Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

  • 1 год спустя...


Неужели ни у кого нет стойки Mitsubishi M70?

есть и еще есть Поворотный стол с ЧПУ

модель: CNC-250R

но нет постпроцессора

поделитесь плиз если есть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть Mitsubishi M70A два станочка один 4-х координатный фрезер второй 3-х координатный. Пока проблем не было. Полёт и работа системы нормальная.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 10 месяцев спустя...

Есть Mitsubishi M70A два станочка один 4-х координатный фрезер второй 3-х координатный. Пока проблем не было. Полёт и работа системы нормальная.

Нужна помощь!!! пришел новый станок из китая 3-х координатный обрабатывающий центр чпу Mitsubishi M70 стойка на китайском прошу подсказать как перевести на английский , пожалуйста все мозги сломали. Мануалы все на английском нет ли у вас на русском? Номера мануалов: IB1500042-B(ENG);IB1500072-B(ENG); IB1500124-A(ENG).
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

мануалы на русском можете купить в pdf у москалей.. типа официалов митсубиши... и очень просят не распространяться... завтра пороюсь на работе - переключите на русский или английский параметр

#1043

0: English display (Standard)

1: Japanese display (Standard)

11: Display in German (Option)

12: Display in French (Option)

13: Display in Italian (Option)

14: Display in Spanish (Option)

15: Display in Chinese (Option)

(traditional Chinese)

16: Display in Korean (Option)

17: Display in Portuguese (Option)

18: Display in Dutch (Option)

19: Display in Swedish (Option)

20: Display in Hungarian (Option)

22: Display in Chinese (Option)

на текущий момент сильно полегчает если поставите 0

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как у Митсубиши обстоят дела с доступом к системе? Реально ли там самому изменить ладдер и поменять системные параметры? Особенно, если производитель станка не желает туда никого пускать... На ладдер и параметры там тоже ставятся пароли? Можно ли их как-то сбросить или узнать? (например, как на ладдер на фануке :laugh: )

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как у Митсубиши обстоят дела с доступом к системе? Реально ли там самому изменить ладдер и поменять системные параметры? Особенно, если производитель станка не желает туда никого пускать... На ладдер и параметры там тоже ставятся пароли? Можно ли их как-то сбросить или узнать? (например, как на ладдер на фануке :laugh: )

вроде навернутая система - но очень плохо представлена на рынке, со всеми вытекающими. ладдер можно смотреть и менять на стойке, зная соответственно пароли. если они стоят. программы сброса не искал, нам пароли дают с пришедшими станками.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Cпасибо за подсказку. Возникла другая проблема,подскажите пожалуста,.Высветилась ошибка "USER PLC ERROR 00049" ? Как ее убрать. Станок фрезерный обрабатывающий центр 3 координатный. Стойка митсубиши м70

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 лет спустя...
  • 1 год спустя...

Добрый день, на предприятие взяли станок в аренду DMTG TD-500A. Стойка Mitsubishi M70. Он оказался с сюрпризом, сможете помочь кто сталкивался?

Ни в России,ни в Китае на контакт не идут, отрывки документации еле нашел)

 

Часть проблем была решена, сейчас весят следующие ошибки:

 

USER PLC ERROR 00049 вот тут вообще не понимаю что делать, документацию проштудировал,ничего близкого не нашел..

 

Z70 Abs posn error (servo alm 25) как понял нужно инициализировать нулевую точку, только как на митсубиси это сделать..для меня чпу новая..

 

S52 battery voltage drop 009F это сообщение то появляется,то пропадает, батарейку на plc поменял, она была севшая когда он к нам пришел

 

Z73 battery for abs data fault 0001 также то появляется то пропадает, батарейка,если правильно понял,находятся в ЧПУ,проверил ее, вполне живая.

 

Вчера вылезла stop code T01 In absolute position alarm 0138

 

Вопрос в какой последовательности решать эти проблемы и все же что такое USER PLC ERROR 00049?

 

с уважением,Андрей.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Sokol3 сказал:

батарейку на plc поменял,

поэтому,

6 часов назад, Sokol3 сказал:

 USER PLC ERROR 00049?

скорее всего таймеры сбросились.

Я не спец по этой чпу, так.... из аналогии.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дак она же была севшая в ноль,по другому никак)так пришел станок..

