Перейти к публикации

Как Отключить Ось На Mc-032 С Чпу Fanuk-6 ?


Рекомендованные сообщения

Со станка сняли поворотный стол и теперь ЧПУ ругается на отстутсвие перемещений, выхода в 0 по оси С. Как объяснить стойке, что у нее уже нет этой оси? Нашли параметр "Игнорирование оси", но он ничего не дал. Какие параметры за это отвечают? Или надо ставить какие-то эмуляторы двигателя, датчиков.... ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Ребята, ось С- это поворот вокруг оси Z, вокруг Х -А и вокруг Y-B, насколько я понимаю, Вам надо было игнорировать B. Иногда под C понимают шпиндель. Проверьте энкодер шпинделя.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребята, ось С- это поворот вокруг оси Z, вокруг Х -А и вокруг Y-B, насколько я понимаю, Вам надо было игнорировать B. Иногда под C понимают шпиндель. Проверьте энкодер шпинделя.

Вы все правильно понимаете и мы все правильно сняли. Добрые люди подсказали поковыряться в параметрах 0000-0010, которые в документации не описаны. Правда так и не поняли как отключать выборочно С или В, всегда отключалась С, но если переставить разъемы датчиков, то тоже катит :-)
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы все правильно понимаете и мы все правильно сняли. Добрые люди подсказали поковыряться в параметрах 0000-0010, которые в документации не описаны. Правда так и не поняли как отключать выборочно С или В, всегда отключалась С, но если переставить разъемы датчиков, то тоже катит :-)

Переставлять разъёмы-это грубо.Нужно просто изменить настройки электроавтоматики, используя кип-реле.

Правда, если у вас в документации нет их описания (кип-реле прописывает производитель станка,не Фанук),

то лучше наобум не экспериментировать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Переставлять разъёмы-это грубо.Нужно просто изменить настройки электроавтоматики, используя кип-реле.

Правда, если у вас в документации нет их описания (кип-реле прописывает производитель станка,не Фанук),

то лучше наобум не экспериментировать.

А что такое кип-реле и как им пользоваться?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все зависит от серии и версии матобеспечения (выводится на экран при включении системы, если прогрета трубка).

Сообщи пожалуйста серию и версию на мой e-mail:A.Gering@vaz.ru и я сообщу что нужно делать. Скорее всего у Вас

стоит М7С...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

не поможете схемками на платы привода

A20B-0007-0360/05A и A20B-0007-0361/05A?

Есть только в бумажном виде. Если отсканить "клочками" (оригинал в формате А3),

то можно и подсобить...

Мой e-mail:A.Gering@vaz.ru

По поводу Основной темы:

Если софт из распространенных (901-911,M7C,MAF,MA1,MA2,MA3), который поставляли по "Вэнику"

(эмбарго на развитый), то установи параметр №1 биты 0 и 1 в '0'. Этим ты отключишь от обработки

дополнительную ось напрочь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • wega7777
    • Fedor
      https://ok.ru/dom.sovet/topic/157187980805393   Вот любопытная задачка. Повышение давления воздуха меняет закон Архимеда ... :)
    • Greenston
      Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки
    • gudi
      Проверял на датчике A44L-0001-0165     150A.  при питании 5 вольт на выходе 2,508в.         Изменение напряжения   +0,01В  при токе в +1 ампер    . При +0,6В при +60 амперах.
    • миталник
      На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета!
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
    • Bot
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
×
×
  • Создать...