Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Требуется помощь в запуске фрезерного станка Mikron со стойкой TNC-155!!!

Имеющим опыт работы с данной системой пишите "обсудим" :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


To ARG

У нас есть стойка TNC-151. Они почти аналогичные, даже, по-моему, документация общая. используется со станком 24К40СФ4.

Если будут вопросы в моей компетенции - постараюсь помочь. :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А кто-нибудь пробовал вводить в эти стойки управляющие программы через RS-232 с компьютера?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

sergey_sh

У меня работает такая стойка на станке HEIDENHAIN ,

в режим DNC и переброске целую УП.

В фирменном диске стойке находится програма,

но в употребление у нас ест такая ешчо из времена DOS_а.

Если скажете куда , переброшу.

(Извините меня за Болгаро_Руского язика)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

VESKO

Проблема в том, что не получается ввести большую программу (~23кб максимум). При этом приходится выставлять скорость 600 бод. Использую DOS-прогу PSIN. А как у Вас обстоят дела?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Работаем в режиме подкачки с ПК через RS-232.

В мануале есть немного про этот режим.

Размер программ - практически не ограничен (вроде до 65 000 кадров , но не достигали такого).

Если есть вопросы - в мыло или асю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас TNC-151 работает с компом как раз через RS-232. УП может вводится целиком (если маленькая), либо отрабатываться в режиме подкачки.

Размер УП, по моему, не ограничен. Максимум делали до 30000 кадров.

Можно как вводить программы в стойку, так и выводить, причем как в родном формате (hnc), так и в ISO (dnc). Программное обеспечение делали ребята с МЭЛЗ. Если надо - могу дать координаты.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да не надо там ничего разрабатывать и программировать.

Прога есть, - я же говорю - пиши на мыло, надо только шнур распаять правильно и задать в стойке режим передачи программ с внешнего устройства.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опробовали всякие програми для подкачки и все они

сработали . Остановились на TNC155 для DOS , потому что

за 5 года работе била только одна ошибка , и то не из за

програме , а из за то что запустили на PS AMD K6. Оказалось

что старие AMD вообще глючат при комуникации RS232.

Размер УП ничем не ограничен . Подкачали до 250000 кадров.

Есть только одно ограничение - номер кадра не можеть бить больше

2^16 (65536). Я настроил пост чтобьй писал максимум номер кадра 65000,

после чего начинал с номер 1 (номер 0 резервирован на заголовок УП )

Если поднимаете вся УП в стойке , она не может бьит больше чем 999

кадров.

sergey_sh

Провертье кабель и параметри комуникации.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

VESKO

Кабель распаян по сокращенному варианту (какие-то контакты перемкнуты между собой)- так нарисовано в инструкциии при считывании с магнитной ленты, но пробовал и полный кабель- результат тот же.

Насчет параметров - на мой взгляд те что относятся к RS-232 установлены правильно. Может подскажете, какие должны быть? Таких их, кажется, менее 10.

Не скинет ли кто прогу для работы в режиме подкачки?!

sergey_sh@online.stack.net

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 sergey_sh

А кто-нибудь пробовал вводить в эти стойки управляющие программы через RS-232 с компьютера?

У нас используется огромная горизонталка SHW... с Haiden TNC-155 которая подключена через COM-порт. Если интересует, могу прислать програму для комуникации и документацию (к сожалению только на чешском или на немецком языке (... из западной Чехии мы, вот :smile: ...)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Nikitine

Если можно, пришлите (e-mail см. выше) и документацию на обоих языках.

VESKO

Еще раз благодарю за прогу и объяснения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 месяцев спустя...

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Orchestra2603
      Тут про другое речь, имхо. Это про выбор коэффициентов для прямого и обратного преобразования. Если выбрать sqrt(1/N), то мол и того и другого коэффициенты получаются одинаковыми, и, мол, красиво унитарно. Матрица обртаного  преобразования Фурье становится унитарной. но тут в выборе этих коэффициентов есть некотрая волность. Лишь бы только прямое от обратного и обртаное от прмого приводила к оригинальном усигналу. Равенство Парсеваля выполняется для как бы "среднего" значения энергии сигнала, а для среднего нужен множитель 1/N. Это из другой оперы. 
    • Jesse
      Странно. В Википедии наоборот пишут, что преобразование унитарное , т..е. сохраняет длины/энергию и соотв-но когда выполняется рав-во  Парсеваля при нормировке по 1/sqrtN. А у меня выполняется рав-во, когда нормировка идёт по 1/N. Странно..)) эт как?
    • Orchestra2603
      че-то не то, по-моему... у синуса не должно быть вещественной части. У него должны быть две палки на мнимой части: -1/2 на -20 Гц и 1/2 на 20 Гц. А вещественная вся везде равна нулю. Отсюда и модули на 1/2 на +-20 Гц. 
    • Jesse
      @Orchestra2603вещественная часть от DFT даёт единичную амплитуду , но уже при других параметрах нормировки)) А картина та же вроде получается.
    • Alexey0336
      С точкой вопрос решился, это проблема в экспресс версии. Я нашел pro) А есть возможность, чтобы Driveworks после того, как я задал параметры модели, не конфигурировал новые модели, а просто по месту (в базовой модели) менял значения?  
    • BSV1
      Это не мои взгляды. Это законы природы капитализма. Почитайте у Маркса насчет трёхсот процентов.
    • Jesse
      Вроде всё гуд. С разными сэмплингом везде одинаковая амплитуда) Кстати , пересчитал спектр акселерограммы. Там вообще получилось 0,03 g максимум)) ну да. ИСпытывать будут резонанасом. И расчёт хотят)) да, чё т я тоже про это дело забыл совсем, а на автомате везде модуль брал.. Но в проге вроде фазовый угол фигурирует. Значит другое - это амплитуда. Хз. Прогу тоже курить придётся. Снова
    • kosmonaft
      Потому что так перевели! 
    • AlexKaz
      Если посмотреть Хэлп Scilab, то dft от fft отличается делением амплитуды спектра на N в fft. Ну fft берёт скоростью и кратным степени 2 размером вектора.   На амплитуду же влияют оконные функции.
    • Sabadash
      Настроил фильтры по ярко выраженным акустическим пикам на спектрограмме. Стойка автоматом настроила PID регулятор)   Теперь станок плавненький без рывков при торможении и ускорении. Как рассчитывается отношение коэффициента нагрузки к моменту инерции осталось тайной но параметр тоже меняется автоматом.   PID после настройки фильтров в несколько раз уменьшились от заводских.    
×
×
  • Создать...