Перейти к публикации

не хватает памяти TNC-30 fanuc


Рекомендованные сообщения

сказали прояви смекалку возьмём на работу 

я сисадмин компьютерщик  начальнику всё равно ну ты же в компьютерах разбираешься  вот и покумекай, я говорю тут минимум  киповец надо

дело такое я как понял не хватает загрузить чертежи   памяти всего  27532   свободно  5233   и выдаёт alarm   

вопрос помощь  ,,как то можно расширить память CF картой  или есть  ноут с ком и лпт портами  древний  сбоку станка есть коннектор rs-232

kiss_231kb.1568044294.jpg

 

kiss_128kb.1568044364.jpg

 

kiss_181kb.1568044413.jpg

 

kiss_321kb.1568044463.jpg

Изменено пользователем trew911
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


@trew911 говоря бытовым языком, начальник требует мужика родить :biggrin:

Подскажи ему, что проблему можно решить только модернизацией ЧПУ. Этим занимаются специальные люди. В основном компании, но бывают и частники.

Ну или древним методом - заставить программиста разбить программу на куски по вашему максимальному объему.

Изменено пользователем Bully
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Работает у меня по СОМ порту в режиме DNC один станок с Фанук. Именно с древнего ноутбука. Всё нормально. Только кабель нужно полный для надежной передачи. Со всеми управляющими сигналами.

Изменено пользователем fantom.ul
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

есть кабель rsa 232-COM    и ноут с COM портом !  как их связать 

9 часов назад, Bully сказал:

@trew911 говоря бытовым языком, начальник требует мужика родить :biggrin:

Подскажи ему, что проблему можно решить только модернизацией ЧПУ. Этим занимаются специальные люди. В основном компании, но бывают и частники.

Ну или древним методом - заставить программиста разбить программу на куски по вашему максимальному объему.

сказав это я пойду лесом!  мне главное официально устроиться а далее  можно  рассказы вести ему неопределённый срок 

с фанука ответили

 

Здравствуйте,

 

На вашей системе максимально объем памяти под программы можно увеличить до 120 Kbyte

 

С уважением,
Константин

 

я пишу как возможно какими средствами   ,в ответ ..............

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, trew911 сказал:

есть кабель rsa 232-COM    и ноут с COM портом !  как их связать 

Я из Cimco передаю.

 

Скрытый текст

5d7920c11d94a_.thumb.jpg.cfa97a2806b6e0cdaa7393430a8cdafc.jpg

 

Вот по такому кабелю передаю:

Скрытый текст


5d792287a3f41_.thumb.jpeg.e97b5330daf6b5da5de943b99d440b5d.jpeg

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

симка какой версии?   просто симко   порты  прописать и увидит  ,никаких драйверов?ничего не надо? есть полная версия ваша?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, trew911 сказал:

симка какой версии?   просто симко   порты  прописать и увидит  ,никаких драйверов?ничего не надо? есть полная версия ваша?

На ноуте вроде пятая или шестая. Для этих целей не важно. Драйвера на ноут не нужны. Возможно, на станке в параметрах что-то изменить нужно. И на станке должна быть кнопка DNC. У меня физически ее нет. Только экранная. Насчет полной версии - думаю не нужно объяснять, на каком ресурсе искать.

А вообще советую на этом сайте поискать информацию. Очень много было про подключение компа к станку.

 

Как пример:

P.S. Скриншот с настройками - это просто пример. Должен быть включен аппаратный контроль потока.

Изменено пользователем fantom.ul
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

читаю   dnc  режим я понимаю включает прямой режим -слущает обращение с  ком порта  на 10 или 17 канал встаёт станок

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минуты назад, trew911 сказал:

читаю   dnc  режим я понимаю включает прямой режим -слущает обращение с  ком порта  на 10 или 17 канал встаёт станок

Ничего не понял. :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, trew911 сказал:

ну т.е   без переключателя функции DNC на станке  никак не получится ?

Да. Станок должен переключиться в режим dns

На нем может не быть физического переключателя. Тогда нужно искать экранный переключатель

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не могу найти на форумах и торрентах  уже 6,7,5  8   накачал   или рус нет или не взломаная    ,можно вашу папку   CIMCO  в лс ?  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати, а зачем на токарном станке подкачку делать? Как правило, токарные программки коротенькие. 

