Перейти к публикации

TNC-151(155) модернизация, документация, проблемы


Рекомендованные сообщения

Нужны машинные параметры плк?

Нужны и машинные параметры и программа плк, на данный момент грешим на программу плк, по маинным параметрам, вроде, все в порядке.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


  • 4 недели спустя...

есть вся документация на 24к40сф4 стойка tnc155 на русском ,схема 24K40AF4-01.60.00.000.Э3 кому надо отошлю. для ремонта не хватает программы плк .а то все шлют алгоритм матричной логики

Изменено пользователем evlahov_dmitriy
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Всем добрый вечер! Кто может подсказать по сути такой проблемы: после включения TNC155 сразу же появляется ошибка 8 (авария смазки)и,естественно ,станок 24К40Ф не включается,Сбросить ошибку не удается.Все  необходимые входные сигналы(Е) присутствуют и соответсвуют образцу (есть рабочая другая стойка) .Блокирование ошибок (с помощью параметра 158) приводит к пуску станка ,но гидростанция не пускается так,как на выходе А4 и А23 нет напряжения,включающего соответствующие реле и пускатели.Прошу помощи!Какие есть мысли?Если у кого есть схема силовой платы контроллера PL100 , буду очень признателен.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
есть вся документация на 24к40сф4 стойка tnc155 на русском ,схема 24K40AF4-01.60.00.000.Э3 кому надо отошлю. для ремонта не хватает программы плк .а то все шлют алгоритм матричной логики
 

Программа плк для ТНС355 для ручного ввода(Она состоит из 1581пунктов) есть.Она не сильно отличается от ТНС 155. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Всем добрый вечер! Кто может подсказать по сути такой проблемы: после включения TNC155 сразу же появляется ошибка 8 (авария смазки)и,естественно ,станок 24К40Ф не включается,Сбросить ошибку не удается.Все  необходимые входные сигналы(Е) присутствуют и соответсвуют образцу (есть рабочая другая стойка) .Блокирование ошибок (с помощью параметра 158) приводит к пуску станка ,но гидростанция не пускается так,как на выходе А4 и А23 нет напряжения,включающего соответствующие реле и пускатели.Прошу помощи!Какие есть мысли?Если у кого есть схема силовой платы контроллера PL100 , буду очень признателен.

 

алгоритм работы прислать?Я не жадный :smile:

вот

по 24к40 и TNC 155 нашел практически всё

post-50678-0-54871300-1446755988_thumb.jpeg

Изменено пользователем evlahov_dmitriy
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

алгоритм работы прислать?Я не жадный :smile:

вот

по 24к40 и TNC 155 нашел практически всё

Спасибо,уменя все это есть.И программа контроллера проверялась неоднократно и станочные (машинные)параметры также.Может проблема в силовой плате контроллера PL 100? с ее выходом А23?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

попробуйте через программу контроллера ,принудительно

Пробовал переадресовывать выход А23 на свободный  А24 но только до 1015 строки прграммы контроллера.В этом случае гидрост.включалась.Но мне кажется ,что нужно както вычислить причину 08-й ошибки.Когда зта ошибка блокируется ,то пр пуске станка происходит кратковременное (доли секунды) срабатывание пускателей станка,приводов и гидростанции после чего выскакивает 05-я ошика ,которую можно сбросить ,но токо с помощью выключения TNC.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот

У меня точно такие же эти строчки.Или Вы предлагаете мне проверить весе, что касается М0 по алгоритму работы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пробовал переадресовывать выход А23 на свободный  но только до 1015 строки прграммы контроллера.В этом случае гидрост.включалась.Но мне кажется ,что нужно както вычислить причину 08-й ошибки.Когда зта ошибка блокируется ,то пр пуске станка происходит кратковременное (доли секунды) срабатывание пускателей станка,приводов и гидростанции после чего выскакивает 05-я ошика ,которую можно сбросить ,но токо с помощью выключения TNC.

