Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

INDEXING TYPE

Default value  Indexing during upward move

This parameter can be set to following selection values:

Indexing during upward move

.........

Ставьте режим 3 - INDEXING DURING UP- OR DOWN- MOVEMENT

Спасибо за ценную инфу!

Но главное, подскажите пожалуйста КАК ИЗМЕНИТЬ отсчитывание линеек на DNC ???

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Перепробовал разные комбинациии параметра 29 по Y1 и Y2: и 0 и 1 и подчеркивание. Результат один - жутчайший перекос при ходе балки (аварийный), и при ходе вниз все равно величина по линейкам растет а не уменьшается.

Может это от прошивки зависит? Или от какого-то другого параметра? Пересмотрел все их уже раз 20 - ничего по смыслу не нашел кроме 29-го.... 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте, участники форума.

Вопрос по машинным параметрам DNC-60, в частности по страницам конфигурации входов\выходов.

На картинках я отметил, что меня интересует.

1. Что обозначает 8-разрядный двоичный код справа от названия разъема (входного\выходного)?

    Это, случайно, не реальное состояние входных\выходных сигналов разъема?

Проверить  это на станке не имею возможности. Буду возле станка только на следующей неделе.

Сейчас надо теоретически подковаться.

 

2. Что обозначают стрелки вверх\вниз и их варианты справа от функции входного сигнала?

 

В параметрах машины, с которой мне предстоит поработать, нет параметров выше 116.

Соответственно я не могу присвоить параметру 118 значение 1, чтобы активировать возможность визуализации состояния входов\выходов на экране машины во время работы.

3. Значит ли это, что я не могу контролировать средствами самой DNC, состояние входных\выходных сигналов?

 

В имеющейся у меня литературе по DNC не могу найти ответы.

Если есть документация где даны ответы на мои вопросы, буду очень признателен за ссылку (или simonov-vs@mail.ru).

Заранее благодарю.

 

 

post-56051-0-38385100-1473359650_thumb.jpg

post-56051-0-40035400-1473359663_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Но главное, подскажите пожалуйста КАК ИЗМЕНИТЬ отсчитывание линеек на DNC ???

Сначала удалите все значения в 29 параметре.

Открутите штангу от линейки и двигайте ее руками. Если отсчет идет не в ту сторону, то в параметре 29 ставьте 1. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2. Что обозначают стрелки вверх\вниз и их варианты справа от функции входного сигнала?  

post-21816-0-17098800-1473381928_thumb.jpg

 

 

3. Значит ли это, что я не могу контролировать средствами самой DNC, состояние входных\выходных сигналов?

Да 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сначала удалите все значения в 29 параметре.

Открутите штангу от линейки и двигайте ее руками. Если отсчет идет не в ту сторону, то в параметре 29 ставьте 1. 

Огромное СПАСИБО за рекомендацию!!!

Буду пробовать..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

vad0000, спасибо.

Скажите, а из  какого мануала Вы привели цитату по уровням входных сигналов?

Если это не секретная информация, конечно.

Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, все верно, турки перепутали разъемы линеек местами. Поменял между собой и все заработало. Спасибо огромное за подсказку!!!

Только вылез еще один глюк которого на старом DNC не было. При выключении питания станка, слетают координаты по осям Y, хотя все остальные параметры станка остаются.. Это наверное из-за того что села батарейка в DNC? Или что-то другое??

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скажите, а из  какого мануала Вы привели цитату по уровням входных сигналов? Если это не секретная информация, конечно.

 

Секрета никакого нет :smile:

 

Это более-менее "свежатина" :biggrin:  http://cncmanual.com/cybelec/

Машинные параметры http://cncmanual.com/cybelec/cybelec-machine-parameters/

 

А "тухлятину" можете скачать здесь :clap_1:  http://www.industrialmanuals.com/machine_manuals/pdfs/cybelec/

Это наверное из-за того что села батарейка в DNC?

