ЗдравствУйте! Не подскажите есть Станок ЧПУ PBS-SYNCHRONIZED-CB 45-2000. Возникает координата оси X, при возвращении обратно пишет ошибку **DM communication  error (module 203995)**  Нет связи с модулем. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...


UnPinned posts

+ REF IN  и  - REF IN

При нахождении нуля по X   V=1.5 Вольт. 

При обрыве связи V= 0.119-0.120 Вольт.  Замеры производил между +REF IN и - REF IN

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Разобрался с диагностикой по настройке модуля DM-02 и DM-01  к сервоприводу усилителя по координате Х и R. Выставил 0 Вольт.  Каким образом можно сделать диагностику пропорциональных клапанов левого и правого!  

Y1 Y2

В ручном режиме проверил сервопривод по координате X и R, связь есть все работает! С программой так-же ошибка и связь теряется! Может быть проблема с обратной связью!?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29 минут назад, Michail150780 сказал:

В ручном режиме проверил сервопривод по координате X и R, связь есть все работает!

В ручном режиме или в режиме Диагностики?

 

30 минут назад, Michail150780 сказал:

С программой так-же ошибка и связь теряется! Может быть проблема с обратной связью!?

Может.

Энкодер или резольвер двигателя - DM02

Эмулированный энкодер DM02 - ЧПУ

 

Ошибка при движение в любую сторону?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В ручном режиме или в режиме Диагностики?

в ручном режиме когда включена масло-станция. Без масло-станции в ручном режиме не работает, и в режиме диагностики.

 

 

Энкодер или резольвер двигателя - DM02

Эмулированный энкодер DM02 - ЧПУ

Стоит энкодер  на координатах X,R

Резольвер это я так понимаю стоит внутри серводвигателя

 

Ошибка при движение в любую сторону?

Движение появляется после начала ошибки от точки любой координаты установленной программы задания (1,2,3, и т.д программы). Но это происходит  после определения нуля Y1,Y2 клапанов и именно в режиме включения кнопки со светодиодом (I) .Если горит кнопка со светодиодом(0) то самое интересное ошибки нет. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, Michail150780 сказал:

в ручном режиме когда включена масло-станция.

Это при ручном позиционирование осей, или когда, например, Вы вводите Х=100, и нажимаете СТАРТ, ось едет в 100?

 

30 минут назад, Michail150780 сказал:

Резольвер это я так понимаю стоит внутри серводвигателя

Внутри серводвигателя может стоять инкрементальный, абсолютный энкодер или резольвер.

На выходе сервоусилителя - эмулированный энкодер для ЧПУ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это при ручном позиционирование осей, или когда, например, Вы вводите Х=100, и нажимаете СТАРТ, ось едет в 100?

  Когда ввожу например X=100, 

Нажимаю старт , определяет сперва ноль затем идет к своей позиции 100, останавливается на своей позиции старт не отключаю, подымаю пресс вверх для нахождения нуля и в этот момент когда находит ноль, промаргивает экран и связь пропадает и на экране появляется ошибка. При этом кнопка старт не выключена! Сервопривод по оси Х от свой заданной позиции начинает перемещаться вперед!

Очень-очень медленно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Michail150780 сказал:

Когда ввожу например X=100, 

X=100, X=400, X=150

Вы нажимаете на СТАРТ, и никаких ошибок?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы нажимаете на СТАРТ, и никаких ошибок?

Ошибок при старте нет!

отрабатывает позицию четко по программе!

Кнопка старт X=0 Y=0 и ошибка либо сперва Y=0 X=0 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Michail150780 сказал:

Ошибок при старте нет!

отрабатывает позицию четко по программе!

Тогда ничего не понял. Когда появляется ошибка?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда ничего не понял. Когда появляется ошибка?

Процедура включения следующая:

     1. Включаю питание

     2. Включаю масло-станцию.

     3. Педалью подымаю пресс вверх, при нахождении 0 на экране высвечивается значение Y=2,5 но не ноль

     4. Включаю кнопку Старт (I) сервопривод начинает движение  НАЗАД потом вверх по оси R для нахождения нуля. На экране высвечивается значение X=0.  

