Перейти к публикации

Какой тип чертежа нужен на изделие, подлежащее сборке на месте?


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте, уважаемые пользователи форума! Оформляю КД на изделие, которое требуется собирать и монтировать уже на месте пользования, ни коим образом не на производстве, но общий вид требуется всё равно дать в цех, какой вид чертежа в таком случае требуется? По идее общего вида, т. к. он позволяет собрать изделие для того, чтобы в принципе понять его функциональность, но проблема в том, что данный тип документации не относится к рабочей и является сопутствующим при проектировании изделия и, следовательно, не подходит. На габаритных же чертежах обозначение позиций деталей отсутствует и сборка по нему не выполняется, что также не подходит (в цеху должны собрать изделие и проконтролировать, все ли части сопрягаются и нет ли ошибок производства или проектирования).

Изменено пользователем BGM
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
16 минут назад, BGM сказал:

Здравствуйте, уважаемые пользователи форума! Оформляю КД на изделие, которое требуется собирать и монтировать уже на месте пользования, ни коим образом не на производстве, но общий вид требуется всё равно дать в цех, какой вид чертежа в таком случае требуется? По идее общего вида, т. к. он позволяет собрать изделие для того, чтобы в принципе понять его функциональность, но проблема в том, что данный тип документации не относится к рабочей и является сопутствующем при проектировании изделия и, следовательно, не подходит. На габаритных же чертежах обозначение позиций деталей отсутствует и сборка по нему не выполняется, что также не подходит (в цеху должны собрать изделие и проконтролировать, все ли части сопрягаются и нет ли ошибок производства или проектирования).

 

Если изделие не собирать на производстве, как проверить его работоспособность?

Если части изделия собраны и проверены, можно на объекте их монтировать и "связывать" между собой с помощью монтажного чертежа, например.

 

Скрытый текст

МЧ.JPG

 

9 минут назад, ANT0N1DZE сказал:

Вам подойдут:

МЧ - монтажный чертеж

МЭ - электромонтажный

и тд

 

Вообще-то, электромонтажный чертеж для других целей. Он для электромонтажа сборочной единицы.

Изменено пользователем brigval
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, BGM сказал:

... изделие, которое требуется собирать и монтировать уже на месте пользования ...

Для такого рода изделий, как правило, выпускают руководство по сборке/монтажу (или в руководстве по эксплуатации предусматривают соответствующий раздел). Можно пользоваться указаниями этого руководства. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, brigval сказал:

Вообще-то, электромонтажный чертеж для других целей. Он для электромонтажа сборочной единицы.

Обычно да. Но если в комплексе много электрики, то вполне и разделить можно. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, ANT0N1DZE сказал:

Обычно да. Но если в комплексе много электрики, то вполне и разделить можно. 

В моём случае её нет в принципе и не предвидится.

Спасибо за ответы!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У вас комплекс, поэтому ТЧ, ГЧ, МЧ и ИМ. И кстати какой-то из этих чертежей может быть включен в эксплуатационную КД в качестве приложения, например, или рисунка в РЭ или в ИМ.

image.png  image.png

Изменено пользователем Залина
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас в такой ситуации делали 2 монтажных чертежа.

В ТТ одного: "По настоящему чертежу производится контрольная сборка на заводе-изготовителе", в ТТ другого - "По настоящему чертежу производится монтаж изделия на объекте".

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Crankshaft сказал:

У нас в такой ситуации делали 2 монтажных чертежа.

В ТТ одного: "По настоящему чертежу производится контрольная сборка на заводе-изготовителе", в ТТ другого - "По настоящему чертежу производится монтаж изделия на объекте".

 

Да, это вариант.

Но в ТТ другого я бы не указывал "По настоящему чертежу...", если он без первого передается на объект в составе ЭД.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18.10.2022 в 17:31, ANT0N1DZE сказал:

Обычно да. Но если в комплексе много электрики, то вполне и разделить можно. 

 

Для электромонтажа комплекса можно разработать общую схему Э6.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      вы тоже думаете что можно все компоненты чпу заменить и ничего не изменится и предупреждение о том чтобы oprminf не восстанавливали на другой машине которое фанук встроил даже в загрузчик это просто алармисткий текст и ничего не будет..... ну и ну и где написано что она mate как например здесь с чего тогда базовый чпу mate если гл.плата не mate мне непонятно из-за экрана что ли
    • статист
      Охренеть, ни за что бы не догадался. Хоть бы словом где обмолвились об этом в документации. Короче нужна команда EMODIF, E_ID, 3, N_ID где E_ID - номер элемента, который мы собираемся модифицировать. Так как используется BEAM188, то у него не два узла оказывается рассматривается, а три, где первые два принадлежат элементу, а третий узел - направляющий. И соответственно число 3 - это номер узла балки, который мы собираемся модифицировать, то есть направляющий узел. И мы этот узел соответственно заменяем на узел с номером N_ID. И тогда сечение реально вращается. Разобрался по этому видео.    
    • Александр1979
      Материнка такая в руководстве есть. На 0i-D я менял материнку, опции не слетели. 
    • gudstartup
      @Viktor2004 кстати конкретно модели автора в руководстве нет хотя оно последней редакции 18 года
    • Viktor2004
      конкретно на этой не менял. На каких менял, написал выше
    • gudstartup
      какие платы и на каких системах вот в чем ворос конкретно на этой возникут проблемы
    • Viktor2004
      ну да. А то что я менял платы это мои бредовые фантазии   Ну исправили в паспорте. И что?
    • gudstartup
      это догадки и гадание на кофейной гуще а япривожу документ где написано про то что прочитайте пункт 4.11 а там представляете вот что 4) Замена печатной платы может привести к изменению идентификационного номера ЧПУ. Проверьте это на Экран ЧПУ. Если оно отличается от описанного в техническом паспорте, исправьте его.  
    • Viktor2004
      я менял все платы. И на форуме наверное не я один их менял. И никто еще не писал что при этом у него слетел сертификат Возможно ID номера проверяются только в момент установки опции, а когда они уже установлены и мирно хранятся в OPRM INF возможно ти уже на ID наплевать
    • gudstartup
      для кого это написано CAUTION Before replacing a printed circuit board, be sure to read Section 4.11, “OPTION INFORMATION FILE” to confirm the procedure.  
×
×