Jump to content

Recommended Posts

CSoft

 

При выполнении схем автоматизации технологических процессов разрабатывается элементная база. В статье рассматривается проблематика разработки и параметрирования условного графического обозначения точки контроля с учетом вариантов графического исполнения и положения в пространстве.

 

cm_96_33_h_d503f8a200f343102c029d7680677

 

Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 21.408-2013 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов» (п. 4.2), в состав рабочей документации систем автоматизации включаются «рабочие чертежи, предназначенные для производства работ по монтажу технических средств автоматизации (основной комплект рабочих чертежей систем автоматизации)», в число которых, в соответствии с п. 5.1.1, входят:

  • общие данные по рабочим чертежам;
  • схемы автоматизации;
  • принципиальные (электрические, пневматические) схемы;
  • схемы (таблицы) соединений и подключения внешних проводок;
  • чертежи расположения оборудования и внешних проводок;
  • чертежи установок средств автоматизации.

 

В соответствии с п. 5.3.5, схемы автоматизации разрешается выполнять двумя способами:

  • развернутым, при котором на схеме изображаются состав и место расположения технических средств автоматизации каждого контура контроля и управления;
  • упрощенным, при котором на схеме отображаются основные функции контуров контроля и управления (без выделения входящих в них отдельных технических средств автоматизации и указания места расположения).

 

Рассмотрим разработку элементной базы для выполнения схем автоматизации упрощенным способом.

Для производства этой операции в Model Studio CS предусматривается использование условного графического обозначения (УГО) точки контроля.

Разработка схемы автоматизации ведется на основании схемы технологической принципиальной, выполненной в Model Studio CS Технологические схемы, посредством размещения ранее упомянутых точек контроля с последующим их параметрированием.

 

cm_96_33_1_bcbdc4d97627de39bb0fa2370308f

Рис. 1. УГО точки контроля

 

УГО точки контроля (рис. 1) должно быть выполнено в соответствии с ГОСТ 21.208-2013 и иметь набор обязательных параметров для хранения атрибутивной информации, используемой при проектировании, в том числе при выгрузке отчетной документации и передачи ее смежникам. В первую очередь, это параметры:

  • «Наименование» – [PART_NAME], имеющий значение «Точка контроля»;
  • «Идентификатор» – [PART_TAGNUMBER], имеющий значение «Код точки контроля»;
  • «Функция» – [CONTROL_POINT_FUNCTION], имеющий значение «Функция».

Это основная информация, отвечающая за текстовые вставки в УГО элемента «Точки контроля» и за его идентификацию в рамках базы данных стандартных компонентов.

Графические представления возможно разработать как штатными командами графической платформы, так и с применением функционала Model Studio CS в части отрисовки графических примитивов (рис. 2).

 

cm_96_33_2_d76bf0673786d7cb305b2b36c072d

Рис. 2. Перечень графических примитивов, доступных пользователю в рамках функционала Редактор параметрического оборудования

 

Для удобства обращения и наглядности структурирования желательно использовать команду Группа с последующим помещением в нее примитивов. Именно группировка примитивов позволяет пользователю упростить задачи оперирования объектами, такие как перемещение, отображение и пр.

К примеру, чтобы настроить два стиля отображения в соответствии с требованиями ГОСТ 21.404-85 и ГОСТ 21.208-2013 (рис. 3), групповая операция проводится в части отображения двух стилей графики посредством «ручки».

Параметры «ручки» задаются в части расположения «X координата», «Y координата», «Варианты значений», «Внешний вид», «Режим меню» и «Параметр назначения».

«X координата» имеет формулу:

 

case([CIRC_CON_01] when "В" then -9,

when "Н" then -9,

when "П" then 3,

when "Л" then -21,

 else 0)

 

«Y координата» имеет формулу описания:

 

case([CIRC_CON_01] when "В" then -3,

when "Н" then 13,

when "П" then 5,

when "Л" then 5,

 else 0)

 

«X координата» и «Y координата» регламентируют положение «ручки» при разных значениях параметра [CIRC_CON_01].

«Внешний вид» имеет значение «3.Квадрат» и регламентирует внешний вид «ручки».

 

«Режим меню» имеет значение «1» и задает режим отображения меню. «Варианты значений» имеют значение «ГОСТ21.404-85; ГОСТ21.404-85; ГОСТ21.208-2013; ГОСТ21.208-2013» и позволяют задавать варианты значений указанного параметра при использовании «ручки» и выводить варианты значения в рамках контекстного меню.

 

cm_96_33_3_0d7985220e0b0c206db28e1fc419f

Рис. 3. Варианты значений стиля отображения в соответствии с требованиями ГОСТ 21.404-85 и ГОСТ 21.208-2013 в рамках контекстного меню

 

«Параметр назначения» имеет значение [CIRC_NAME], что регламентирует параметр, который будет менять значение при нажатии.

