Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Имеется такая большая конструкция 

картинка спот1.jpg

Конструкция опор с болтовыми соединениями.

схема опор.jpgсхема болт крепл с дистанц втулками.jpg

 

Момент затяжки основных нижних гаек определён. Интересует то с каким моментом затягивать контргайки. В нормативке путного ничего не нашёл. Вообще, конструкция работает в основном на статику, но должна противостоять сейсмическим нагрузкам. По идее можно было б отказаться от контргаек, т.к. землетрясения не каждый день. Но не хотим, т.к. так уже делали и по ходу возникнет ещё больше вопросов.

Почитал эту темку на форуме ДВГ, также никто "железных" данных не привёл..)

https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=135917

Так с каким моментом затягивать контргайку?) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
16 минут назад, ANT0N1DZE сказал:

Расчет резьбовых соединений : учебное пособие / В. И. Тарханов

спасибо.)
Вопрос: представим, что основная гайка затянута на 100 Нм. Контргайка - на 50 Нм. Можно ли утверждать, что нагрузка на резьбу основной гайки снизится в 2 раза?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Jesse, мне кажется, что то, что вы относите к жёсткой опоре таковой не является. Если я правильно понимаю вашу конструкцию, то под жёсткостью вы предполагаете только лишь исключение движения опоры в осевом направлении трубы.
Но дело в том, что для возможности установки болтов на монтаже, вы должны сделать отверстия под установку болтов, на 2-3 мм больше диаметра болтов. И без соответствующих конструктивных мероприятий на эти 2-3 мм и произойдет движение. Может быть для вас это не критично?
Вообще в болтовых узлах металлоконструкций моментом затягивают только основную гайку, и это не нормативное требование, а конструктивное - для исключения движения внутри жесткого фланцевого или фрикционного узла. И оно обеспечивается
-  в первом случае (фланец) передачей усилия через жёсткие сварные детали узлов, болты работают на растяжение;
- во втором случае (фрикция) передачей усилия по специально подготовленным площадкам (неокрашенным, обработанным металлическими щетками), болты работают на растяжение.
В вашем конструктивном решении болты работают на срез.
Контргайка или гровер - это нормативное требование, как мера против раскручивания основной гайки болтов, устанавливаемых без предварительного натяжения. Если вы затягиваете гайку моментом, то контргайка не нужна. В качестве иллюстрации рекомендую посмотреть серию 2.440-2 выпуск 1. Подробнее - в СП 16.13330.2017.

Изменено пользователем LazyBitch
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 месяца спустя...

Снимок003.PNG  image.png 

Т.о., если болт натянут, то схема 2, а если нет (регулировка подшипников и т.д.) - схема 3.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 месяца спустя...

Так то все норм в ваших изображениях. В тексте есть логика. Но у меня другой вопрос:
Мы на практике применяем еще и шайбы, под самими контрагайками. И иногда помимо шайб есть и квадрат металла
В книгах или гостах есть инфа про такие моменты?

allindoblya-top15.gif

 allindoblya-top15.gif

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Trinna сказал:

В книгах или гостах есть инфа про такие моменты?

в гостах точно не находил. Во всяких справочниках чё -т такое попадалось ..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
04.02.2023 в 21:21, Trinna сказал:

В книгах или гостах есть инфа про такие моменты?

В атласах конструкций обычно примеры из практики. Подаются без объяснения того, как это работает. Тупо картинка, типа "вот так тоже можно".

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • david1920
      нет время нет заниматься да и информации новой нет Это я на других станках делал
    • gudstartup
      @david1920 имеется ввиду платы на системах с сертификацией опций фалом oprminf старые в расчет не принимаются вы свой 18i восстановили?
    • gudstartup
      очень даже спрашивают как обязательную информацию для проверки вашей компании налоговый идентификатор должен быть указан. на myfanuc не спрашивают а вот на портале к сожалению просто так не зарегаться. 
    • david1920
      На 0I-TC mate менял плату управления приводами На 18i-TB менял для диагностики платы процессоров (один был от Spinner другой простой) процы были одинаковые Всё работает
    • brigval
      Браком 1.04В версии 1.04Добавлено: Автоуменьшение высоты шрифта многострочного наименования в ОН чертежа.Добавлено: Переименование поверхностей, баз, размеров в порядке их следования на чертеже.Добавлено: Переименование изображений по ГОСТ: сначала виды, затем разрезы, сечения, выносные элементы.Добавлено: Выравнивание неассоциативных видов.Добавлено: Ручной ввод шага и угла наклона штриховки.Добавлено: Перемещаются в макроэлемент компоненты, исключаемые из спецификации.Добавлено: Выбор количества значащих цифр в значении площади поверхности детали для вставки в ТТ.Добавлено: Возможность не авторазмещать ТТ перед конвертацией чертежа в PDF.Добавлено: Добавлены кнопки «Выделить все включенные в расчет» и Выделить все исключенные из расчета».Добавлено: Версия КОМПАС-3D Home показывается в программе со словом Home.Добавлено: Улучшен алгоритм считывания и вставки ТТ чертежа.Добавлено: При конвертации чертежа в PDF удаляется старый файл с таким же обозначением в начале имени, как обозначение в начале имени нового файла.Добавлено: Улучшено считывание номеров позиций из 3D-модели сборки.Исправлено: Иногда скрытые и потом показанные объекты чертежа отображались не серым цветом.Исправлено: Иногда после ручного заполнения графы «Масса» ОН чертежа в окне программы масса могла отображаться не правильно.Исправлено: В некоторых случаях из ОН чертежа могла не считываться литера.Исправлено: В некоторых окнах программы неправильно показывался заголовок окна программы.Исправлено: Другие замеченные мелкие ошибки и неточности кода.Скачать
    • boomeeeer
      Не помню чтобы у меня такое спрашивали при регистрации.
    • Snake 60
      @eljer0n  Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
    • eljer0n
      @malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):   Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно.     Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.     Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
    • gudstartup
      да информация о решенной проблеме очень важна так что будем ждать хороших новостей!
    • mrVladimir
      @gudstartup Спасибо Вам за помощь. Теперь дело в приобретении платы. Как что-то получится (сперва приобрести, потом поставить) обязательно отпишусь.
×
×
  • Создать...