ЗдравствУйте! Не подскажите есть Станок ЧПУ PBS-SYNCHRONIZED-CB 45-2000. Возникает координата оси X, при возвращении обратно пишет ошибку **DM communication  error (module 203995)**  Нет связи с модулем. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
4 часа назад, Michail150780 сказал:

Возникает координата оси X

Что Вы имеете ввиду?

 

4 часа назад, Michail150780 сказал:

при возвращении обратно пишет ошибку **DM communication  error (module 203995)**  Нет связи с модулем. 

Какой у Вас DELEM?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, vad0000 сказал:

Что Вы имеете ввиду?

Я имею ввиду когда нажимаем на кнопку включения на мониторе сервопривод для начала ищет ноль, а по возвращению от заданной координаты выдает ошибку и прекращается связь с модулем .

Какой у Вас DELEM?

Монитор DELEM DA64

Модули: DM02 и DM01    (DM01-K sn:5362)    IDnr.:203995

В 10.03.2017 в 09:07, vad0000 сказал:

НЕ ВЕРЮ!

Из 68 сообщения видно, что формат файлов очень похожий, основное отличие -  Type="Long" против Type="Float"

 

Надо запросить у китайцев install soft, в него входит программа Анализ. 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да,  абсолютно правильно 

 

Хочу его досконально и серьёзно изучить,  очень интересно

Почему по возвращению нуля теряется связь и начинают моргать на D1 и DM2 светодиодные лампы

Ой DM1

DM-01 DM-02

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Michail150780 сказал:

Хочу его досконально и серьёзно изучить,  очень интересно

Да ему сто лет в обед.  :smile:

 

1 час назад, Michail150780 сказал:

начинают моргать на D1 и DM2 светодиодные лампы

Скидываю инструкцию, расшифруйте показания индикаторов.

da60mode.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте! Посмотрел я состояние мигание светодиодов DM-01 и DM-02. В модуле DM-01 pwr - постоянно горит, 0-не горит, 1-мигает , 2-постоянно горит.  В  модуле DM-02 pwr-01 -постоянно горит , 0-не горит, 1 и 2 по переменно мигают. Может быть проблема связи с HSB? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Michail150780 сказал:

Может быть проблема связи с HSB? 

Попробуйте HSB на DM01 и 02 поменять местами.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все так-же ничего не поменялось! Посмотрел рядом такой-же ЧПУ. Когда сервопривод по оси Х  находит ноль то на мониторе высвечивается сообщение: **programmed forse >punch resistance**  (запрограммировано возможно сопротивлению удару, а на этом не происходит. И еще я заметил, когда сперва делаем нахождение нуля по Х (СЕРВО) ошибки нет, как только подымаю гильотину так сразу по окончанию нахождения нуля промаргивает монитор и появляется ошибка и в модуле так-же! 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
32 минуты назад, Michail150780 сказал:

programmed forse >punch resistance

Нет, перевод неверный.

Запрограммированное усилие больше прочности пуансона.

 

Это значит, что усилие в т/мм больше, чем максимальное усилие, которое может выдержать пуансон.

Сделайте фото страницы с этим сообщением.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет, перевод неверный.

Запрограммированное усилие больше прочности пуансона.

 

Это значит, что усилие в т/мм больше, чем максимальное усилие, которое может выдержать пуансон.

Сделайте фото страницы с этим сообщением.

Я не совсем понял про фото,

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати, интересно узнать, какой у Вас носитель? Позже скажу, как это сделать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, Michail150780 сказал:

Я не совсем понял про фото,

Когда на экране появляется сообщение "programmed forse >punch resistance", сделайте фото экрана

 

22 часа назад, Michail150780 сказал:

Может быть проблема с жестким диском в мониторе? 

Сделайте тест памяти по инструкции

diag60_gb.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Кстати, интересно узнать, какой у Вас носитель?

Есть дисковод, модель накопителя FD-235HF. Вопрос как сделать тест? Инструкцию прочитал, но все-равно не понятно!  

Можете по-рекомендовать что мне для начала сделать? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, Michail150780 сказал:

Можете по-рекомендовать что мне для начала сделать? 

До какого этапа Вы дошли?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Michail150780 сказал:

Может для начала скопировать  все машинные данные на дискету через дисковод?

Это никогда не помешает.

 

Хотя тест памяти не стирает ее.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

До какого этапа Вы дошли?

Я дошел до модулей, и определился какие модули стоят на DM-01 DM-02

Модуль:   20  DM02   301377  B=V1/3    F=V2.8

Модуль:  10   DM01   203995   B=V1.2   F=V2.8

Связь между модулями есть

Но при работе теряется связь получается с модулем 10  DM01 203995 B=V1.2  F=V2.8

И самое интересное монитор промаргивает и появляется ошибка

сервопривод по X самопроизвольно производит движение. (ложный сигнал)

 Емкость накопителя: 1,44 МБ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, Michail150780 сказал:

сервопривод по X самопроизвольно производит движение. (ложный сигнал)

Мерили напряжение на аналоговом входе сервоусилителя?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • MagicNight
      Да дело не в бедности, ищу оптимальный ноут, пока не могу найти.
    • Bot
      АСКОН объявляет о старте открытого бета-тестирования новой версии КОМПАС-3D и приложений. Коммерческая версия КОМПАС-3D v23 выйдет летом 2024 года, но уже сейчас испытать новинки может любой желающий. Бета-тестирование — это проверка новой функциональности в «полевых» условиях, когда пользователи знакомятся с нововведениями на собственных проектах и сценариях работы, а также проверяют совместимость со своим программно-аппаратным обеспечением. Новая версия создавалась в соответствии с дорожной картой АСКОН для задач проектирования изделий высокотехнологичных отраслей и стала еще более функциональной и производительной. При разработке учитывались предложения пользователей по темам трехмерного моделирования, подготовки чертежей и спецификаций, приложений для машиностроения, приборостроения и строительства. Бета-версия КОМПАС-3D открыта для всех. Дистрибутив предоставляется бесплатно на время проведения тестирования. *** Период проведения бета-тестирования: с 6 [...] View the full article
    • fenics555
      Уважаемые Дамы и Господа!  Есть библиотечные изделия, которые почему-то очень доооооолго грузятся в сборках. Я хочу попросить Вас потестить их и сказать в чем причина, ибо совсем невозможно работать. gost18829-73.prt.1 pin_split.prt.1 Как это всё можно ускорить?
    • gudstartup
      а вы хоть станок проверяли по программе на изделии на точность прежде чем товарищей этих выгнать? если нет то грешите на самих себя! система в наших краях еще не распространенная поэтому и тем тут нет надо в поднебесную писать
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
    • maxx2000
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась 
    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
    • ДОБРЯК
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
×
×