Коллеги,

кто-нибудь пробовал исполнять программу прямо читая с компьютера (режим DNC), программа большая - но разбивать ее нельзя, а память в станке маленькая. Начинаю запускать - ругается - говорит переполнение буфера. Может должен быть какой-то спецрежим у программы передачи данных. Я пользуюсь CIМCOEDIT/.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Мы только так и работаем - с компа. Правда программу используем другую, но по-моему у вас просто настройки где-то неправильные. Кстати, а система ЧПУ какая?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А почему разбить то нельзя?

Попробуй Section C-Hookю Select SECTION.DLL в MASTERCAMе

если нет, то пробуй уменьшить файл фильтром

DNC сам не пробовал ничего сказать не могу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ЧПУ FANUC 0-MD 128 кбайт

А вообще как это выглядит?

включаем режим закачки на станке, потом врубаем режим закачки с компа, затем прогр-ма читается в буфер и при заполнении считывание должно остановиться? то есть на экране компа программаа должна остановиться?

(Отредактировал(а) andrey - 13:35 - 30 Янв., 2003)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
andrey

Ничего там не останавливается. Программа читается в буфер и начинается её исполнение. По окончании первой порции с компика подкачивается очередной кусок программы и обработка продолжается. Подкачка происходит очень быстро, практически мгновенно. Т.е обработка вообще не прерывается.

ak762

Если программа на 10 мегов (а бывает и поболее), то фильтр не поможет :) А отрабатывать кусками - намного дольше получится, да и человек привязан к станку. Мы длинные программы на электроды просто запускаем на ночь. Приходишь - готово, а с разбивкой пришлось бы там человека держать. Так что попробуйте DNC, вам понравится. :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

IBV

У нас все станки с компом внутри и программы может обрабатывать размером с HDD

только ставлю галочку прогнать без загрузки тот же самый DNC только внутри станка

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Срорее всего на стойке ЧПУ должна быть команда непрерывной подкачки.Документацию посмотри

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

IBV

А с какого места программа в 10Мб выполняемая в режиме DNC будет рестартовать в случае нештатного отключения электроэнергии?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
al264

Довольно странная постановка вопроса. Если ВСЁ вырубилось, то естесственно, уже ничего автоматом не запустится, правда? Значит придётся запускать вручную. Значит запустится с того места, с которого его запустит оператор.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

al264

Такая ситуевина в любом случае очень плохая-ведь придется перевыставлять деталь и без косяков обойтись будет трудно.

Можно найти примерно тот кусок программы где произошел останов (например померять координату).

И стартануть с определенного кадра.

Ну а если висанул только комп то номер кадра в стойке останется.

(Отредактировал(а) Booster - 16:11 - 5 Фев., 2003)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну а если висанул только комп то номер кадра в стойке останется

Ага, это здорово поможет в программе на несколько мегабайт при максимальном номере кадра 9999 :).

Такая ситуевина в любом случае очень плохая

Значит мы правильно сделали, что докупили 8Мб в стойку.

IBV

Понятно что руками, вопрос в том, насколько режим DNC хорош.

(Отредактировал(а) al264 - 16:24 - 5 Фев., 2003)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Понятно что руками, вопрос в том, насколько режим DNC хорош.

:) Это даже и не вопрос. Этот способ связи используется десятилетиями на сотнях (а скорее тысячах) предприятий по всему миру.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

al264

Не пойму чего за стойки там у вас?

ИМХО совсем уж древние стойки имели режим бесконечной ленточки.

А если нет то полно умельцев которые сделают подкачку в практически любой стойке.Мегабайта по моему вполне достаточно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да стойки у них не древние. У них винчестер внутри стоит. Наверняка и сетевая карта тоже. Просто у ребят видать станков не много, поэтому их и не напрягает с дискетками бегать. А так бы давно станки к сети подрубили.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

IBV

Ну тогда просто лень народу четверку купить и сервак из неё забахать или  на каждый станок такую поставить можно пусть работяги в бомбермена на досуге погоняют.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да стойки у них не древние. У них винчестер внутри стоит. Наверняка и сетевая карта тоже. Просто у ребят видать станков не много, поэтому их и не напрягает с дискетками бегать. А так бы давно станки к сети подрубили.