Вероятно, замените батарейку :smile:   

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1. Всю ли процедуру сброса и последующего восстановления машинных параметров я выполнил?
Нет, не всю. Надо было действовать согласно руководству - одновременно очищать зоны переменных, инструментов и параметров.
2. Достаточно ли тех действий по восстановлению машинных параметров которые я выполнил?
Это зависит от того, были ли запрограммированы другие вспомогательные функции, кроме F1 - F4. Из того, что они не отображались на экране, не следует, что они не использовались.
1. Что обозначает 8-разрядный двоичный код справа от названия разъема (входного\выходного)?     Это, случайно, не реальное состояние входных\выходных сигналов разъема?
Да.
3. Значит ли это, что я не могу контролировать средствами самой DNC, состояние входных\выходных сигналов?
Нет, однозачно так сказать нельзя. Состояния многих входов/выходов можно контролировать, находясь на страницах параметров машины. 
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В параметрах машины, с которой мне предстоит поработать, нет параметров выше 116.

Соответственно я не могу присвоить параметру 118 значение 1, чтобы активировать возможность визуализации состояния входов\выходов на экране машины во время работы.

3. Значит ли это, что я не могу контролировать средствами самой DNC, состояние входных\выходных сигналов?

 

Запустили станок и сам отвечаю на свои вопросы.

В параметрах машины нет параметра 118, но в данной версии ПО DNC-60G просматривать состояние входных/выходных сигналов можно стандартной процедурой:

 - в режимах ПОЛУАВТОМАТ или АВТОМАТ перелистывание экранов с основного экрана на входы\выходы стрелками "ВВЕРХ" \"ВНИЗ".

 

Версия софта на прикрепленной картинке.

 

post-56051-0-62390800-1473929917_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приветствую всех, уважаемые форумчане.

Гильотинные ножницы "JORDI CHV36" (2012 г.в.) с управлением DNC-60G.

Версия софта (отображается в машинных параметрах):

Soft: GIXMEG/ZIAMBB2         PIC: AA6

        N2X       /ZZAM---           N2XSA1

 

Через страницу инициализации машины был проведен сброс машинных параметров - Clear machine parameters zone.

Сброс переменных и параметров соединения RS232 не выполняли.

После выполнения сброса, ввода параметров машины вручную и перезагрузки машины, ось "X" перестала перемещаться.

При задании перемещения оси X в какую-либо координату, машина переключается в режим "SEMI-AUTOMATIC mode", но ось при этом стоит.

Машина не выдает выходные сигналы ни  "MB6  J11:15 - SP X", ни "MB6  J11:16 - SN X", ни аналоговое задание "MB6  J9:2  J9:7".

Эти сигналы по схеме электрической принципиальной соответствуют параметрам машины до процесса сброса.

Нож находится в TDC - сигнал на машину приходит.

Блокировок от внешних цепей (давление гидравлики, ограничение перемещения, воздух и т.д.) я не нахожу.

Вопрос:

1. Всю ли процедуру сброса и последующего восстановления машинных параметров я выполнил?

2. Достаточно ли тех действий по восстановлению машинных параметров которые я выполнил?

Заранее благодарю.

 

Сам задал вопрос - сам и отвечаю. Может кому-нибудь пригодится.

Проблему удалось решить несколько странным способом, во всяком случае этого я в документации на DNC не нашел.

Не исключаю, что плохо искал.

После инициализации машины и восстановления параметров (или ручками или с помощью CYBACK) задний упор (ось X) отказывается перемещаться.

Первое движение оси "X" по нажатию кн. "ПУСК" - это выезд в референтную точку.

Случайным образом вычислили ситуацию при которой ось начинает выезд в  рефточку:

      1. После восстановления параметров перегрузить машину.

      2. Включить станок (гидравлика, пневматика, системы безопасности и т.д.)

      3. Нажать концевой выключатель "Зона реферирования X" (Index zone X)

      4. Нажать кн. "ПУСК"

      5. Как только началось движение по оси "X" сразу отпустить концевик "Index zone X".

Ось "Х" выполняет стандартную процедуру реферирования и после этого работает в штатном режиме.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Здравствуйте уважаемые! Есть станок vimercati PHSY 30x1250 с ЧПУ Cybelec DNC 64PS8. Проблема заключается в следующем, после настройки оператором станок отказывается работать. При включении горит индикатор на кнопке старт и ничего не происходит ни в одном из режимов. В правом верхнем углу горит сообщение VOLTAGE. Подскажите куда копать. Заранее спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В правом верхнем углу горит сообщение VOLTAGE

При включение насоса, должно приходить 24 В на один вход INPUT, который прописан в машинных параметрах.

