешит отгружать изделия (не важно) какие по безлитерной документации? Кто Вам разрешит использовать в литерованном изделии безлитерные части? Если Вы приняли неверные технические решения, как Вы про это узнаете не проведя испытания?
    • vad0000
      Не важно, Не нужен output при зелёной и красной кнопки.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в ней появились Тела и Поверхности и стало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны. Как создать сборку с телами и поверхностями? Пробовал в детали сохранить поверхности, но оно как будто работает наоборот и все поверхности стирает.  PS удалите плз предыдущий ответ, я его случайно отправил.
    • Alexey8107
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Kelny
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
    • maxx2000
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
    • maxx2000
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
    • clavr
      все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
×
×
  • Создать...