Стойки у нас и правда не древние. А вот карточек сетевых нет. и винчестера нет, (вернее есть один, но на проволоке). Программы гонятся из памяти стойки, в случае останова она запоминает последний отработанный кадр, с него и начинается обработка в общем случае. Хорошую сеть было дорого организовывать, поэтому подключили компьютер у станков, а программы носим Flash Drivом, ну очень сильно дискеты напрягают :)
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

al264 Ха! Мы тут вот тоже собрались HAAS VF-3 брать! Как Вам кстати они ??

Ага, это здорово поможет в программе на несколько мегабайт при максимальном номере кадра 9999

Ну это несложно. В стойках обычно есть поиск кадра по номеру, пускаешь поиск несколько раз подряд и всего делов то....

На крайняк и програмку резануть можно до нужного места.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • peak
      Нажимаю на тело -> "Вставить в новую деталь"   Самое интересное, что другие детали, тела которых были отредактированы после, в итоге импортировались корректно
    • sloter
      Какой командой (способом)? Да, бывает такой гемор в Солиде. Не понятно зачем так сделано (переименовывать тела по последней операции)... Лучше перед созданием деталей вручную переименовать тела. Тогда их название не будет меняться при последующем редактировании. Если детали и сборку создавали ПКМ на папке Твёрдые тела > Создать сборку (самый удобный способ), то в детали операция Заготовка должна быть доступна для редактирования и можно заменить тело из исходной детали. Если ПКМ на тело > Вставить в новую деталь, то нет.
    • salawey
      Я уже с этим разобрался. Спасибо.  Осталось понять почему ошибка Не правильный G-код
    • Александр1979
      В этом окне (МОДЕЛЬ-АНИМ.) нажмите стрелку вправо, затем кнопку ВРАЩ. и выберите нужную вам систему координат.
    • Den4ik85
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли как-то вывести на экран значения переменных,заданные непосредственно в программе при выполнении этой программы на станке microcut mu-5x, стойка Siemens sinumeric 840d ? 
    • salawey
      С осями на симуляции разобрался. Осталось с ошибкой разобраться
    • peak
      Всем привет!  Создаю некое изделие сперва из тела-заготовки, потом импортирую тела в новые детали и создаю сборку. Весь смысл заключается в сохранении ассоциативности тел и детали-заготовки. Но возникают сопутствующие проблемы.  Ситуация следующая: есть деталь-заготовка, тела из которой были импортированы в другие детали. Было дано задание данную деталь-заготовку доработать. Деталь-заготовку я отредактировал, тела изменились, их названия тоже по названию вновь созданных операций. После всего вышеперечисленного я  зашёл в деталь, в которую экспортировал одно из тел и обнаружил, что импортировалось другое тело. Другими словами - сломалась ссылка на изначально импортируемое тело. Вопрос такой: можно ли как-то заменить ссылку на тело в детали на другое тело из детали-заготовки? Имя последней операции изменил на то, что было изначально при импорте - не помогло.
    • givigudze
      Либо связью исполнение либо без связи  
    • Kelny
      Так понял это было применено в качестве попытки ускорить вычисления и таким образом ускорить программу, но это проводит к таким вот не логичным результатам и требует дополнительных мероприятий в вычислениях при использовании уравнений, например, краткое описание этого процесса в вычислениях с плавующей точкой:  
    • Golem
      Т.е. если вы выберете home, х и у - start. Он приедет в 0 и будет показывать в машинных смещение? После блокировки лидвел дает ошибку, если кип реле не блокирует.
×
×
  • Создать...