У нас на станке есть упор для листа !

Для упора параметры есть - параметры оси Х. Поддержка листа - снизу.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Мужики доброго дня ! Получилось восстановить систему всё работает ! Но есть одно но !!! Упор который должен упираться в лист работает не корректно - подъезжает к заданному параметру и начинает колебаться вперёд назад и не останавливается ! Думаю куда годать ? Упор управляется мотором от преобразователя Sinamics G110

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

начинает колебаться вперёд назад и не останавливается !

Попробуйте в параметре 06 поставить 10. Если не поможет, а это зависит от настроек Синамика, то тогда немного увеличьте значение параметра 04, а в параметре 03 поставьте 0,14.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...

Здравствуйте!Был бы вам очень благодарен если вышлите руководство пользователя для листогиба на cybelec dnc60. :smile:

Адрес : sliky32 (собака) ya.ru

Заранее благодарен.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Буду очень благодарен если вышлите руководство пользователя для листогиба на cybelec dnc60 на русском или английском языке.

адрес : krom@nostra.by

буду очень благодарен.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
kromby, всю документацию по CYBELEC, можете скачать здесь: <noindex>ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Divers/Documentation/</noindex>
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

руководство пользователя CEBELEC DNC60 на листогиб HAP На русском вышлите сюда пожалуйста- grec-roma@mail.ru .

Заранее спосибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

kromby, всю документацию по CYBELEC, можете скачать здесь: <noindex>ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Divers/Documentation/</noindex>

огромное спасибо за ссылочку!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Листогиб HAP стойка CEBELEC DNC60 . Пресс прибыл с опущенной до низа плитой . Управление от педали (управления руками нет) . Не получается поднять плиту вверх (гидравлика включается все барьеры в норме).Руководства пользователя по прессу нет . Как произвести подъем плиты вверх ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
kromby, к сожалению я в дороге, поэтому пока могу ответить только в двух словах. Ключевой переключатель установите в режим АВТО, на ЧПУ также выберете режим АВТО, и нажмите на СТАРТ на ЧПУ (зеленая квадратная кнопка). После этого балка автоматически поднимется вверх.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо что помогаете! Нашел руководство на похожий станок и делал практически то что вы сказали :

Инициализация станка

Главный выключатель в положении 1, нажмите кнопку “reset”, нажмите кнопку общий «Старт» (индикатор должен загореть зеленым) и двигатель начнет работать, панель управления начнет функционировать. Выбрать ручной режим (на устройстве CNC), опустить балку на 3-5 см если находилась в верхней мертвой точке. На CNC автомат или полуавтомат «Старт», т.о. будет выполнена инициализация станка. CNC распознает положение балки и упоров.

Однако станок никак не риагирует (перемещения по Y нет ) . а вот ось X (задний упор ) могу перемещать в ручном режиме с ЧПУ.

Есть подозрение неисправности блока А1 (входные сигналы приходят(от педали и ЧПУ) а выходных на управление клапанами нет). Фотку модуля загружаю ниже post-37149-1351156666_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У Вас на стойке должен быть четырех позиционный переключатель.

- нет движения

- балка идет сначала с быстрой скоростью вниз, потом с медленной скоростью вниз и останавливается в нижней мертвой точке

- балка идет сначала с быстрой скоростью вниз, потом с медленной скоростью вниз и автоматически поднимается вверх (автоматический)

- балка медленно опускается вниз (ручной)

Вам необходимо установить ключ в режим - автоматический.

У меня нет мануала на HAP, только на AP, в AP - автоматический режим - "2".

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть подозрение неисправности блока А1 (входные сигналы приходят

если на фото дано состояние блока перед инициализацией машины, то не все - у вас не запущен двигатель насоса: вход I15, не выбран ключом режим авто - вход I7.

Обратите внимание на блок А2. На нем активны все входы и светится индикатор неисправности (fault). В такой ситуации никакого движения траверсы не будет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все верно фотка сделана когда насос отключен и ключ в положении 0 (у ключа четыре положения 0/1/2/3).

При измерении питания на модуле А1 мы имеем 24в но индикации на блоке нет (светодиод не горит) теперь вопрос а должен гореть светодиод (как у вас) ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При измерении питания на модуле А1 мы имеем 24в но индикации на блоке нет (светодиод не горит) теперь вопрос а должен гореть светодиод (как у вас) ?

Какой именно светодиод не светится? Индикация наличия питания у вас присутствует - третий слева снизу LED Power.

У вас проблема с блоком А2 - разобрались с ним?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос был про светодиод над надписью 24v на блоке А1

С блоком А2 буду разбираться в понедельник.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
kromby, реле А2-это шина ввода/вывода, сможете выслать электросхемы, чтобы проще было разобраться?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос был про светодиод над надписью 24v на блоке А1

То, чего нет, светиться не обязано)

post-14479-1351276747_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выкладываю снемы hap 3120

Схема_HAP_3120.rar

При включении станка сразу горит зеленая кнопка start на стойке так должно быть?

post-37149-1351615671_thumb.jpg

Изменено пользователем kromby
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
    • Kelny
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
    • gudstartup
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
    • Bot
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
    • gudstartup
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
    • gudstartup
      откудова качаете мне интересно?
    • ДОБРЯК
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00        
×
×
  • Создать...