Дросселирование потока


Рекомендованные сообщения

Добрый день.

 

Необходимо подключить два гидромотора параллельно. Каждый гидромотор развивает максимальную частоту вращения при потоке масла 16 л/мин. Есть два регулятора потока, но максимальный проток через каждый 16 л/мин. Можно ли поставить два регулятора параллельно и после них получить проток 32 л/мин или близкое значение с учетом потерь? И вообще это будет работать?

Дросселирование.png

Изменено пользователем Игорь Николаев
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Вам нужно, чтобы оба двигателя работали на потреблении равного расхода? Тогда нагрузка на них должна быть одинаковая. 

Рк1 - это редукционный клапан? Почему управляющей воздействие берётся до клапана? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, нужно, чтобы расход каждого гидромотора был одинаков. Рк1 - клапан подпора. В литературе описано, что для работы гидромоторов должен быть подпор значением 0,05МПа

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Игорь Николаев сказал:

, нужно, чтобы расход каждого гидромотора был одинаков

Он будет зависеть от нагрузки. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На валах гидромоторов будут располагаться шлиф. круги, будут обхватывать деталь с двух сторон. Т.е. рабочий вариант?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Игорь Николаев сказал:

Т.е. рабочий вариант?

А нагрузка строго одинаковая на моторы? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поскольку г/м подключены параллельно, то где меньше будет нагрузка, то тот будет быстрее вращаться. Тогда уж дроссель перед каждым необходимо ставить, без последующего объединения

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, Будет регулировка прижима к обрабатываемой поверхности.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Представьте, что нагрузка на гидромотор это резистор. А ток - расход жидкости. Разная нагрузка будет соответствовать разным номиналам резисторов. Понятно, что ток по кирхгофу потечёт. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Игорь Николаев сказал:

искать один дроссель

Регулятор расхода только! А не просто дроссель. Задача регулятора поддерживать расход (что понятно из названия). 

Или... Можно последовательно соединить двигатели. Тогда расход будет одинаков. (пренебрегаем утечками). Вроде можно 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Alexey8107
      Да, здесь я оговорился. Конечно же резисторы на контроль фаз. Тоже об этом думал, т.к. силовуха ну не имеет явных признаков неисправности, да и в принципе даже включается и работает. На данный момент от предыдущих ремонтов остались трансформаторы тока фанук A44L-0001-0165# на 100, 400 и 600 ампер. Причем номер у всех почему то одинаковый, а ампераж разный. Найти документацию на них я даже не пытался, это невозможно. Надо будет снять и проверить. Если кто знает, это обычный трансформатор тока или все таки какое-нибудь чудо на эффекте холла???
    • Kydes
      Пришлите свою почту, отправлю эти файлы 
    • gudstartup
      вот схема кабеля там еще линия esp есть и интерфейс по которому модули сообщают об ошибках сигнальная пара mifa xmifa возможно именно через него ваш psm получает инфу о том что на dc линии кз. возможно что инфа приходит и от spm но вы почему то исключаете замену psm spm целиком а ограничились платой управления
    • kanapello
    • Ветерок
      И что мешает сделать всё это нормальной подсборкой (как это и есть на самом деле)? И будет "одна строка" в спецификации.   Извращаетесь там, где это вообще не нужно. Булками задается то, чего в конструкторской сборке физически нет - ЗИП, краска, упаковка и т.п. И лишь при отсутствии ПДМ.
    • david1920
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
    • gudstartup
      это не датчики тока а резисторы для контроля входного напряжения. датчики тока у фанук это спец модули с токовым трансформатором и они не отгорают а просто выдают уровень напряжения на схему контроля тока при этом даже при выключенном силовом напряжении будет ошибка
    • gudstartup
      всегда определяли наличие нуль метки введя м19 если ориентируется значит она есть. @mrVladimir можете при вращении шпинделя смотреть на параметр диагностики 445 он показывает число импульсов на оборот вашего шпиндельного датчика после достижения 0 метки счет начинается с нуля
×
×
  • Создать...