Андрей Владимирович

Друзья, посоветуйте по такому вопросу. При проектировании какого-либо привода подбираешь эл.двигатель по необходимой мощности, оборотам, моменту. Но в каталогах по двигателям (в частности по крановым) все параметры (в частности - мощность) даны при температуре эксплуатации до +40 градусов. А если температура выше, доходит до +70 градусов, насколько уменьшается мощность двигателя? В одной книге я встречал, что при повышении температуры эксплуатации на 1 градус, необходимая мощность двигателя должна увеличится на 1 процент. То есть если необходимая мощность (без учёта температуры) равна 60 кВт, то в подбираемом двигателе (температура эксплуатации +70 градусов) мощность по каталогу должна быть не меньше N=60х(1+(70-40)/100)=78 кВт. Подскажите пожалуйста, есть ли ещё какая методика определения необходимой мощности двигателя при превышении температуры эксплуатации против номинальной (номинальной для двигателя)?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Вот выдержка из руководства по эксплуатации одного из производителей этих самых крановых электродвигателей:

Двигатели могут работать длительно при температуре окружающей среды, превышающей максимальную рабочую температуру. При этом отдаваемая двигателем мощность должна быть снижена до следующих значений:

Температура окружающей среды, °С +40 +45 +50 +55 +60

Отдаваемая двигателем мощность, % 100 96 92 87 82

Двигатели эксплуатироваться на высоте над уровнем моря больше 1000 м, но при этом отдаваемая мощность должна быть снижена до следующих значений:

Высота над уровнем моря, м 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4300

Отдаваемая двигателем мощность, % 100 98 95 92 88 84 80 74

Вне указанных диапазонов можно экстраполировать, в разумных пределах конечно, т.к. изоляция тоже рассчитана на определенные температуры и каждые + 10 градусов повышения ее температуры снижают ее ресурс вдвое.

Успехов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • jtok
      Он сильно зависит от марки PP, от расчетной температуры и от расчетного срока службы (количества циклов нагружения). Поищите стандарт DVS 2205, части 1 и 2. В нем есть номограммы долговременной прочности. Он на немецком, но ничего лучше нет. Номограммы эти приведены по ссылке, внизу страницы, раздел "Список приложений".  Например, диаграмма для PP type 1 по ссылке: В оригинале же выглядят они вот так (для PP type 1): Также был древний документ на русском по этой теме, прицеплен к сообщению. _raschet_emkosti DVS 2205-2.pdf
    • Andrey_kzn
      - тут возможно смысл сообщения в том, что оси не синхронизированы, только вот зачем синхронизировать  оси X и Y не понятно. В случае двух шпинделей например,  coupled будет означать синхронизацию.
    • niagara39
      Правильно ХУ на этом станке не перпендекулярны. Тормоз оси У включен постоянно, отключается только при перемещении самой оси У. Координаты не  меняются... Знать бы что за параметры, пока ничего подобного не нашли
    • nicomed
      Поднял старые записи. Из того что было максимально похоже на то, что можно было назвать "получалось" :   Самому не совсем понятно поведение СкетчМенеджера при отрисовке линии от координат 0,0,0 - частенько слетает в произвольное место на виде. 
    • maxx2000
      на втором  скрине PLC сообщает что-то типа "старт программы запрещён потому что оси ХУ не связаны". Возможно станок в режиме точения должен заблокировать перемещение У, включить тормоз или что-то ещё для произвольного смещения под нагрузкой. Возможно косяк в тексте программы.
    • maxx2000
      @sneg0vik как это? Если ХУ не перпендикулярны то это уже не У, а скажем ось В. Нет, конечно в теории можно построить станок с неперпендикулярными ХУ. Вопрос зачем? Gildemeister CTX 420 это же токарно-фрезерный с осью У
    • sneg0vik
      На станке ось "X" является наклонной по отношению к оси "Y" (т. е. они не перпендикулярны). Поэтому надо полагать (учитывая текст ошибки) у вас отключена связь оси "Y" с осью "X".   Проверьте меняются ли координаты оси "X", когда вы двигаете ось "Y". И наоборот. Если - нет, то ищите как включить (наверное через параметры) взаимосвязь оси "Y" с осью "X".
    • ДОБРЯК
      Если ваш Заказчик и такую работу примет, то необходимо в шпоночное отверстие добавить и массу воды. Примерно 1/4 от той массы которую вы будете добавлять.  Да и еще и не забыть добавить момент инерции от воды.
    • Soprin
      В функции MOVE по F7.3 должно же из R270 переносить в R278?
    • niagara39
      Причина все еще не найдена... Но заметил, что сразу после включения в меню диагностики появляется следующее предупреждающее сообщение: 10155 M: Y-axis: Y-axis and X-axis not coupled , но причина его появления и его смысл неизвестны
×
×