Всем привет. 

При проектировании блока пришел к пониманию, что оптимальным решением является отвод тепла от платы на корпус с помощью жидкостного охлаждения. Корпус герметичный, внутри размещено несколько источников тепла. На наружной поверхности корпуса ребристый радиатор. На плату ставим термоблоки, на корпус изнутри блок для теплоотвода.

Такого плана:

https://aliexpress.ru/item/1005005199279105.html?click_id=9mTZ22gkvhZwHnA&af=2926_Y6Ljx9&cn=2urusge9isaym3yi7q4yvxflpot4if48&cv=2&cv_source=default&dp=2urusge9isaym3yi7q4yvxflpot4if48&utm_campaign=2926_Y6Ljx9&utm_content=2&utm_medium=cpa&utm_source=aerkol&aff_fcid=df5c891393294729880830b879b6d94c-1720592309558-02636-_DEG9iYL&aff_fsk=_DEG9iYL&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_DEG9iYL&aff_trace_key=df5c891393294729880830b879b6d94c-1720592309558-02636-_DEG9iYL&terminal_id=cf6c37b724fd47b3afd9acbf12cb1604&sku_id=12000032117370022

 

Соединяем все насосом и гоняем теплоноситель. 

Блок должен охлаждаться за счет обдува на улице. 

Есть много готовых комплектующих для этой системы из области охлаждения компьютеров. 

Проблема в том, что данный блок может быть установлен в различных положениях, соответственно расширительный бачок может оказаться, например, в перевернутом положении, ниже остальных элементов системы. Соответственно произойдет завоздушивание мотора, термоблока.

В рециркуляционных системах отопления на этот случай применяется бак с резиновой мембраной, который обеспечивает постоянное давление в системе, при этом излишний воздух стравливается.

Какого-то оригинального способа решения данного вопроса не наше, поэтому обращаюсь к сообществу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Выбор зависит от отводимой мощности. Есть например, контурные тепловые трубы и работают без гравитации.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, rip13 сказал:

Проблема в том, что данный блок может быть установлен в различных положениях, соответственно расширительный бачок может оказаться, например, в перевернутом положении, ниже остальных элементов системы. Соответственно произойдет завоздушивание мотора, термоблока.

В рециркуляционных системах отопления на этот случай применяется бак с резиновой мембраной, который обеспечивает постоянное давление в системе, при этом излишний воздух стравливается.

Привет, коллега! Я занимаюсь системами жидкостного охлаждения довольно давно, проблема такая конечно есть. Блок может быть расположен в любом положении? Тут будет ограничение ещё и по насосу - большинство не рекомендуют установку в любом положении.

Изменено пользователем Killerchik
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, davidovka сказал:

Выбор зависит от отводимой мощности. Есть например, контурные тепловые трубы и работают без гравитации.

Эта бомба. Спасибо. Не совсем применимо в данной задаче правда.

2 часа назад, Killerchik сказал:

Привет, коллега! Я занимаюсь системами жидкостного охлаждения довольно давно, проблема такая конечно есть. Блок может быть расположен в любом положении? Тут будет ограничение ещё и по насосу - большинство не рекомендуют установку в любом положении.

Прибор переносной. Принесли на место, бросили, подключили кабели и работаем. Бросить могут как минимум в 5 положениях. 

Подобрал такой насос: https://aliexpress.ru/item/32216931807.html?spm=a2g2w.detail.similar_rcmd.8.49f52641o9UffD&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV1_controlRu1&pdp_trigger_item_id=0_32691796614&ru_algo_pv_id=84d8fb-61b690-8423cd-5d7b40-1720432800&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000038741344174&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core

 

Не вижу информации, что он работает в каком-то положении конкретном.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Помпа с Алика при таких требованиях это смело..... В целом, проблема расположения пузыря решается в несколько подходов:
-жёсткие шланги/трубки в системе
-вакуумирование системы перед заправкой и предварительное удаление растворённых газов из жидкости перед заправкой
-гидроаккумулятор, про него Вы уже писали

-заправка под небольшим избыточным давлением
-конструкция резервуара с помпой, чтобы в любом положении при наличии гравитации вокруг помпы была жидкость

-применение хороших материалов. Мы столкнулись с тем, что течёт примерно всё, кроме металлов. Шланги (даже весьма приличные), некоторые уплотнения, БРСы и т.п. Что-то пропускает только пары, что-то газы, что-то даже жидкость медленно пропускает, что-то пропускает какие-то компоненты жидкости, а другие не пропускает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, rip13 сказал:

Прибор переносной. Принесли на место, бросили, подключили кабели и работаем. Бросить могут как минимум в 5 положениях. 

Судя по томку что Вы не знаете про тепловые трубки и думаю с физкой тоже проблемы, ибо применять жидкостное охлаждение в преносном блоке..

Есть как минимум еще пару разных решения чтоб с платы предать тепло на корпус где расположен радиатор.

Короче Ваши решения censored полная...

Изменено пользователем SHARit
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Killerchik сказал:

Я занимаюсь системами жидкостного охлаждения довольно давно

 

41 минуту назад, Killerchik сказал:

-заправка под небольшим избыточным давлением

Точно давно или с 12 дня?

 

Обычно в системе создают разряжение потом жидкость сама заполняет систему практически без образования воздушных пробок. Но давно это же еще не значить что человек в теме разбирается. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
43 минуты назад, Killerchik сказал:

Мы столкнулись с тем, что течёт примерно всё, кроме металлов. Шланги (даже весьма приличные), некоторые уплотнения, БРСы и т.п. Что-то пропускает только пары, что-то газы, что-то даже жидкость медленно пропускает, что-то пропускает какие-то компоненты жидкости, а другие не пропускает.

