Перейти к публикации

Darley EHP 130 с ЧПУ Delem DA65W


Рекомендованные сообщения

Всем доброго вечера.

Возникла проблема с листогибом Darley EHP 130 , а именно с референцией верхней балки.

При обслуживании оборудования оператор поднял балку в верхнее положение, для удобства съема инструмента.

После проведения ТО и включения станка все оси выполняют выход в исходное, кроме Y1 и Y2. Балка при нажатии Start

приподнимается вверх примерно на 10-15 мм и останавливается не опускаясь вниз ни от педали ни в ручном управлении осью Y.

Ошибок не выдает, но на экране вместо обычной позиции опорной точки для обоих Y 64,52 выскочило значение Y1- 0.02; Y2 - 5237.64.

Обе измерительные линейки работают, при попытки их двигать вручную значения для обоих Y меняются. Система контроля перекоса балки

так же проверена и функционирует отключая гидравлику. Световых барьеров нет, концевые дверей, стоповые, педаль проверены, всё при нажатии

срабатывает. Педаль сигнал на блок I/O подает и на блоке Telemechanigue срабатывает, но балка остается на месте.

Пробовали принудительно опустить балку стравив клапана на подпорки, но после включения всё возвращается обратно вверх и на последующие нажатия на 

педаль не реагирует. Референция остальных осей без проблем.

Подскажите куда копать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
46 минут назад, vkmin7 сказал:

Пробовали принудительно опустить балку стравив клапана на подпорки, но после включения всё возвращается обратно вверх и на последующие нажатия на 

педаль не реагирует. Референция остальных осей без проблем.

Нужны электросхемы и секвенсер.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, vkmin7 сказал:

Электросхемы в pdf. Куда их сбросить?

Можете здесь выложить или на почту vad0000000000@yandex.ru

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Электро схемы в почте. Там пять сканов, не все хотели сюда загружаться из-за объема.

Хотел уточнить, секвенсор в данном случае это что именно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, vkmin7 сказал:

Хотел уточнить, секвенсор в данном случае это что именно?

Это файл электроавтоматики DELEM. Он лежит в папке "hard disk"\delem\bin\seq_inp.txt

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, vkmin7 сказал:

Завтра скачаю тогда. А письмо Вам со схемами пришло?

Да, скоро отвечу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, vkmin7 сказал:

Пробовали принудительно опустить балку стравив клапана на подпорки, но после включения всё возвращается обратно вверх и на последующие нажатия на 

педаль не реагирует

Так лучше не делать.

Да, балку необходимо опустить хотя бы до середины. См. схему  

delem200.jpg

Нужно нажать на 4 пускателя, чтобы сработал клапан 10Y3 - сливной клапан. Клапана 10Y1 и 2 - это тарельчатые, они используются для быстрого опускания.

Как замкнутся все 4 пускателя, на блок DELEM DM02 пойдет команда прессование, откроются пропорциональные клапана, и балка пойдет вниз.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день.

Манометр сегодня подвезут, посмотрим по точкам где какое давление.

В папке "hard disk"\delem\bin\seq_inp.txt данного файла нет.

IMG-f1e9f344c9a66c15269fca508a5fd205-V.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
34 минуты назад, vkmin7 сказал:

В папке "hard disk"\delem\bin\seq_inp.txt данного файла нет.

Он должен там быть. В свойствах ОС, сделайте отображение скрытых файлов и папок.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • eljer0n
      Большое спасибо! Посмотрю. Но, судя по всему, даже если удастся заставить его сохранять чертеж с трехзначным исполнением, видимо, в той же спецификации правильного отображения не добиться. У Леона с товарищем был об этом разговор, что солид вроде как не воспринимает исполнения дальше двузначного. Хотя, может и я неправильно понял. Вернусь к этому вопросу чуть позже. Еще раз спасибо за совет.
    • mrVladimir
      @gudstartup @Viktor2004 спасибо Вам за такое участие.  Я вот тоже в maintenance manual заглянул (наконец-то ). А вот фраза "при замене FROM/SRAM необходимо ..." (под пунктом 3 во вложении) не подразумевает, что появление ps5523 произойдет только если мы решим на нашей чпу поменять именно FROM/SRAM. А при замене других печатных плат (в том числе и материнской ) необходимо только как написано в пункте 2 восстановить данные памяти SRAM и, при необходимости, файлы пользователя. Нет?
    • maxx2000
      @davidovka это же очевидно. Вдруг нужного размера не окажется  как в анекдоте  
    • davidovka
      А для чего и сотни исполнений в таблице и гибкость одновременно?
    • ak762
      в СВ есть встроенный калькулятор для расчета балок при различных сценариях нагружения если ваш профиль монорельса совпадает с предопределенными профилями то можно прикинуть поведение монорелься без анализа на картинке 2 расчета двутавровой балки в качестве теста    
    • Viktor2004
      @mrVladimir не спешите отчаиваться. Вопрос спорный Я завел новую тему в которой мы это выясним  
    • Viktor2004
      Уважаемые специалисты. У кого был опыт замены фануковских плат? Именно на ЧПУ. Пожалуйста напишите какое ЧПУ и какую плату меняли И результат. Подошла или не подошла  
    • gudstartup
      @mrVladimir к сожалению с вашей платой все не так просто вам придется приобрести ее клон то есть она должна быть подготовлена продавцом и в нее должен быть записан серийный номер вашей старой платы он на штрихкоде а так готовить умеют не все или готовьтесь к сертификации опций также есть еще один аппаратный вариант но не каждый будет на новую плату м\сх перепаивать с риском превратить ее в кирпич.   если бы у вас был отдельный модуль процессора то вы бы просто переставили его в новую плату и все а с этой платой из-за ее не модульности намучаешься
    • SAPRonOff
      в окне состава изделия снять замочки у колонки позиция, тогда генератор колонки состава изделия не будет им присваивать свои значения автоматически, а запомнит то - что вы поставили или стояло до изменений проекта: 
    • Kelny
      Смотреть надо процедуру main, почти в самом конце: Слева от этих строк на сером поле ставите красные точки (клик мышкой) и запускаете макрос, когда макрос дойдёт до обозначенных строк можно будет наводить мышку на перменные, например, sPathName и смотреть значения, что бы определить где сбой: Для продолжения выполнения макроса нажимаем зелёный треугольничек (как кнопка Play).      
×
×