Перейти к публикации

Выбрать усилитель пропорциональных клапанов гидрав. листогиба


Рекомендованные сообщения

Станок AMADA HFT 100-3 

Утрачен блок усилителей пропорциональных клапанов  гидравлики MATENIN MAT5B

на фото шкафа из вложения - блок как  ПЛК с индикатором.

управляет 4 соленоидами - 2 канала пропорциональных клапанов (движение цилиндров слева-справа)+ соленоидом модуляции давления (усилие гибки). Входные  сигналы- аналоговое напряжение.

В файле PN140.... из вложения - на последней странице схема включения.

 Этот MAT5B Зверь совсем неведомый - совершенно не пойму где купить.

Прошу помощи в выборе модели замены. Нужно станочное управление сервоклапапном , из того что можно купить и понятно как настроить. Исходные данные калибровки этого MAT5B имеются.

В данный момент склоняюсь  к HOERBIGER PVR 5

http://www.ebay.com/itm/151557196319?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Опыт в работе со станками солидный, так что готов на любые советы. 

PN140 - HFE Hoerbiger Servo Amp Replaced by Matenin Mat5b Amplifier.pdf.pdf

post-25580-0-68367700-1426152266_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Не все так просто. У меня вопрос такой, а почему именно HOERBIGER PVR 5, а не PVR 5 ECO? Есть ли у Вас на этот усилитель мануал?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на PVR5  eco  есть мануал из сети .

на PVR 5 нет . В мануалы пока не вникал - вижу что входов выходов достаточно, по назначению то что нужно. 

 

В данный момент интересен опыт - что можно поставить. 

обратной связи по положению клапанов нет .

обратная связь положения балки - идет в ЧПУ. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
обратной связи по положению клапанов нет

Обратная связь по положению клапанов должна приходить в усилитель, и в  PVR5 eco, и в PVR5.

В противном случае усилитель выдаст ошибку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

понятно. буду читать мануалы по настройке. 

Смотрел мануал  на старый PVR 2 там эта связь отключается. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Прошу помощи в выборе модели замены.
PVR5, PVR6, если справитесь с параметризацией. 
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо, где бы документацию на PVR 5   найти (без eсo) ?

Изменено пользователем dimonVX
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Спасибо, где бы документацию на PVR 5   найти (без eсo) ?

Есть только PVR 6  :smile:

https://www.hoerbiger.com/upload/file/pvr6_betriebsanleitung.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо всем отписавшим, содержательно. Где бы еще список параметров с описанием для pvr5 найти ? в мануале этот момент опущен. 

Изменено пользователем dimonVX
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как альтернативу предлагаю усилитель CYBELEC

ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Documentation/CybVA6/Manual/CybVA_6_UserManual_v1.1.pdf

На 16 стр. показано, как отключить обратную связь

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

В результате купил PVR-5  и поставил в AMADA HFBO 80-2,5м  вместо потерянных rexroth VT-PVAR-2.   Настроил в лучшем виде, получил 14 мм/сек скорость гибки , при родной 10 мм/сек. Блок hoerbiger PVR-5  понравился , универсальный и с богатым функционалом.  

В  AMADA HFT 100-3м вместо украденного MATENIN MAT 5B поставил 2 блока oleodimica edm-M21....,

Пришлось подобрать параметры ПИД регулятора контура позиционирования, что бы понизить время приближения к заданным координатам в нижней мертвой точке с 600мс до 150 мс.

Станки уже больше года трудятся, все хорошо.

Спасибо всем откликнувшимся!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В результате купил PVR-5  и поставил в AMADA HFBO 80-2,5м  вместо потерянных rexroth VT-PVAR-2.   Настроил в лучшем виде,
Были ли какие-либо проблемы с параметризацией? 
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Из  hoerbiger прислали специальную инструкцию . Там пароль есть и структурная схема усилителя с параметрами у каждого функционального блока.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

описание параметров не прислали . Типа некоторая планка квалификации. Тот кто понимает структурную схему, разберется. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...
В 12.03.2015 в 16:26, dimonVX сказал:

на PVR5  eco  есть мануал из сети .

на PVR 5 нет . В мануалы пока не вникал - вижу что входов выходов достаточно, по назначению то что нужно. 

 

В данный момент интересен опыт - что можно поставить. 

обратной связи по положению клапанов нет .

обратная связь положения балки - идет в ЧПУ. 

Здравствуйте!  Скиньте пожалуйста мануал на PVR 5 eco.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
32 минуты назад, Павел1982 сказал:

Скиньте пожалуйста мануал на PVR 5 eco.

Давайте почту

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Ветерок
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Viktor2004
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
    • Kelny
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
    • gudstartup
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
    • Bot
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
×
×
  • Создать...