Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

INDEXING TYPE

Default value  Indexing during upward move

This parameter can be set to following selection values:

Indexing during upward move

.........

Ставьте режим 3 - INDEXING DURING UP- OR DOWN- MOVEMENT

Спасибо за ценную инфу!

Но главное, подскажите пожалуйста КАК ИЗМЕНИТЬ отсчитывание линеек на DNC ???

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Перепробовал разные комбинациии параметра 29 по Y1 и Y2: и 0 и 1 и подчеркивание. Результат один - жутчайший перекос при ходе балки (аварийный), и при ходе вниз все равно величина по линейкам растет а не уменьшается.

Может это от прошивки зависит? Или от какого-то другого параметра? Пересмотрел все их уже раз 20 - ничего по смыслу не нашел кроме 29-го.... 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте, участники форума.

Вопрос по машинным параметрам DNC-60, в частности по страницам конфигурации входов\выходов.

На картинках я отметил, что меня интересует.

1. Что обозначает 8-разрядный двоичный код справа от названия разъема (входного\выходного)?

    Это, случайно, не реальное состояние входных\выходных сигналов разъема?

Проверить  это на станке не имею возможности. Буду возле станка только на следующей неделе.

Сейчас надо теоретически подковаться.

 

2. Что обозначают стрелки вверх\вниз и их варианты справа от функции входного сигнала?

 

В параметрах машины, с которой мне предстоит поработать, нет параметров выше 116.

Соответственно я не могу присвоить параметру 118 значение 1, чтобы активировать возможность визуализации состояния входов\выходов на экране машины во время работы.

3. Значит ли это, что я не могу контролировать средствами самой DNC, состояние входных\выходных сигналов?

 

В имеющейся у меня литературе по DNC не могу найти ответы.

Если есть документация где даны ответы на мои вопросы, буду очень признателен за ссылку (или simonov-vs@mail.ru).

Заранее благодарю.

 

 

post-56051-0-38385100-1473359650_thumb.jpg

post-56051-0-40035400-1473359663_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Но главное, подскажите пожалуйста КАК ИЗМЕНИТЬ отсчитывание линеек на DNC ???

Сначала удалите все значения в 29 параметре.

Открутите штангу от линейки и двигайте ее руками. Если отсчет идет не в ту сторону, то в параметре 29 ставьте 1. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2. Что обозначают стрелки вверх\вниз и их варианты справа от функции входного сигнала?  

post-21816-0-17098800-1473381928_thumb.jpg

 

 

3. Значит ли это, что я не могу контролировать средствами самой DNC, состояние входных\выходных сигналов?

Да 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сначала удалите все значения в 29 параметре.

Открутите штангу от линейки и двигайте ее руками. Если отсчет идет не в ту сторону, то в параметре 29 ставьте 1. 

Огромное СПАСИБО за рекомендацию!!!

Буду пробовать..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

vad0000, спасибо.

Скажите, а из  какого мануала Вы привели цитату по уровням входных сигналов?

Если это не секретная информация, конечно.

Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, все верно, турки перепутали разъемы линеек местами. Поменял между собой и все заработало. Спасибо огромное за подсказку!!!

Только вылез еще один глюк которого на старом DNC не было. При выключении питания станка, слетают координаты по осям Y, хотя все остальные параметры станка остаются.. Это наверное из-за того что села батарейка в DNC? Или что-то другое??

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скажите, а из  какого мануала Вы привели цитату по уровням входных сигналов? Если это не секретная информация, конечно.

 

Секрета никакого нет :smile:

 

Это более-менее "свежатина" :biggrin:  http://cncmanual.com/cybelec/

Машинные параметры http://cncmanual.com/cybelec/cybelec-machine-parameters/

 

А "тухлятину" можете скачать здесь :clap_1:  http://www.industrialmanuals.com/machine_manuals/pdfs/cybelec/

Это наверное из-за того что села батарейка в DNC?

Вероятно, замените батарейку :smile:   

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1. Всю ли процедуру сброса и последующего восстановления машинных параметров я выполнил?
Нет, не всю. Надо было действовать согласно руководству - одновременно очищать зоны переменных, инструментов и параметров.
2. Достаточно ли тех действий по восстановлению машинных параметров которые я выполнил?
Это зависит от того, были ли запрограммированы другие вспомогательные функции, кроме F1 - F4. Из того, что они не отображались на экране, не следует, что они не использовались.
1. Что обозначает 8-разрядный двоичный код справа от названия разъема (входного\выходного)?     Это, случайно, не реальное состояние входных\выходных сигналов разъема?
Да.
3. Значит ли это, что я не могу контролировать средствами самой DNC, состояние входных\выходных сигналов?
Нет, однозачно так сказать нельзя. Состояния многих входов/выходов можно контролировать, находясь на страницах параметров машины. 
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В параметрах машины, с которой мне предстоит поработать, нет параметров выше 116.

Соответственно я не могу присвоить параметру 118 значение 1, чтобы активировать возможность визуализации состояния входов\выходов на экране машины во время работы.

3. Значит ли это, что я не могу контролировать средствами самой DNC, состояние входных\выходных сигналов?

 

Запустили станок и сам отвечаю на свои вопросы.

В параметрах машины нет параметра 118, но в данной версии ПО DNC-60G просматривать состояние входных/выходных сигналов можно стандартной процедурой:

 - в режимах ПОЛУАВТОМАТ или АВТОМАТ перелистывание экранов с основного экрана на входы\выходы стрелками "ВВЕРХ" \"ВНИЗ".