 

Проанализировав остальные ошибки,полез в параметры абсолютного положения,там все оси по нулям.. что то мне подсказывает что эти параметры в том числе были в энергозависимой памяти..

Только стало на один вопрос больше,где брать значения параметров...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Sokol3 сказал:

Добрый день, на предприятие взяли станок в аренду DMTG TD-500A. Стойка Mitsubishi M70. Он оказался с сюрпризом, сможете помочь кто сталкивался?

Ни в России,ни в Китае на контакт не идут, отрывки документации еле нашел)

 

Часть проблем была решена, сейчас весят следующие ошибки:

 

USER PLC ERROR 00049 вот тут вообще не понимаю что делать, документацию проштудировал,ничего близкого не нашел..

 

Z70 Abs posn error (servo alm 25) как понял нужно инициализировать нулевую точку, только как на митсубиси это сделать..для меня чпу новая..

 

S52 battery voltage drop 009F это сообщение то появляется,то пропадает, батарейку на plc поменял, она была севшая когда он к нам пришел

 

Z73 battery for abs data fault 0001 также то появляется то пропадает, батарейка,если правильно понял,находятся в ЧПУ,проверил ее, вполне живая.

 

Вчера вылезла stop code T01 In absolute position alarm 0138

 

Вопрос в какой последовательности решать эти проблемы и все же что такое USER PLC ERROR 00049?

 

с уважением,Андрей.

 

 

Я не знаток Mitsubishi, но сталкиваться иногда приходится) Батареек может стоять несколько, у вас ошибка по батарее энкодеров, она должна быть в драйверах. Если сообщения по ней появляются - надо однозначно искать проблему или в батарее или в её подключении. Затем нужно проводить процедуру инициализации нулевых точек, в мануалах должно быть описание. По ошибке PLC ничего не подскажу. Если нужно, есть много мануалов в свободном доступе, ошибки там описаны.

https://www.mitsubishielectric.com/app/fa/download/search.do?mode=manual&kisyu=%2Fcnc&c1=M700V%2FM70V+Series&c2=&c3=

57 минут назад, Sokol3 сказал:

Дак она же была севшая в ноль,по другому никак)так пришел станок..

 

Проанализировав остальные ошибки,полез в параметры абсолютного положения,там все оси по нулям.. что то мне подсказывает что эти параметры в том числе были в энергозависимой памяти..

Только стало на один вопрос больше,где брать значения параметров...

Положения нулевых точек осей либо указывают метками на кожухах, либо вычисляются по инструкции от производителя оборудования.

И не забывайте выкладывать фото экрана с ошибками, индикации на драйверах и CNC, так понятнее будет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 года спустя...

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как вывести станок в нули после снятия двигателей. Меток машинных нулей ни на какой из осей нет. Токарный станок со стойкой Митсубиси М70

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • boomeeeer
      Не помню чтобы у меня такое спрашивали при регистрации.
    • Snake 60
      @eljer0n  Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
    • eljer0n
      @malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):   Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно.     Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.     Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
    • gudstartup
      да информация о решенной проблеме очень важна так что будем ждать хороших новостей!
    • mrVladimir
      @gudstartup Спасибо Вам за помощь. Теперь дело в приобретении платы. Как что-то получится (сперва приобрести, потом поставить) обязательно отпишусь.
    • gudstartup
      а как вы taxid фирмы нашли?
    • gudstartup
      все что я написал в цитате выше по теме полная фигня в связи с вновь приобретённой информацией. можно менять любые компоненты в пределах серии чпу если только не меняете по или записываете oprminf но  всегда могут быть нюансы  @mrVladimir все должно получиться извините за то что выдал непроверенную информацию за мнение типа знающего эксперта оказывается я 
    • malvi.dp
      Какое у детали имя файла и как формируете Обозначение и Наименование? Вы каждое исполнение сохраняете в новый чертеж? Или это групповой чертеж? Если групповой-то имя конфигурации в нем быть не должно. Стоит ли галочка "Исполнение" "Из конфигурации"? На сколько мне не изменяет память макрос сохраняет файл чертежа с тем же именем что и файл модели в папке модели. В спецификации все правильно отображается, даже если знаков исполнений больше трех  
    • gudstartup
      и главная деталь чтобы на системе была remote option system а именно файл oprminf.000 c сертификатами и были ли проблемы с ними после замены компонентов.
    • boomeeeer
      с него родимого
×
×
  • Создать...