Перейти к публикации

Токарный Mitsubishi M700


Рекомендованные сообщения

Добрый день.

 

Токарный Mitsubishi M700, после перепада эл.энергии сервопривод револьверной головы на поворот встал в ошибку.

Ошибка Е09-1 снять на сервоприводе ADAX4 не удается (возможно кто и знает).

Решил пойти вторым путем, приобрел сервопривод с такими же характеристиками и к нему двигатель, но при установке оказалось что нет возможности войти в ладер, отследить сигналы.

Возможно у кто-то имеет опыт с такой проблемой или архивник.

Я буду благодарен любой помощи.

1000022470.jpg

1000022471.jpg

 

1000022472.jpg

1000022475.jpg

 

1000022467.jpg

Изменено пользователем Limon2986
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
4 часа назад, Limon2986 сказал:

Помогите с Митсубиси

У вас питание силовое на привод приходит?

Е09 - отсутствие силового питания

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Guhl сказал:

У вас питание силовое на привод приходит?

Е09 - отсутствие силового питания

 

6 часов назад, Limon2986 сказал:

Помогите с Митсубиси

а привод то hitachi?

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 час назад, Limon2986 сказал:

ешил пойти вторым путем, приобрел сервопривод с такими же характеристиками

а вы чего в plc чпу хотите увидеть все вх\вых привода на схеме есть а если еще у привода имеется внутренняя плк программа то вам и ее надо скачать 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
30.04.2024 в 13:49, Guhl сказал:

У вас питание силовое на привод приходит?

Е09 - отсутствие силового питания

Питание приходит, изначально висела ошибка Е90-1 - батарейка севшая.

Я в параметрах РС-40 значение 81 изменил на значение 80 согласно настроек и ошибка сбросилась.

После этого выскочила ошибка Е09-1

30.04.2024 в 15:32, gudstartup сказал:

 

а привод то hitachi?

image.png

Да, стоит ADAX4-10LSE-RK1

30.04.2024 в 16:02, gudstartup сказал:

а вы чего в plc чпу хотите увидеть все вх\вых привода на схеме есть а если еще у привода имеется внутренняя плк программа то вам и ее надо скачать 

Да, хотел увидеть все входы и выходы.

Я подключил новый сервопривод и сервомотор, знаю что в Fanuc в ladere можно посмотреть все вх/вых, и при необходимости подкорректировать.

То в данном случае, я не могу увидеть данные сигналы и не знаю как подстроиться.

Ошибка силового Е09-1 это ошибка старого сервопривода. Всего скорее после скачка напряжения, он вышел из строя.

А при установке нового сервопривода и серводвигателя, я не могу проверить вх/вых сигналы т.к., нет возможности входа в plc

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29.04.2024 в 18:08, Limon2986 сказал:

Добрый день.

 

Токарный Mitsubishi M700, после перепада эл.энергии сервопривод револьверной головы на поворот встал в ошибку.

Ошибка Е09-1 снять на сервоприводе ADAX4 не удается (возможно кто и знает).

Решил пойти вторым путем, приобрел сервопривод с такими же характеристиками и к нему двигатель, но при установке оказалось что нет возможности войти в ладер, отследить сигналы.

Возможно у кто-то имеет опыт с такой проблемой или архивник.

Я буду благодарен любой помощи.

1000022470.jpg

1000022471.jpg

 

1000022472.jpg

1000022475.jpg

 

1000022467.jpg

Пароль вводили?

 

Screenshot_20240502-111843.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
32 минуты назад, Guhl сказал:

Пароль вводили?

 

Screenshot_20240502-111843.jpg

Да, конечно, Но ситуация не менялась к сожалению.

1000022467.thumb.jpg.03764934af1b40a815469e1d1407909f.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Limon2986 без схемы просмотр plc вам ничего не даст так как подключать входы\выходы вам надо в соответствии со схемой а на сигнале plc не написано куда и каким проводом на какой контакт разъема привода он приходит.

если же в приводе хитачи управление рг реализовано через встроенную plc функцию тогда и вас в своем приводе нужно ее иметь.

в схеме все выходы и входы plc обозначены.

беретесь чинить без схемы обеспечиваете себе доп. сложности 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Электро схема имеется, по ней все и подключили

 

11 минут назад, gudstartup сказал:

@Limon2986 без схемы просмотр plc вам ничего не даст так как подключать входы\выходы вам надо в соответствии со схемой а на сигнале plc не написано куда и каким проводом на какой контакт разъема привода он приходит.

если же в приводе хитачи управление рг реализовано через встроенную plc функцию тогда и вас в своем приводе нужно ее иметь.

в схеме все выходы и входы plc обозначены.

беретесь чинить без схемы обеспечиваете себе доп. сложности 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, Limon2986 сказал:

Электро схема имеется, по ней все и подключили

сделайте бэкап получите userplc.lad а потом посмотрите этот файл на pc

23 минуты назад, Limon2986 сказал:

Электро схема имеется, по ней все и подключили

так и в чем проблема - смотрите чего это привод не получает питание. у вас чпу в ошибке вот и не включает mcc

lk@Limon2986 чтобы открыть файл на pc используйте software nc trainer

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

но

59 минут назад, Limon2986 сказал:

Да, конечно, Но ситуация не менялась к сожалению.

если включена функция 8 level data protect тогда вы не получите доступ на чпу к плк файлу и вам придется обращаться к станкостроителю

nc trainer использует usb dongle так что надо крякнутую версию искать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Limon2986 сказал:

Электро схема имеется, по ней все и подключили

 

 

А параметры в старом и новом приводе совпадают?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Guhl сказал:

А параметры в старом и новом приводе совпадают?

так привод то похожий даже не той фирмы так что вряд ли

и еще раз повторяю если в старом приводе была плк программа то ничего в новом не заработает хоть убейтесь

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
39 минут назад, gudstartup сказал:

так привод то похожий даже не той фирмы так что вряд ли

и еще раз повторяю если в старом приводе была плк программа то ничего в новом не заработает хоть убейтесь

Здесь следующий момент. Для того чтобы подключить новый сервопривод, нам нужно понять логику старого привода

21 минуту назад, Guhl сказал:

Если приводы одинаковые, то я бы смотрел в сторону перекидывания силовой платы

приводы разные

1 час назад, gudstartup сказал:

nc trainer

Кстати, может у кого-то она и есть????

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, Limon2986 сказал:

Здесь следующий момент. Для того чтобы подключить новый сервопривод, нам нужно понять логику старого привода

так и посмотрите есть программа plc в старом приводе или нет. ...

программа плк станка это еще не главное.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, gudstartup сказал:

так и посмотрите есть программа plc в старом приводе или нет. ...

программа плк станка это еще не главное.

Прошу прощения, как это сделать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Limon2986 сказал:

Прошу прощения, как это сделать?

посмотрите режим управления какой включен в параметрах .

опишите какие сигналы идут на привод?

код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением?

если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет 

как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Viktor2004
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги? 
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю        
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
    • brigval
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.  
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
×
×
  • Создать...