Значит, или сигнал не приходит, или прописан не тот вход.

Скиньте машинные параметры, посмотрим. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Скидываю параметры

Здесь не все параметры

Мне пока нужны только параметры INPUT / OUTPUT (должно быть 4 страницы) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здесь не все параметры

Мне пока нужны только параметры INPUT / OUTPUT (должно быть 4 страницы)

Хорошо, вот они.

post-56953-0-23197700-1476925314.jpgpost-56953-0-81972700-1476925314.jpgpost-56953-0-62247400-1476925315.jpgpost-56953-0-13997900-1476925313.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Слишком много лишнего, выкладывайте электросхемы

Схемы соединений блока DNC 60? Я правильно вас понял?

post-56953-0-88236300-1476935770_thumb.jpgpost-56953-0-05483900-1476935772_thumb.jpgpost-56953-0-40184300-1476935773_thumb.jpgpost-56953-0-87919300-1476935773_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Схемы соединений блока DNC 60? Я правильно вас понял?

 

Да, все правильно

 

1. MIO INPUT/OUTPUT должны быть пустыми

post-21816-0-40680200-1476944181.jpg

post-21816-0-77653900-1476944180.jpg

 

2. MB6 J11 тоже должны быть пустыми, а J10 заполните, согласно схемам

post-21816-0-50449400-1476944183.jpg

post-21816-0-07989400-1476944223_thumb.jpg

 

post-21816-0-85672400-1476944183.jpg

post-21816-0-76656000-1476944227_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС. 
    • Fedor
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/   
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
    • Jesse
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
    • Fedor
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf  
    • Sabadash
      Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY. Автосмена работает, коррекция длины тоже Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.     Следующее что хочу видеть от этого станка - обмер заготовки и привязка системы координат относительно механического "маячка" на рабочем поле, координаты которого будут изначально известны, и дальнейшее смещение системы координат детали коллинеарно оси вращения.  
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
    • Nikomas
      Допилил таки пост на 3х осевой фрезерный Weida 850 со стойкой Sinumerik 808D. ;(WEIDA 850 postprocessor rev. 1.1 by Samokhin Aliaksei) ;T3 - TYPE:END MILL. DIAM:12.0 ID: G90 G17 G55 T3 M6 D1 G0 M3 S4155 X-45.405 Y-44.635 F735. M8 G0 X-45.405 Y-44.635 Z10 Z2 G1 Z-15.92 F12699 G3 X-45.656 Y-43.401 Z-16 I-1.615 J0.314 F735 ... G1 X49.785 Y1.447 G0 Z10 M5 M9 G0 SUPA Z0 G0 SUPA X-400 Y14 M30 %   Сверление - циклами @drill local numeric RTP RFP SDIS DP DPR FDEP FDPR DAM DTB DTS FRF MDEP VRT DTD DIS1 local integer VARI AXN ... if drill_type eq 0 ;G81 {nb, 'MCALL CYCLE81 (' RTP:'5.3(p)' ', ' RFP:'5.3(p)' ', ' SDIS:'5.3(p)' ', ' ' , ' DPR:'5.3(p)' ')'} endif ...  
    • Ninja
      И вот поэтому теперь, вместо этих галерей будут строить новые современные жилплощади по цене 760 тыс/мес в ипотеку! Прямо над заводами в центре Москвы! @Krusnik ЖК Бадаевский слыхал? ВооТ как надо! Жить в парящий домах на высоте 38 метров над землёй!     Внизу завод, да кокой завод! Пивоваренный завод!!! а на верху небожители, в самом центре! Лепота! И завод городу сохранили, нате вам Москвичи - идите работайте , и людям место для жизни - это те которые не работают     дополню: "Свой парк на 4 га – особая гордость проекта. Концепцией предусмотрено воссоздание настоящего русского леса. Там будут разбиты аллеи, клумбы, посажены красивые крупномеры, фруктовые деревья."   Вот как построят так мы и переедем, готовьтесь!  
    • maxx2000
×
×
  • Создать...