 

Задача выборочного отображения в соответствии с разными ГОСТ решается через задание формулы в комментарии параметра «Скрытый» у группы, в которую объединены примитивы.

У группы «ГОСТ21_404-85», значение параметра «Скрытый» имеет формулу:

 

case([CIRC_NAME] when "ГОСТ21.404-85" then 0,

when "ГОСТ21.208-2013" then 1,

 else 1)

 

cm_96_33_4_98a465d70feedd4a82fc74adc7b81

Рис. 4. Текст формулы, задающий условие видимости в окне Мастер функций

 

 

Данная формула позволяет задать условие видимости в зависимости от значения параметра [CIRC_NAME] (рис. 4).

Соответственно, для группы «ГОСТ21_404-85» значение параметра «Скрытый» имеет формулу:

 

case([CIRC_NAME] when "ГОСТ21.404-85" then 1,

when "ГОСТ21.208-2013" then 0,

 else 1)

 

В конечном итоге мы получаем возможность нажатием на кнопку переключаться между стилями отображения (рис. 5).

 

cm_96_33_5_66e973d31882b47783bca012aaaaf

Рис. 5. Два стиля отображения УГО точки контроля

 

Аналогичным образом задаются значения для параметрирования «ручек», отвечающих за положение в пространстве и место расположения прибора (рис. 6).

 

cm_96_33_6_7f99156306434b3a0ca22adf1b85e

Рис. 6. УГО точки контроля с «ручкой», отвечающей за место расположения прибора

 

В целях повышения гибкости использования и полноты параметрирования элемент требуется насытить дополнительными атрибутами:

  • «Контакт 01» – [CIRC_CON_01]. Данный параметр рабочий и будет отвечать за положение направления отображения точки контроля;
  • «Обозначение» – [CIRC_NAME], параметр, отвечающий за ГОСТ, согласно которому будет отрисовываться графическое представление;
  • «Примечание» – [CIRC_NOTE], параметр, характеризующий место монтажа оборудования.

 

После запуска команды Поместить объект в библиотеку пользователь может применять сохраненный объект.

Важно заметить, что при использовании объекта «Точка контроля» инженеру может потребоваться добавление новых параметров для повышения полноты параметрирования. Эта задача выполняется с помощью существующего функционала как в рамках работы в Менеджере библиотек стандартных компонентов (специализированный продукт, поставляющийся в комплекте с Model Studio CS и обеспечивающий администрирование базы данных стандартных компонентов), так и после помещения точки контроля в поле модели.

В следующей статье мы продолжим описание параметрической графики УГО точки контроля, а также подробно разберем пример использования данного объекта при разработке схемы автоматизации.

 

Илья Алексеев,

ведущий инженер по сопровождению ПО

«СиСофт Девелопмент» (CSoft Development)

 

Link to post
Share on other sites


Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.



  • Сообщения

    • gudstartup
      )))Если бы только серийник был ключом к этому ПО!
    • midvik
      три отверстия, чтобы не перевернуть плиту  
    • maxx2000
      1. Внести посильный вклад в развитие форума, т.е. иметь минимальное количество сообщений. 2. Залить всё на файлообменник и выложить сюда ссылку
    • ButtBurner
      Эх, если бы я знал как их прикреплять
    • KorovnikovAV
      Обожаю такое. Мы сделали 100 штук, но можем в 1200 раз больше.  Как за хлебом сходить. Раньше просто не давали.  А вообще интересно конечно, что они там за оборудование модернизировали. Если речь не про голимый Китай то оптимизм у них как у золотистого ретривера на прогулке. 
    • Fedor
      Да такая плита черта выдержит. :)  Это я знаю и помню прекрасно пи многие знаки мне лишни напрасно   :) 
    • gudstartup
      @gudstartup Когда дрейф двигателя начинается напряжение задания измеряли насколько мВ или вольт смещение нуля организуется  быстро дрейфует? 
    • BSV1
      Лучше орский холодильник, чем никакого. 
    • karachun
      Мы вместо эпитафии воздвигнем памятник нерукотворный, в виде железобетонной плиты 4000х4000х300 мм, с двумя слоями армирования, стоящей на четырех бетонных столбиках. И высечем на ней загадочное число 3.14 и название МКЭ пакета из четырех букв. Поставим это все на четыре столбика и замешим параболическими тетраэдрами, в лучших солидворковских традициях, и бетон и арматуру.   Ладно, пойду я. А то с этим экспериментальным юмором я ничего за сегодня сделать не успею. Но было весело. Модель у меня осталась, вечером создам тему и приглашу туда всех заинтересованных участников. Будем оказывать помощь в жесткой форме.
    • Soprin
      Под новые системы видимо Fanuc opc на C# написан, мож кто выдернет серийник )
×
×
  • Create New...