 

Версия софта на прикрепленной картинке.

 

post-56051-0-62390800-1473929917_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приветствую всех, уважаемые форумчане.

Гильотинные ножницы "JORDI CHV36" (2012 г.в.) с управлением DNC-60G.

Версия софта (отображается в машинных параметрах):

Soft: GIXMEG/ZIAMBB2         PIC: AA6

        N2X       /ZZAM---           N2XSA1

 

Через страницу инициализации машины был проведен сброс машинных параметров - Clear machine parameters zone.

Сброс переменных и параметров соединения RS232 не выполняли.

После выполнения сброса, ввода параметров машины вручную и перезагрузки машины, ось "X" перестала перемещаться.

При задании перемещения оси X в какую-либо координату, машина переключается в режим "SEMI-AUTOMATIC mode", но ось при этом стоит.

Машина не выдает выходные сигналы ни  "MB6  J11:15 - SP X", ни "MB6  J11:16 - SN X", ни аналоговое задание "MB6  J9:2  J9:7".

Эти сигналы по схеме электрической принципиальной соответствуют параметрам машины до процесса сброса.

Нож находится в TDC - сигнал на машину приходит.

Блокировок от внешних цепей (давление гидравлики, ограничение перемещения, воздух и т.д.) я не нахожу.

Вопрос:

1. Всю ли процедуру сброса и последующего восстановления машинных параметров я выполнил?

2. Достаточно ли тех действий по восстановлению машинных параметров которые я выполнил?

Заранее благодарю.

 

Сам задал вопрос - сам и отвечаю. Может кому-нибудь пригодится.

Проблему удалось решить несколько странным способом, во всяком случае этого я в документации на DNC не нашел.

Не исключаю, что плохо искал.

После инициализации машины и восстановления параметров (или ручками или с помощью CYBACK) задний упор (ось X) отказывается перемещаться.

Первое движение оси "X" по нажатию кн. "ПУСК" - это выезд в референтную точку.

Случайным образом вычислили ситуацию при которой ось начинает выезд в  рефточку:

      1. После восстановления параметров перегрузить машину.

      2. Включить станок (гидравлика, пневматика, системы безопасности и т.д.)

      3. Нажать концевой выключатель "Зона реферирования X" (Index zone X)

      4. Нажать кн. "ПУСК"

      5. Как только началось движение по оси "X" сразу отпустить концевик "Index zone X".

Ось "Х" выполняет стандартную процедуру реферирования и после этого работает в штатном режиме.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Здравствуйте уважаемые! Есть станок vimercati PHSY 30x1250 с ЧПУ Cybelec DNC 64PS8. Проблема заключается в следующем, после настройки оператором станок отказывается работать. При включении горит индикатор на кнопке старт и ничего не происходит ни в одном из режимов. В правом верхнем углу горит сообщение VOLTAGE. Подскажите куда копать. Заранее спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В правом верхнем углу горит сообщение VOLTAGE

При включение насоса, должно приходить 24 В на один вход INPUT, который прописан в машинных параметрах.

Значит, или сигнал не приходит, или прописан не тот вход.

Скиньте машинные параметры, посмотрим. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Скидываю параметры

Здесь не все параметры

Мне пока нужны только параметры INPUT / OUTPUT (должно быть 4 страницы) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здесь не все параметры

Мне пока нужны только параметры INPUT / OUTPUT (должно быть 4 страницы)

Хорошо, вот они.

post-56953-0-23197700-1476925314.jpgpost-56953-0-81972700-1476925314.jpgpost-56953-0-62247400-1476925315.jpgpost-56953-0-13997900-1476925313.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Слишком много лишнего, выкладывайте электросхемы

Схемы соединений блока DNC 60? Я правильно вас понял?

post-56953-0-88236300-1476935770_thumb.jpgpost-56953-0-05483900-1476935772_thumb.jpgpost-56953-0-40184300-1476935773_thumb.jpgpost-56953-0-87919300-1476935773_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Схемы соединений блока DNC 60? Я правильно вас понял?

 

Да, все правильно

 

1. MIO INPUT/OUTPUT должны быть пустыми

post-21816-0-40680200-1476944181.jpg

post-21816-0-77653900-1476944180.jpg

 

2. MB6 J11 тоже должны быть пустыми, а J10 заполните, согласно схемам

post-21816-0-50449400-1476944183.jpg

post-21816-0-07989400-1476944223_thumb.jpg

 

post-21816-0-85672400-1476944183.jpg

post-21816-0-76656000-1476944227_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Пингвинчик
      То что нет явных? ну такой себе ответ, могли бы и не отвечать. А так параметр есть, он каким то образом выводится в справку массива и его откуда то берут отверстия, подозреваю что и в чертёж его тоже можно вывести Да, на отверстиях за это отвечает PATTERN_NO, эта же команда не работает ни на какой другой операции К примеру нужно вырезать прямоугольные отверстия, мне как то нужно вывести их количество в чёртёж, а операция "отверстия" прямоугольные увы не выводит
    • zeppelin
    • maxx2000
      это разве не ответ на твой вопрос?
    • Пингвинчик
      Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра  
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
    • maxx2000
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
    • Александр1979
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
    • Snake 60
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
×
×
  • Создать...