Перейти к публикации

Какой тип чертежа нужен на изделие, подлежащее сборке на месте?


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте, уважаемые пользователи форума! Оформляю КД на изделие, которое требуется собирать и монтировать уже на месте пользования, ни коим образом не на производстве, но общий вид требуется всё равно дать в цех, какой вид чертежа в таком случае требуется? По идее общего вида, т. к. он позволяет собрать изделие для того, чтобы в принципе понять его функциональность, но проблема в том, что данный тип документации не относится к рабочей и является сопутствующим при проектировании изделия и, следовательно, не подходит. На габаритных же чертежах обозначение позиций деталей отсутствует и сборка по нему не выполняется, что также не подходит (в цеху должны собрать изделие и проконтролировать, все ли части сопрягаются и нет ли ошибок производства или проектирования).

Изменено пользователем BGM
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
16 минут назад, BGM сказал:

Здравствуйте, уважаемые пользователи форума! Оформляю КД на изделие, которое требуется собирать и монтировать уже на месте пользования, ни коим образом не на производстве, но общий вид требуется всё равно дать в цех, какой вид чертежа в таком случае требуется? По идее общего вида, т. к. он позволяет собрать изделие для того, чтобы в принципе понять его функциональность, но проблема в том, что данный тип документации не относится к рабочей и является сопутствующем при проектировании изделия и, следовательно, не подходит. На габаритных же чертежах обозначение позиций деталей отсутствует и сборка по нему не выполняется, что также не подходит (в цеху должны собрать изделие и проконтролировать, все ли части сопрягаются и нет ли ошибок производства или проектирования).

 

Если изделие не собирать на производстве, как проверить его работоспособность?

Если части изделия собраны и проверены, можно на объекте их монтировать и "связывать" между собой с помощью монтажного чертежа, например.

 

Скрытый текст

МЧ.JPG

 

9 минут назад, ANT0N1DZE сказал:

Вам подойдут:

МЧ - монтажный чертеж

МЭ - электромонтажный

и тд

 

Вообще-то, электромонтажный чертеж для других целей. Он для электромонтажа сборочной единицы.

Изменено пользователем brigval
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, BGM сказал:

... изделие, которое требуется собирать и монтировать уже на месте пользования ...

Для такого рода изделий, как правило, выпускают руководство по сборке/монтажу (или в руководстве по эксплуатации предусматривают соответствующий раздел). Можно пользоваться указаниями этого руководства. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, brigval сказал:

Вообще-то, электромонтажный чертеж для других целей. Он для электромонтажа сборочной единицы.

Обычно да. Но если в комплексе много электрики, то вполне и разделить можно. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, ANT0N1DZE сказал:

Обычно да. Но если в комплексе много электрики, то вполне и разделить можно. 

В моём случае её нет в принципе и не предвидится.

Спасибо за ответы!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У вас комплекс, поэтому ТЧ, ГЧ, МЧ и ИМ. И кстати какой-то из этих чертежей может быть включен в эксплуатационную КД в качестве приложения, например, или рисунка в РЭ или в ИМ.

image.png  image.png

Изменено пользователем Залина
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас в такой ситуации делали 2 монтажных чертежа.

В ТТ одного: "По настоящему чертежу производится контрольная сборка на заводе-изготовителе", в ТТ другого - "По настоящему чертежу производится монтаж изделия на объекте".

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Crankshaft сказал:

У нас в такой ситуации делали 2 монтажных чертежа.

В ТТ одного: "По настоящему чертежу производится контрольная сборка на заводе-изготовителе", в ТТ другого - "По настоящему чертежу производится монтаж изделия на объекте".

 

Да, это вариант.

Но в ТТ другого я бы не указывал "По настоящему чертежу...", если он без первого передается на объект в составе ЭД.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18.10.2022 в 17:31, ANT0N1DZE сказал:

Обычно да. Но если в комплексе много электрики, то вполне и разделить можно. 

