Перейти к публикации

DNC60 как управлять лишь осями X и R без оси Y ?


Рекомендованные сообщения

Genk, главное настроить частотник для работы с аналогового входа 0-10 В. И все-таки, чему у Вас равен параметр 120 и 121?

Именно над этим в частотнике пока мучаюсь..

Из того, что удалось подобрать 120 и 121 параметр у меня 0-ли.

При таких настройках, пуск +Х дает +24 на SPX, а -Х - на SNX, а на аналоговом выходе - соответственное напряжение в пределах +10В...0...-10В. Но как сделать точное позиционирование - это вопрос... Потому что частотник имеет свои параметры, чпу - свои. Короче - заморочка пока что с этим...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


У Вас 120 параметр не может быть равен 0, т.к. у вас AC-ось, этот параметр равен 0 только в случае серво-оси.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У Вас 120 параметр не может быть равен 0, т.к. у вас AC-ось, этот параметр равен 0 только в случае серво-оси.

Извините за непонимание, но не могли бы Вы пояснить, какие значения 120 параметра что означают. И АС-ось - это означает ось "под управлением частотник-асинхронн.двигатель"?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

post-21816-1356317585.jpg

Вы абсолютно правы, Вашем случае - АС ось.

DC - серво-ось, когда к ЧПУ подключается к сервоусилитель, а к сервоусилителю - серводвигатель.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

post-21816-1356317585.jpg

Вы абсолютно правы, Вашем случае - АС ось.

DC - серво-ось, когда к ЧПУ подключается к сервоусилитель, а к сервоусилителю - серводвигатель.

спасибо за инфу! Кстати, тогда получается что ас-ось управляется DNC по трем проводам - вперед, назад, напряжение_управления(аналог)?

post-21816-1356328481_thumb.jpg

не совсем понимаю, что значит D-подпараметры... Ведь у нас одно десятичное значение для задания параметра, а D - это биты восьмеричного значения параметра? Тогда мы, задавая эти биты по приведенной Вами инфе, вычисляем десятичное значение, которое забиваем как парамер? Так что ли?..
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Genk, не так.

Смотрите схему ERMAKа и выводы CYBELEC J16.

post-21816-1356626998_thumb.jpg

post-21816-1356627293_thumb.jpg

Вперед/назад осуществляется по линиям 1-2 (+ - 10 В)

На второй вопрос отвечу позже, я в командировке.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вперед/назад осуществляется по линиям 1-2 (+ - 10 В)

да, действительно... что-то я лоханулся... и все из-за несколько непривычного частотника...

На второй вопрос отвечу позже, я в командировке.

заранее спасибо!
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

GenK, объясняю параметры D.

D* - это значит 2 в степени *.

D0 - это 2 в степени 0 = 1

D1 - это 2 в степени 1 = 2

D5 - это 2 в степени 5 = 32

и т.д.

Если Ваша ось одновременно поддерживает несколько режимов, то складываются параметры D*,

Например:D3+D4+D6=8+16+64=88

Но таких осей может не существует :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

GenK, объясняю параметры D.

D* - это значит 2 в степени *.

D0 - это 2 в степени 0 = 1

D1 - это 2 в степени 1 = 2

D5 - это 2 в степени 5 = 32

и т.д.

Если Ваша ось одновременно поддерживает несколько режимов, то складываются параметры D*,

Например:D3+D4+D6=8+16+64=88

Но таких осей может не существует :smile:

вот это дааа... Никогда бы не додумал. Чтож, спасибо Вам огромное!!
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Genk, не за что.

На то он и есть -ФОРУМ!

Задавайте любые вопросы - попытаемся Вам ответить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Genk, не за что.

На то он и есть -ФОРУМ!

Задавайте любые вопросы - попытаемся Вам ответить.

еще раз спасибо огромное!

но есть еще вопрос: а как задать параметр 120 оси, если в подпараметра D0&D1 там есть еще какие-то Mode0...2 - как эти mode забивать в параметр?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Судя по мануалу (картинка в сообщении 44), режим D0 и D1 для параметра 120 идентичны. Т.е. можно ввести D0=1, D1=2 или D0+D1=1+2=3.

У нас на прессе параметр 120=3, ERMAKи его делают равным 1.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Fedor
      Вот что такое бизнес, а не мошенничество. Ну да у нас страна недоразвитая, не по понятиям многое  :)  Когда занимался бизнесом, то рентабельность зачастую была почти бесконечной. Люди мне верили и давали товарный кредит, железнодорожники доверяли и возили лес на экспорт в долг с оплатой через пару месяцев. В итоге приходило на счета много бабла от экспортных операций с минимальными затратами . Так и выживали :)  https://dzen.ru/a/ZABSjPTu4DeVJT8v  Так строится капитализм, а не на мошенничестве... Это если заботиться о стране, а не о шкурных интересах :)  
    • BSV1
    • Orchestra2603
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.  
    • AlexKaz
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
    • mannul
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
    • AlexKaz
      Код для scilab/matlab/octave.
    • Jesse
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
    • AlexKaz
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
    • Борман
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
    • gudstartup
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
×
×
  • Создать...