Требуется мне сделать устройство с повышенной надежностью.

Оно герметичное и само находится в замкнутом отсеке, заполненном воздухом.

В устройстве есть внутренние источники тепла, которое надо слить наружу через радиатор. Количество тепла известно.

Вентиляторы применять нельзя, свободная конвекция - пожалуйста. Отсек большой, не перегреется.

Задача: рассчитать тепловое сопротивление радиатора.

Вопрос: Какие условия задавать и какие солверы применять?

P.S. Доступный софт - OpenFOAM, Elmer.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Еще есть демка FlowVision.

Задача решается в сопряженной постановке. Граничные условия соответствующие для сопряжения расчетных подобластей по тепловому потоку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно расчитать в ANSYS-е. Рисуете радиатор, задаете тепловую мощность, давление и температуру воздуха, направление вектора гравитации (считаем, естественно, потоки). На выходе получаете температуры горячей и холодной сторны радиатора, сравниваете их и сопоставляете с тепловой мощностью, вот Вам и тепловое сопротивление.

Изменено пользователем Guterfreund
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...

Еще есть демка FlowVision.

Задача решается в сопряженной постановке. Граничные условия соответствующие для сопряжения расчетных подобластей по тепловому потоку.

Добрался снова до задачи. Похоже, придется еще покурить маны :)

Вы же работали с OpenFOAM, не так ли? Для Вас задача выглядит решаемой и несложной?

Кстати, радиатор у нас длинный, придется, наверное, и пограничный слой учесть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а ручками не хотите сначала попробовать ?

у вас там просто естественная конвенкция, ничего сверхсложного

про Грасгофа число знаете ? посмотрите формулку там все просто

иначе как вы собрались считать большую модель не поняв что будет происходить на уровне аналитики ?

как минимум надо посчитать тепловое сопротивление всех элементов по пути стока тепла и потом уже смотреть, где узкое место.

надеюсь вы понимаете что из этого большого объема тепло должно уходить, причем тепловое сопротивление этого стока наружу должно быть меньше чем радиатора.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...