сбой по оси Х


Metal_Cutter

Рекомендованные сообщения

Добрый день.

Станок M800C, стойка PHILIPS CNC 532. Выскакивает следующее сообщение при перемещении по оси Х: Х04. FOLLOWING ERROR TOO LARGE

В руководстве сказано:

Превышение максимального расстояния поиска

Ошибка класса С

Расстояние поиска больше, чем 32767 шагов или меньше, чем -32767 шагов.

Возможные причины:

1. Не подсоединена измерительная система

2. Измерительная система работает неправильно

3. Неправильный счетчик измерений системы

Что делать:

1. Проверить связь между измерительной головной и модулем DMC (по поводу соединений кабелем см. Руководство для запуска)

2. Модифицировать счетчик измерительной системы в соответствии с константой станка.

При медленном перемещении по оси Х ошибка не возникает, т.е. если рукоятку потенциометра поставить на 0% и постепенно в процессе перемещения увеличивать до 150%, то ошибка не появляется.

Люфт без нагрузки проверял - в передах 0,01...0,02 мм. Ошибка прогрессировала в течении 4 часов, т.е. сначала возникала периодически, затем чаще, сейчас постоянно.

Подскажите какую константу нужно изменить и в чем может быть причина? Возможно ли это из-за жары, в станке есть пункт температурная компенсация, в руководстве по этому ни слова?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Добрый день.

Станок M800C, стойка PHILIPS CNC 532. Выскакивает следующее сообщение при перемещении по оси Х: Х04. FOLLOWING ERROR TOO LARGE

В руководстве сказано:

Превышение максимального расстояния поиска

Ошибка класса С

Расстояние поиска больше, чем 32767 шагов или меньше, чем -32767 шагов.

Возможные причины:

1. Не подсоединена измерительная система

2. Измерительная система работает неправильно

3. Неправильный счетчик измерений системы

Что делать:

1. Проверить связь между измерительной головной и модулем DMC (по поводу соединений кабелем см. Руководство для запуска)

2. Модифицировать счетчик измерительной системы в соответствии с константой станка.

При медленном перемещении по оси Х ошибка не возникает, т.е. если рукоятку потенциометра поставить на 0% и постепенно в процессе перемещения увеличивать до 150%, то ошибка не появляется.

Люфт без нагрузки проверял - в передах 0,01...0,02 мм. Ошибка прогрессировала в течении 4 часов, т.е. сначала возникала периодически, затем чаще, сейчас постоянно.

Подскажите какую константу нужно изменить и в чем может быть причина? Возможно ли это из-за жары, в станке есть пункт температурная компенсация, в руководстве по этому ни слова?

Вопрос снимаю. Вылечил.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...