Доброго дня может кто в теме , наладчик  скинул батарейку на материнке, параметры слетели , всё восстановили кроме 313 (NFS Client) без его сетевая карта не работает ,  с компа не пингуеться станок, да и в пункте где написано Ethernet белым цветом помечен как не активный, так вот в этом параметре должно быть 6ти значное число, как его можно вычислить . Какие варианты есть вообще?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 месяцев спустя...


UnPinned posts
25.05.2023 в 14:30, zoom2005 сказал:

Доброго дня может кто в теме , наладчик  скинул батарейку на материнке, параметры слетели , всё восстановили кроме 313 (NFS Client) без его сетевая карта не работает ,  с компа не пингуеться станок, да и в пункте где написано Ethernet белым цветом помечен как не активный, так вот в этом параметре должно быть 6ти значное число, как его можно вычислить . Какие варианты есть вообще?

Ищите номер опции от такой же системы. Возможно этот номер не привязан к конкретной версии железа/ПО чпу, но я в этом сомневаюсь, не зря ведь номер шестизначный.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Guhl сказал:

Ищите номер опции от такой же системы. Возможно этот номер не привязан к конкретной версии железа/ПО чпу, но я в этом сомневаюсь, не зря ведь номер шестизначный.

Это пароль для активации NFS и вы думаете что он так просто отображается в параметрах?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Это пароль для активации NFS и вы думаете что он так просто отображается в параметрах?

 

На моем CNC pilot 310 я вижу эти шесть цифр. Причём там несколько таких параметров

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33 минуты назад, Guhl сказал:

Причём там несколько таких параметров

А если поискать эти цифры в бэкапе может удастся найти их в открытом виде в каком либо из файлов, не пробовали?

На iTNC530 все кодовые  слова не хешированы и отображаются hex редакторе может и с MillPlus такая же история?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
30 минут назад, gudstartup сказал:

А если поискать эти цифры в бэкапе может удастся найти их в открытом виде в каком либо из файлов, не пробовали?

На iTNC530 все кодовые  слова не хешированы и отображаются hex редакторе может и с MillPlus такая же история?

У меня они в открытом виде в текстовом файле. Мой CNC pilot это тот же mill plus.

Но у дмгшного частично свои параметры, причём именно этих параметров, которые присущи дмг нет в моей стойке

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf 
    • ДОБРЯК
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
    • gudstartup
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
    • Bot
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • jtok
      Он сильно зависит от марки PP, от расчетной температуры и от расчетного срока службы (количества циклов нагружения). Поищите стандарт DVS 2205, части 1 и 2. В нем есть номограммы долговременной прочности. Он на немецком, но ничего лучше нет. Номограммы эти приведены по ссылке, внизу страницы, раздел "Список приложений".  Например, диаграмма для PP type 1 по ссылке: В оригинале же выглядят они вот так (для PP type 1): Также был древний документ на русском по этой теме, прицеплен к сообщению. _raschet_emkosti DVS 2205-2.pdf
    • Andrey_kzn
      - тут возможно смысл сообщения в том, что оси не синхронизированы, только вот зачем синхронизировать  оси X и Y не понятно. В случае двух шпинделей например,  coupled будет означать синхронизацию.
    • niagara39
      Правильно ХУ на этом станке не перпендекулярны. Тормоз оси У включен постоянно, отключается только при перемещении самой оси У. Координаты не  меняются... Знать бы что за параметры, пока ничего подобного не нашли
    • nicomed
      Поднял старые записи. Из того что было максимально похоже на то, что можно было назвать "получалось" :   Самому не совсем понятно поведение СкетчМенеджера при отрисовке линии от координат 0,0,0 - частенько слетает в произвольное место на виде. 
    • maxx2000
      на втором  скрине PLC сообщает что-то типа "старт программы запрещён потому что оси ХУ не связаны". Возможно станок в режиме точения должен заблокировать перемещение У, включить тормоз или что-то ещё для произвольного смещения под нагрузкой. Возможно косяк в тексте программы.
×
×