Или комп тут будет использоваться как архивное хранилище?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот, кстати, мануалы по вашему Фануку. На английском, правда, но может пригодится:

http://cncmanual.com/fanuc/fanuc-0-tc/

Тут про настройки сопряжения. Правда для проги DNC PRECISION, но кое что полезное есть:

https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/fanuc-o-tc.htm

Изменено пользователем fantom.ul
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 часа назад, fantom.ul сказал:

Кстати, а зачем на токарном станке подкачку делать? Как правило, токарные программки коротенькие. 

Или комп тут будет использоваться как архивное хранилище?

Я тоже не понял)

 

В 09.09.2019 в 18:55, trew911 сказал:

дело такое я как понял не хватает загрузить чертежи   

чертежи же хранить будут))

А вообще хранить программы всегда нужно отдельно. Одни знакомые настаивали на том, что на станке должна быть всего одна программа, что б оператор не перепутал... были случаи.

Скорее всего товарищ либо задачу не понял, либо работодатель пошутил... ну или директор хочет то, не знаю что, а главное зачем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • AlexKaz
      Различают жёсткие и гибкие ротора. В данном случае вал жёсткий. Для него соответствуюшая формула. 4000 об/мин = 66.67 Гц, это ни о чём, эффекты для такой частоты почти не скажутся на жёстком роторе. Но проблема в том, что в лопаточных машинах (а насос на скрине наверное лопаточная?) собственные кратны числу лопаток. Я не разбирался в вопросе чтобы что-то здесь советовать. Лучше не спешить и внимательно почитать про модальный в лопаточных. Заодно проверить, а какое нагружение идёт в деталях насоса чтобы корректно выполнить престресс.
    • ДОБРЯК
      Хотите еще и матрицу масс изменить. :=) И сколько килограмм воды будете присоединять?  Опыт правильного моделирования, опыт расчета таких конструкций накапливается десятилетиями. Маловероятно, что кто-то на форуме будет вам объяснять как правильно моделировать, какие КЭ использовать, какие граничные условия задавать и т. д. Вы же всегда уклоняетесь от разговора на эти темы, даже для простых моделей.  Даже если перейдете на Ансис и не разберётесь в том, что он считает это не поможет вам написать грамотный отчет и объяснить грамотному заказчику, что вы там насчитали. Считает расчетчик, а программа это инструмент. Это только в рекламе пишут, что купите программу трехмерного моделирования, сделайте трехмерную модель, потом нажмите одну кнопку и на обычном игровом компьютере все посчитаете. Только в жизни все немножко иначе...:=)
    • Jesse
      Вот что у Биргера: Центробежные силы и индуцированный гироскопический момент зависят от квадрата частоты вращения вала   Хотя уже сама критическая частота зависит только от момента инерции колеса (альфа, бэта, гамма - это прогибы, углы поворота и прочая шелуха), т.е. частота вращения в формулу не входит, а всё определяется только моментом инерции Jm Ну у него рассматривается простая одномассовая система (фактически грузик на пружинке). Думаю поискать публикации.. мб где то раскопали аналитическую зависимость первой и высшей СЧ от частоты вращения для сложных систем. Хотя если выяснится что зависит,  всё равно обоснование придумывать придётся.  Эхх...
    • Fedor
      https://www.litres.ru/book/v-n-faddeeva/vychislitelnye-metody-lineynoy-algebry-65999878/  Ну и классику жанра :) 
    • Jesse
      4000 об/мин при наружном диаметре колеса 380 мм. Думаете, на больших оборотах вилка всё равно может разойтись и могут появиться гироскопические эффекты? Даже несмотря на вышеприведенные массово-инерционные оценки и расположение опор?   да я влияние престресс (вращение) особо не увидел... Думал обычным модальником прогнать, Ланцошом (он пошустрее).   Ещё мои раздумья направлены в сторону присоединённой массы воды, что по идее должно занижать частоты. Хотя для такого массивного вала как у меня даже на это дело можно забить, наверно...
    • Handrusik
      Maxx2000 - благодарю Павлуха - это не фриланс Утомлённый солнцем - приятно, что меня помнят
    • Борман
      Я так понимаю, что обороты не особо большие. ДК - это чисто высокооборотистая тема.   Просто мысли вслух... Если вилка будет сильно расходится, то всегда будет точка пересечения любого луча с кривой BW. Причем точка будет на меньших оборотах по сравнению с обычным престресс-модальником. Какие дальше действия ? С чем тут нужно дополнительно бороться по сравнению с тем, с чем нужно было бы бороться по результатам обычного престресс-модальника Если вилка не сильно расходится (от кривой обычного престресс-мобальника), то смысла стоить строгую ДК большого нет.    
    • boomeeeer
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
    • boomeeeer
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
×
×
  • Создать...