Перейти к публикации

TNC-151(155) модернизация, документация, проблемы


Рекомендованные сообщения

Нужны машинные параметры плк?

Нужны и машинные параметры и программа плк, на данный момент грешим на программу плк, по маинным параметрам, вроде, все в порядке.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


  • 4 недели спустя...

есть вся документация на 24к40сф4 стойка tnc155 на русском ,схема 24K40AF4-01.60.00.000.Э3 кому надо отошлю. для ремонта не хватает программы плк .а то все шлют алгоритм матричной логики

Изменено пользователем evlahov_dmitriy
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Всем добрый вечер! Кто может подсказать по сути такой проблемы: после включения TNC155 сразу же появляется ошибка 8 (авария смазки)и,естественно ,станок 24К40Ф не включается,Сбросить ошибку не удается.Все  необходимые входные сигналы(Е) присутствуют и соответсвуют образцу (есть рабочая другая стойка) .Блокирование ошибок (с помощью параметра 158) приводит к пуску станка ,но гидростанция не пускается так,как на выходе А4 и А23 нет напряжения,включающего соответствующие реле и пускатели.Прошу помощи!Какие есть мысли?Если у кого есть схема силовой платы контроллера PL100 , буду очень признателен.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
есть вся документация на 24к40сф4 стойка tnc155 на русском ,схема 24K40AF4-01.60.00.000.Э3 кому надо отошлю. для ремонта не хватает программы плк .а то все шлют алгоритм матричной логики
 

Программа плк для ТНС355 для ручного ввода(Она состоит из 1581пунктов) есть.Она не сильно отличается от ТНС 155. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Всем добрый вечер! Кто может подсказать по сути такой проблемы: после включения TNC155 сразу же появляется ошибка 8 (авария смазки)и,естественно ,станок 24К40Ф не включается,Сбросить ошибку не удается.Все  необходимые входные сигналы(Е) присутствуют и соответсвуют образцу (есть рабочая другая стойка) .Блокирование ошибок (с помощью параметра 158) приводит к пуску станка ,но гидростанция не пускается так,как на выходе А4 и А23 нет напряжения,включающего соответствующие реле и пускатели.Прошу помощи!Какие есть мысли?Если у кого есть схема силовой платы контроллера PL100 , буду очень признателен.

 

алгоритм работы прислать?Я не жадный :smile:

вот

по 24к40 и TNC 155 нашел практически всё

post-50678-0-54871300-1446755988_thumb.jpeg

Изменено пользователем evlahov_dmitriy
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

алгоритм работы прислать?Я не жадный :smile:

вот

по 24к40 и TNC 155 нашел практически всё

Спасибо,уменя все это есть.И программа контроллера проверялась неоднократно и станочные (машинные)параметры также.Может проблема в силовой плате контроллера PL 100? с ее выходом А23?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

попробуйте через программу контроллера ,принудительно

Пробовал переадресовывать выход А23 на свободный  А24 но только до 1015 строки прграммы контроллера.В этом случае гидрост.включалась.Но мне кажется ,что нужно както вычислить причину 08-й ошибки.Когда зта ошибка блокируется ,то пр пуске станка происходит кратковременное (доли секунды) срабатывание пускателей станка,приводов и гидростанции после чего выскакивает 05-я ошика ,которую можно сбросить ,но токо с помощью выключения TNC.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот

У меня точно такие же эти строчки.Или Вы предлагаете мне проверить весе, что касается М0 по алгоритму работы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пробовал переадресовывать выход А23 на свободный  но только до 1015 строки прграммы контроллера.В этом случае гидрост.включалась.Но мне кажется ,что нужно както вычислить причину 08-й ошибки.Когда зта ошибка блокируется ,то пр пуске станка происходит кратковременное (доли секунды) срабатывание пускателей станка,приводов и гидростанции после чего выскакивает 05-я ошика ,которую можно сбросить ,но токо с помощью выключения TNC.

я думаю нужно А24 прописать везде где А23 а потом заблокировать кнопку вкл станка например отверткой,и в режиме трассировки смотреть какой сигнал пропадает ,сбрасывая ошибку тремя кнопками

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я думаю нужно А24 прописать везде где А23 а потом заблокировать кнопку вкл станка например отверткой,и в режиме трассировки смотреть какой сигнал пропадает ,сбрасывая ошибку тремя кнопками

Спасибо!Режим трассировки я использовал и он мне показался весьма полезным.Завтра попробую.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Спасибо!Режим трассировки я использовал и он мне показался весьма полезным.Завтра попробую.

Dmitriy, спасибо за помощь (наводку)! Ошибка была во второй строчке  алгоритма (вместо ON M0 было UN M).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очень рад.А у меня сомнение в моем алгоритме,если есть возможность перешлите пожалуйста ,а то зашел в тупик,хочу сравнить...evlahov_dmitriy@mail.ru

 

 

 

Dmitriy, спасибо за помощь (наводку)! Ошибка была во второй строчке  алгоритма (вместо ON M0 было UN M).

Изменено пользователем evlahov_dmitriy
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очень рад.А у меня сомнение в моем алгоритме,если есть возможность перешлите пожалуйста ,а то зашел в тупик,хочу сравнить...evlahov_dmitriy@mail.ru

Вам нужна программа контроллера или схема алгоритма?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 программа контроллера и схема алгоритма,если можно,но в основном программа контроллера.хочу сравнить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 программа контроллера и схема алгоритма,если можно,но в основном программа контроллера.хочу сравнить

Сейчас у меня на флешке есть программа для TNC355. Дайте свой эл.адрес почты я скину.На 155 могу завтра или послезавтра скинуть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • eljer0n
      @malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):   Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно.     Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.     Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
    • gudstartup
      да информация о решенной проблеме очень важна так что будем ждать хороших новостей!
    • mrVladimir
      @gudstartup Спасибо Вам за помощь. Теперь дело в приобретении платы. Как что-то получится (сперва приобрести, потом поставить) обязательно отпишусь.
    • gudstartup
      а как вы taxid фирмы нашли?
    • gudstartup
      все что я написал в цитате выше по теме полная фигня в связи с вновь приобретённой информацией. можно менять любые компоненты в пределах серии чпу если только не меняете по или записываете oprminf но  всегда могут быть нюансы  @mrVladimir все должно получиться извините за то что выдал непроверенную информацию за мнение типа знающего эксперта оказывается я 
    • malvi.dp
      Какое у детали имя файла и как формируете Обозначение и Наименование? Вы каждое исполнение сохраняете в новый чертеж? Или это групповой чертеж? Если групповой-то имя конфигурации в нем быть не должно. Стоит ли галочка "Исполнение" "Из конфигурации"? На сколько мне не изменяет память макрос сохраняет файл чертежа с тем же именем что и файл модели в папке модели. В спецификации все правильно отображается, даже если знаков исполнений больше трех  
    • gudstartup
      и главная деталь чтобы на системе была remote option system а именно файл oprminf.000 c сертификатами и были ли проблемы с ними после замены компонентов.
    • boomeeeer
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
      Большое спасибо! Посмотрю. Но, судя по всему, даже если удастся заставить его сохранять чертеж с трехзначным исполнением, видимо, в той же спецификации правильного отображения не добиться. У Леона с товарищем был об этом разговор, что солид вроде как не воспринимает исполнения дальше двузначного. Хотя, может и я неправильно понял. Вернусь к этому вопросу чуть позже. Еще раз спасибо за совет.
×
×
  • Создать...