 

Для электромонтажа комплекса можно разработать общую схему Э6.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • Рамон
      Можно в тексте вставить ссылку- свойство документа - последнее изменение с датой и временем.  
    • Павлуха
      Солиду не нравится несколько сопряжений, которые одинаково позиционируют деталь.
    • al0ner
      Это весьма удивило, когда заходишь в бутлодере в меню просмотра файлов, то файлы на цф видны, возможно при начале чтения или записи по дефолту стоит проверка уровня на wp.
    • advocut
      У нас чертежи версионируются, но бывает так, что внесли мелкое исправление, а версию не завели, потому как придётся натужно бегать и менять всё везде в системах учёта. Конструктору-то всё равно, а вот когда приходит программисту на исполнение один чертёж, оператору дают второй, а потом выясняется, что вообще нужно было по третьему — становится грустно. Решением проблемы вижу поле с датой и временем сохранения (хоть в привычных нам гггг-мм-дд:ч-м-с, хоть одним числом в UNIX ticks), чтобы знать, что эти два чертежа были сохранены в разное время и значит являются разными ревизиями и требуют тщательного изучения всех мелочей. Добавить в общий шаблон чертежа и забыть о проблеме. Есть идеи, как это можно сделать? На зарубежных чертежах поле Revision встречал.
    • Ninja
      зачем? у тебя же только диаметр отв. изменился и добавилась фаска. Вот их отдельно пересчитай. А остальное не трогай, оно же не изменялось! Выше показали как несколько проектов в одном можно сделать. Будет два проекта в одном. А в среднем остатке - то что нужно )))  
    • Madmax70
      раз форматирует карту, то шлейф рабочий, также программы с  cf нормально сбрасываются на стойку. под аналогичным я имею станок с такой же стойкой, такой же фирмы поставленный в одно и тоже время бутлоадер тоже такой же, начинка немного отличается, так как в этом станке сервоусилитель шпинделя и мотор fanuc на других реализовано управления мотор-шпинделем через частотный преобразователь сохранение файлов через system data save я не проверял карточка cf 2 гигабайта
    • lowboard
      Добрый день! Отлично, настроил. Спасибо, удобно  
    • rigrou
      Разобрался сам спустя время. В итоге для того, чтобы отображались исполнения 10 и более: 1. Нам нужно открыть меню настройка спецификаций и в количество исполнений прописать нужное количество исполнений. Нужно учесть, что -00 (нулевое) исполнение также учитывается и если нам необходимо нулевое+34 исполнений, то число исполнений в настройке спецификации нужно указать 35. 2. Даже если мы укажем количество исполнений более 10, то они сразу не будут отображаться. Чтобы они отображались нужно выбрать любой из разделов(документация/сборочные единицы/детали/стандартные...) в которых прописывается значение для "количество на исполнение" и перейти к его редактированию. В зависимости от количества исполнений, которые мы прописали в настройке спецификации, нам будет доступно 2 или более строк, в которые можно вписать значение для "количество на исполнение". Изначально первые 9 исполнений и нулевое исполнение отображаются, а чтобы отобразилось 10 исполнение или выше, нужно в поле (количества на исполнение) вписать любое значение для нужного нам исполнения.  Также нюанс, если исполнений много и мы не заполним значение в целой строке ни в одном из разделов, то это исполнениями не будут отображаться. (К примеру мы прописали значения для исполнений 0-9 и 21-34, а 10-20 оставили пустыми; исполнение с 10 по 20 не отобразятся). Достаточно указать значение лишь в одной из ячеек в строке, тогда будет отображаться весь блок исполнений данной строки. К примеру если исполнений не более 20, будут активны 2 строки; количество исполнение не более 30, то будет активно 3 строки. При этом если количество исполнений будет меньше, чем количество клеток в строке, лишние клетки будут закрыты для редактирования. Если непонятно в ячейки какого исполнения мы находимся, то снизу слева отображается название исполнения при редактировании значения этой ячейки.
    • Artas28
      Что значит ручками пересчитывать? так же  по новой все контура выбирать? опять проект с нуля?
    • sokolikkostya
      Разумеется. Полный ваш пакет макросов. Думаете дело не в шаблоне детали и в заданных для него свойствах? кстати, строку "Материал (сортамент)" уже заменил на просто "Материал", но увы, из за этого материал не стал ровнее работать в ОН.
×
×