Есть проблема следующего рода: с установки умягчения вода поступает на две установки- первая обратного осмоса и второй является подпитка контура. В момент когда подпитка не требуется все работает хорошо, когда процессы накладываются друг на друга возникает падение давления на установке осмоса, в связи с этим падает производительность. Но не это самое плохое, когда падает давление в момент отмывки- мембрана плохо очищается установка начинает применять свой интеллект и все заканчивается каким нибудь косяком. В общем требует постоянного контроля. Запрещать включение тех или иных установок через внешний контроллер затруднительно, так как различных комбинаций масса и прописать их все не реально. Остается одно универсальное решение на все случаи жизни - держать давление до установки осмоса постоянным, путем установки регулирующего клапана. Получится в магистрали всегда будет давление, а на подпитку либо что осталось либо, когда осмос отработает. В сети есть регулирующие клапаны "до себя" но там столько вариантов что я запутался. Помогите подобрать регулирующий клапан Dy 1" Dn 6 bar, на американках. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


когда процессы накладываются друг на друга возникает падение давления на установке осмоса, в связи с этим падает производительность.

получается, когда работает только обратный осмос-давление есть.

когда к обратному осмосу параллельно добавляется подпитка-в магистрали не хватает расхода на два потребителя и давление падает. в таком случае предохранительный клапан не поможет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Если подпитка параллельная и время её не ограниченно, то "придушите" ее входным вентилем.

Если поможет, то ставьте диафрагму для бака-ёкэ.

Хорошо было бы упрощённую схемку увидеть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пробовал прижать вентиль на выходе, либо подпитка бака открыта постоянно, либо не работает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а если в вентиле спилить резьбу на штоке, и опереть на пружину  аля предохр. клапан

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а если в вентиле спилить резьбу на штоке, и опереть на пружину  аля предохр. клапан

 

 Спилить резьбу - не кошерно и это не будет регулятор давления.

 

Пробовал прижать вентиль на выходе, либо подпитка бака открыта постоянно, либо не работает.

 

Надо прижать подпитку, что бы при её открытии, падение давления на входе установки обратного осмоса было не критично.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Надо прижать подпитку, что бы при её открытии, падение давления на входе установки обратного осмоса было не критично.

При таком варианте подпитка не справляется, когда осмос закончит отбирать свою часть расхода, нужно подать всю воду на подпитку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С регулятором давления может, не получится, так как при падении давления ниже регулируемого все будет по-старому.

 

Может поставить электромагнитный клапан на подпитку, а сигнал взять с установки обратного осмоса (клапан, насос,сигнальная лампочка...) который есть только при помывке

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да клапан с управлением это крайний вариант, если ничего другого не получится. А что если поставить предохранительный клапан, отрегулировать его бара на три, а выход и сброс объединить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да клапан с управлением это крайний вариант, если ничего другого не получится. А что если поставить предохранительный клапан, отрегулировать его бара на три, а выход и сброс объединить?

Как я понял, поставить предохранительный клапан на подпитку, который будет её перекрывать при падении давления во время промывки.

Возможно, сработает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

когда осмос закончит отбирать свою часть расхода, нужно подать всю воду на подпитку.

если включить ПК так, то:

-расход от насоса будет идти на осмос. если осмос работает и расход омоса больше подачи насоса, то давление в линии упадет, и весь расход будет поедать осмос; если расход осмоса меньше подачи насоса, то в магистрали будет настроенное давление, а излишки расхода будет сливаться на слив ПК.

-если осмос не работает, то веся подача насоса будет сливаться через ПК на слив, и в подпитку, при этом давление на входе подпитки будет низкое, а вы будете жечь электроэнергию= давление_настройки_ПК * подачу насоса.

post-37397-0-43243200-1412015625.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня вход с городских сетей, так что предохранительный клапан может и сработать в такой схеме.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если искать первопричину данной ситуации, то на поверхности их две.

1. Недостаточная (или близкая к пределу) производительность установки умягчения воды.

2. Значительная длина или малый диаметр подвода от магистрали (посмотреть проект, возможно, не то установили).

    и проверить поностью ли открыта арматура.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тут две проблемы нарисовались, оказывается не так просто купить ПВХ под клей, три года назад было полно сейчас фиг достанешь. А с проектом все просто: как раз года четыре года назад установили систему комплексонатной обработки воды и понадобилось продувать бак, количество подпитки значительно изменилось.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...