    5. При определении нуля сервопривод возвращается обратно к своей заданно позиции X=100 например

    6. Доходит до позиции промаргивает и ошибка. Связь теряется, ничего не работает. Ни вверх, ни вниз, ни сервопривод. Как- будто сбой происходи. Сервопривод начинает движение вперед-медленно! 

Может сделать диагностику Y1 и Y2

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если пропустить 3-й  пункт, то же самое?

В том-то и дело что если пропустить этот пункт ошибки нет сервопривод встает на позицию X=100 четко ошибок нет. 

но как только подниму вверх пресс, сразу будет сбой

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
42 минуты назад, Michail150780 сказал:

В том-то и дело что если пропустить этот пункт ошибки нет сервопривод встает на позицию X=100 четко ошибок нет. 

но как только подниму вверх пресс, сразу будет сбой

У Вас есть еще блоки DM02 с другого станка?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думаю, что сервопривод тут не причем, то что ложный сигнал  с модуля DM-02 при возникновении ошибки и потеря связи с модулем DM-01 и DM-02  это вполне вероятно! Так как на серво-усилитель  поступает напряжение порядка 0.119-0.120 Вольт.  

У Вас есть еще блоки DM02 с другого станка?

Есть но они в работе!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Michail150780 сказал:

Есть но они в работе!

Не поверю, что они работают 24 ч в сутки.

Заранее снять DM02 c неисправного станка.

За 30 минут снять DM02 c исправного станка, установить на неисправный, прописать в ЧПУ его ID, и попробовать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня есть еще вопрос: Есть блок с платой и слаботочными реле, причем эти реле переделаны на schneider electric! Когда их переделывали я не знаю! Может какой-то сигнал не поступает в модуль DM-02 из этой платы.

Или все-таки проблема может быть с модулем DM-02

Не поверю, что они работают 24 ч в сутки.

Они не работают по 24 ч. в сутки! 

В день только

 

 

Заранее снять DM02 c неисправного станка.

За 30 минут снять DM02 c исправного станка, установить на неисправный, прописать в ЧПУ его ID, и попробовать.

    В принцепе как вариант, тогда как прописать в ЧПУ его ID это в режиме диагностики? 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, Michail150780 сказал:

меня есть еще вопрос: Есть блок с платой и слаботочными реле, причем эти реле переделаны на schneider electric! Когда их переделывали я не знаю! Может какой-то сигнал не поступает в модуль DM-02 из этой платы.

Или все-таки проблема может быть с модулем DM-02

Вообще блоки DM самодостаточные. По сути что в них есть: шина HSB, цифровые INPUP/OUTPUT и аналоговые INPUP/OUTPUT. У блока DM есть еще выход на пропорциональные клапана.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • MagicNight
      Да дело не в бедности, ищу оптимальный ноут, пока не могу найти.
    • Bot
      АСКОН объявляет о старте открытого бета-тестирования новой версии КОМПАС-3D и приложений. Коммерческая версия КОМПАС-3D v23 выйдет летом 2024 года, но уже сейчас испытать новинки может любой желающий. Бета-тестирование — это проверка новой функциональности в «полевых» условиях, когда пользователи знакомятся с нововведениями на собственных проектах и сценариях работы, а также проверяют совместимость со своим программно-аппаратным обеспечением. Новая версия создавалась в соответствии с дорожной картой АСКОН для задач проектирования изделий высокотехнологичных отраслей и стала еще более функциональной и производительной. При разработке учитывались предложения пользователей по темам трехмерного моделирования, подготовки чертежей и спецификаций, приложений для машиностроения, приборостроения и строительства. Бета-версия КОМПАС-3D открыта для всех. Дистрибутив предоставляется бесплатно на время проведения тестирования. *** Период проведения бета-тестирования: с 6 [...] View the full article
    • fenics555
      Уважаемые Дамы и Господа!  Есть библиотечные изделия, которые почему-то очень доооооолго грузятся в сборках. Я хочу попросить Вас потестить их и сказать в чем причина, ибо совсем невозможно работать. gost18829-73.prt.1 pin_split.prt.1 Как это всё можно ускорить?
    • gudstartup
      а вы хоть станок проверяли по программе на изделии на точность прежде чем товарищей этих выгнать? если нет то грешите на самих себя! система в наших краях еще не распространенная поэтому и тем тут нет надо в поднебесную писать
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
    • maxx2000
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась 
    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  