Перейти к публикации

Первичное применение и спецификация


Рекомендованные сообщения

4 часа назад, Алексей Солмоонов сказал:

Небольшой оффтоп

 

Имеется групповой сборочный чертеж с исполнениями АБВГ.30ХХХХ.001 осн., -01, -02 и т.д. Схлеснулись с нормоконтролем. Конструкторы уверяют, что следует в первично применяемости писать "АБВГ.30ХХХХ.001", а нормоконтроль, считает, что надо вводить "Перв.примен." в таблицу переменных данных и указывать для каждого исполнения сборку верхнего уровня.

 

Душой я согласен с нормоконтролем, так хотя бы можно понять, куда подсборка применяется, но ЕСКД говорит "ЗАПИСАНА", т.е. речь про спецификацию. В таком случае, зачем вообще "Перв.примен" на сборочных чертежах? Итак понятно, что применяемость будет в своей собственной спецификации?

 

Если сборочный чертеж АБВГ.30ХХХХ.001 СБ один групповой, то в его графе "Перв. примен." следует указать обозначение спецификации АБВГ.30ХХХХ.001, в которой он записан.

 

Цитата

Итак понятно, что применяемость будет в своей собственной спецификации?

В простых случаях да. Но в общем случае - не факт. ))

Изменено пользователем brigval
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 11 месяцев спустя...


Добрый день! Есть Вопрос в эту тему, но с другим акцентом. НК утверждает, что в Первичную применяемость надо вводить еще и индекс изделия (или его шифр). Например: "Лопата-8 АБВГ.000000.100" - Выдержки из 104 по 25 графе он трактует по своему: Шифр изделия относится к обозначению... Удобно говорит ориентироваться.

Кто-то сталкивался с подобным? На сколько это верно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, nichik777 сказал:

Добрый день! Есть Вопрос в эту тему, но с другим акцентом. НК утверждает, что в Первичную применяемость надо вводить еще и индекс изделия (или его шифр). Например: "Лопата-8 АБВГ.000000.100" - Выдержки из 104 по 25 графе он трактует по своему: Шифр изделия относится к обозначению... Удобно говорит ориентироваться.

Кто-то сталкивался с подобным? На сколько это верно?

 

В ГОСТе ничего не сказано об индексе изделия в графе "Перв. примен.". Если строго делать, то там его не должно быть.

Еще, если индексы изделия могут быть довольно длинными, то не будут влезать в графу.

Если заранее известно, что все индексы будут не длинными и НК даст добро, можно и вводить.

У меня есть такая практика. Это, в общем-то, действительно удобно.

Еще удобнее, когда эти индексы вставляются программно и ничего делать не надо. ))

 

Здесь еще может быть вопрос по верхней спецификации проекта...

 

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 месяцев спустя...

Должны ли быть графы 24, 25 (первичное применение) у ведомости спецификаций, ведомости покупных изделий? И если должны быть, обязательно ли их заполнять?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16.07.2022 в 18:25, MitZar сказал:

Должны ли быть графы 24, 25 (первичное применение) у ведомости спецификаций, ведомости покупных изделий? И если должны быть, обязательно ли их заполнять?

Если нормоконтроль не требует, например, в виду отсутствия нормоконтроля, не парьтесь. Не заполняйте. Эти графы нужны для архива, куда КД попадает через нормоконтроль.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В ГОСТ 2.106-68 был пример заполнения ведомости, и там эти графы отсутствовали. Нормоконтроль, наоборот, требует убирать эти графы, хотя в формах Компас они существуют. Сейчас такого примера нет, просто сказано, что основные надписи по 2.104. Эти ведомости всегда входят в ту группу, какое и имеют обозначение. Интересует именно как правильно должно быть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 hour ago, MitZar said:

В ГОСТ 2.106-68 был пример заполнения ведомости, и там эти графы отсутствовали. Нормоконтроль, наоборот, требует убирать эти графы, хотя в формах Компас они существуют. Сейчас такого примера нет, просто сказано, что основные надписи по 2.104. Эти ведомости всегда входят в ту группу, какое и имеют обозначение. Интересует именно как правильно должно быть.

В 2.104 сказано, что  графы 24 и 25 вводят при необходимости. У вас установлены правила заполнения этих граф? Если требование по их заполнению есть, то тогда их нужно выполнять и заполнять. Нет -- тогда их выполнять не нужно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...
17.07.2022 в 19:18, MitZar сказал:

Эти ведомости всегда входят в ту группу, какое и имеют обозначение.

 

В общем случае, не всегда.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • brigval
    • Ветерок
      "увеличение оптимизации". Оптимизацию невозможно ни увеличить, ни уменьшить.
    • gudstartup
      @boomeeeer может от страны зависит
    • david1920
      нет время нет заниматься да и информации новой нет Это я на других станках делал
    • gudstartup
      @david1920 имеется ввиду платы на системах с сертификацией опций фалом oprminf старые в расчет не принимаются вы свой 18i восстановили?
    • gudstartup
      очень даже спрашивают как обязательную информацию для проверки вашей компании налоговый идентификатор должен быть указан. на myfanuc не спрашивают а вот на портале к сожалению просто так не зарегаться. 
    • david1920
      На 0I-TC mate менял плату управления приводами На 18i-TB менял для диагностики платы процессоров (один был от Spinner другой простой) процы были одинаковые Всё работает
    • brigval
      Браком 1.04В версии 1.04Добавлено: Автоуменьшение высоты шрифта многострочного наименования в ОН чертежа.Добавлено: Переименование поверхностей, баз, размеров в порядке их следования на чертеже.Добавлено: Переименование изображений по ГОСТ: сначала виды, затем разрезы, сечения, выносные элементы.Добавлено: Выравнивание неассоциативных видов.Добавлено: Ручной ввод шага и угла наклона штриховки.Добавлено: Перемещаются в макроэлемент компоненты, исключаемые из спецификации.Добавлено: Выбор количества значащих цифр в значении площади поверхности детали для вставки в ТТ.Добавлено: Возможность не авторазмещать ТТ перед конвертацией чертежа в PDF.Добавлено: Добавлены кнопки «Выделить все включенные в расчет» и Выделить все исключенные из расчета».Добавлено: Версия КОМПАС-3D Home показывается в программе со словом Home.Добавлено: Улучшен алгоритм считывания и вставки ТТ чертежа.Добавлено: При конвертации чертежа в PDF удаляется старый файл с таким же обозначением в начале имени, как обозначение в начале имени нового файла.Добавлено: Улучшено считывание номеров позиций из 3D-модели сборки.Исправлено: Иногда скрытые и потом показанные объекты чертежа отображались не серым цветом.Исправлено: Иногда после ручного заполнения графы «Масса» ОН чертежа в окне программы масса могла отображаться не правильно.Исправлено: В некоторых случаях из ОН чертежа могла не считываться литера.Исправлено: В некоторых окнах программы неправильно показывался заголовок окна программы.Исправлено: Другие замеченные мелкие ошибки и неточности кода.Скачать
    • boomeeeer
      Не помню чтобы у меня такое спрашивали при регистрации.
    • Snake 60
      @eljer0n  Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
×
×
  • Создать...