Вот вот... жидкость херня, мало того что помпа сломается, так еще может протечь и коротнуть, еще замерзнуть/вскипеть/засохнуть/загустеть..

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
42 минуты назад, Maik812 сказал:

применять жидкостное охлаждение в преносном блоке..

Иногда без этого никак. ТТ не так уж универсальны. Но конечно для переносного устройства и (допустим) небольших мощностей я бы в первую очередь смотрел на них.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, rip13 сказал:

Подобрал такой насос:

я бы посмотрел в сторону перистальтических насосов

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10.07.2024 в 14:44, Maik812 сказал:

Судя по томку что Вы не знаете про тепловые трубки и думаю с физкой тоже проблемы, ибо применять жидкостное охлаждение в преносном блоке..

Есть как минимум еще пару разных решения чтоб с платы предать тепло на корпус где расположен радиатор.

Короче Ваши решения censored полная...

С тепловыми рубками я работал, не знал я про контурные трубки.

10.07.2024 в 14:04, Killerchik сказал:

Помпа с Алика при таких требованиях это смело..... В целом, проблема расположения пузыря решается в несколько подходов:
-жёсткие шланги/трубки в системе
-вакуумирование системы перед заправкой и предварительное удаление растворённых газов из жидкости перед заправкой
-гидроаккумулятор, про него Вы уже писали

-заправка под небольшим избыточным давлением
-конструкция резервуара с помпой, чтобы в любом положении при наличии гравитации вокруг помпы была жидкость

-применение хороших материалов. Мы столкнулись с тем, что течёт примерно всё, кроме металлов. Шланги (даже весьма приличные), некоторые уплотнения, БРСы и т.п. Что-то пропускает только пары, что-то газы, что-то даже жидкость медленно пропускает, что-то пропускает какие-то компоненты жидкости, а другие не пропускает.

Смотрю какие комплектующие есть на рынке. Есть в основном барахло для домашних ПК. 

Вопрос - систему, которую вы описываете можно построить из готовых комплектующих?

Например гидроаккумулятор, чтоб не на 10 литров был я найти не смог. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Сообщения

    • adolf80
      А как это сделать? То что написано не работает. Не выходит он в ноль так
    • ANT0N1DZE
      Абсолютно правильный подход   По поводу конструкции. А вы не можете заменить винты на штифты (или дополнить конструкцию штифтами)? Так куда проще позиционировать обычно.
    • Ветерок
      Есть ощущение, что это связано с точностью вычислений. Если задана не абсолютная точность, а относительная. И довольно грубая. Если в Компасе есть такие понятия.
    • bard
      Анухин В.И. Допуски и посадки. глава 4.   
    • Viktor2004
      Подключить можно что угодно к чему угодно Выберите сначала что хотите купить, выложите тут, тогда появятся конкретные советы
    • aleksejkolinko
      Спасибо за предоставленную информацию. Очень познавательно. Но убеждён - до того как пользоваться любыми приложениями, упрощающими жизнь конструктора, нужно сначала сильно усложнить ему жизнь, заставив подумать головой и посчитать всё на листочке с бумагой. Иначе никак. И это касается и теории вероятности, которая тоже применяется в расчетах размерных цепей. Есть масса программ статистических, которые выдают готовые ответы, десятки аналитических графиков с нормальным распределением, логарифмическим. Но чтобы понять вообще что тебе выдала машина, нужно сначала старые добрые книжки почитать по статистическому анализу и порешать задачи хотя бы в Маткаде, где уравнения визуально видно, а не в табличном виде. Спасибо, обязательно изучу этот вопрос. Но устанавливать приложения нет возможности. Да и зачем они, если есть Excel и сегодня я здесь, завтра я там. Где брать это приложение если его там нет?)
    • nxuser-looser
      Спасибо за ответ. Да скорее всего будем кого то привлекать, но для начала хотелось бы понимать что будем покупать, и совместимы ли будут те датчики которые выберем, есть ли какие то параметры на которые нужно обратить внимание? 
    • jtok
      Ну у меня напрямую, руками, в заметку не получилось вставить символ табуляции. Кнопка табуляции работает, только если она стоит в начале строки - при этом строка сдвигается вправо. Подозреваю, что этот символ в середину или начало заметки вставить невозможно. На форуме спрашивали об этом 15 лет назад, вот дискуссия: Т.к. форум тот доступен только для лицензированных пользователей SW, то выложил скрин. Для табулированного текста посоветовали юзать таблицы.
    • NotA1one
      в опубликованной детали семейства можно же материал поменять? PS невнимательно прочел, пробовали, сбрасывается. Ну и еще в таблицу, наверное, не подтягивается.   А если материал в дочерних менять из редактора атрибутов мастер-детали, тоже сбрасывается при обновлении?
    • aleksejkolinko
      Ну почему же бред? Изготавливать монолитом дорого и неремонтнопригодно. А фрезернуть приспособу после затяжки винтов - то что нужно. В случае износа опорных мест их всегда можно заменить. Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, учитывается ли допуск на размер отверстия и в какую сторону и как вообще. Для меня это за гранью понимания, а литературы, видео - хоть какого-нибудь материала я не нашёл. Только валы и ка рассчитать компенсирующее звено между ступенями вала.
×
×