я думаю нужно А24 прописать везде где А23 а потом заблокировать кнопку вкл станка например отверткой,и в режиме трассировки смотреть какой сигнал пропадает ,сбрасывая ошибку тремя кнопками

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я думаю нужно А24 прописать везде где А23 а потом заблокировать кнопку вкл станка например отверткой,и в режиме трассировки смотреть какой сигнал пропадает ,сбрасывая ошибку тремя кнопками

Спасибо!Режим трассировки я использовал и он мне показался весьма полезным.Завтра попробую.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Спасибо!Режим трассировки я использовал и он мне показался весьма полезным.Завтра попробую.

Dmitriy, спасибо за помощь (наводку)! Ошибка была во второй строчке  алгоритма (вместо ON M0 было UN M).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очень рад.А у меня сомнение в моем алгоритме,если есть возможность перешлите пожалуйста ,а то зашел в тупик,хочу сравнить...evlahov_dmitriy@mail.ru

 

 

 

Dmitriy, спасибо за помощь (наводку)! Ошибка была во второй строчке  алгоритма (вместо ON M0 было UN M).

Изменено пользователем evlahov_dmitriy
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очень рад.А у меня сомнение в моем алгоритме,если есть возможность перешлите пожалуйста ,а то зашел в тупик,хочу сравнить...evlahov_dmitriy@mail.ru

Вам нужна программа контроллера или схема алгоритма?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 программа контроллера и схема алгоритма,если можно,но в основном программа контроллера.хочу сравнить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 программа контроллера и схема алгоритма,если можно,но в основном программа контроллера.хочу сравнить

Сейчас у меня на флешке есть программа для TNC355. Дайте свой эл.адрес почты я скину.На 155 могу завтра или послезавтра скинуть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • brigval
    • Ветерок
      "увеличение оптимизации". Оптимизацию невозможно ни увеличить, ни уменьшить.
    • gudstartup
      @boomeeeer может от страны зависит
    • david1920
      нет время нет заниматься да и информации новой нет Это я на других станках делал
    • gudstartup
      @david1920 имеется ввиду платы на системах с сертификацией опций фалом oprminf старые в расчет не принимаются вы свой 18i восстановили?
    • gudstartup
      очень даже спрашивают как обязательную информацию для проверки вашей компании налоговый идентификатор должен быть указан. на myfanuc не спрашивают а вот на портале к сожалению просто так не зарегаться. 
    • david1920
      На 0I-TC mate менял плату управления приводами На 18i-TB менял для диагностики платы процессоров (один был от Spinner другой простой) процы были одинаковые Всё работает
    • brigval
      Браком 1.04В версии 1.04Добавлено: Автоуменьшение высоты шрифта многострочного наименования в ОН чертежа.Добавлено: Переименование поверхностей, баз, размеров в порядке их следования на чертеже.Добавлено: Переименование изображений по ГОСТ: сначала виды, затем разрезы, сечения, выносные элементы.Добавлено: Выравнивание неассоциативных видов.Добавлено: Ручной ввод шага и угла наклона штриховки.Добавлено: Перемещаются в макроэлемент компоненты, исключаемые из спецификации.Добавлено: Выбор количества значащих цифр в значении площади поверхности детали для вставки в ТТ.Добавлено: Возможность не авторазмещать ТТ перед конвертацией чертежа в PDF.Добавлено: Добавлены кнопки «Выделить все включенные в расчет» и Выделить все исключенные из расчета».Добавлено: Версия КОМПАС-3D Home показывается в программе со словом Home.Добавлено: Улучшен алгоритм считывания и вставки ТТ чертежа.Добавлено: При конвертации чертежа в PDF удаляется старый файл с таким же обозначением в начале имени, как обозначение в начале имени нового файла.Добавлено: Улучшено считывание номеров позиций из 3D-модели сборки.Исправлено: Иногда скрытые и потом показанные объекты чертежа отображались не серым цветом.Исправлено: Иногда после ручного заполнения графы «Масса» ОН чертежа в окне программы масса могла отображаться не правильно.Исправлено: В некоторых случаях из ОН чертежа могла не считываться литера.Исправлено: В некоторых окнах программы неправильно показывался заголовок окна программы.Исправлено: Другие замеченные мелкие ошибки и неточности кода.Скачать
    • boomeeeer
      Не помню чтобы у меня такое спрашивали при регистрации.
    • Snake 60
      @eljer0n  Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
×
×
  • Создать...