Перейти к публикации

TNC-151(155) модернизация, документация, проблемы


Рекомендованные сообщения

В 16.04.2018 в 11:54, Mehanizm сказал:

Добрый день!

По схеме где находятся приемо-передатчики на ЧПУ?

По схеме где находятся приемо-передатчики на ЧПУ

 

Этот вопрос нужно задавать счастливым владельцам схем на эти ЧПУ. Я бы прозвонил мультиметром от разъема к плате и самим микросхемам, это древний и надежный способ...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


А я не понял о чём идёт речь. Он в стойке находится, схемы на стойку нет, да и смысл спрашивать, там легко всё найти. Лучше скажите, что случилось?

Изменено пользователем Ev3658
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Уважаемые коллеги! Требуется помощь.Ось координаты Х перемещается точно в 5 раз дальше , чем указывает счет на экране монитора стойки TNC-355.!!! Кроме того,я так думаю то это связано с тем же , при увеличении скорости подачи больше 120   , выбивает  "ОШИБКА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ С" по этой же координате.Какие будут мысли?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, svp2055 сказал:

Уважаемые коллеги! Требуется помощь.Ось координаты Х перемещается точно в 5 раз дальше ...

Линейку надо чистить, если резинке хана, то возможно и чистить не придётся. Хотя странно, почему в 5 раз дальше. Проверьте линейку на всякий, может лампочка почти сдохла, но у нас всегда была проблема с линейкой.... В принципе если будет пропуск квадратурного сигнала, то да, она будет ходить на большее расстояние. Это самая геморойная линейка - снятие сложное, провод обрезать придётся. Если датчик исправен, то можно аккуратно снять само стекло (датчик в пакет), почистить стекло (если не лопнуло), приделать подобие резинки для защиты и опять вставить обратно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Благодарю  Ev3658 за быстрый ответ! Линейку сегодня-завтра привезут новую. Изменил в параметре 12 коэффициент пересчета. В результате ось  убежала еще в два раза.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, svp2055 сказал:
... убежала еще в два раза.

Не, тут проблема в том, что часть импульсов с линейки не приходит, там на 1мм 1000 импульсов. , это 250 делений A и B канала. Если в обе стороны так, то тут надо проверить и блок, а если в одну сторону счёт идёт, то 100% линейка.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Ev3658 сказал:

проверить и блок

Имеете ввиду ЧПУ? А где взять схему? Heidenhain такого не дает.Похоже ЧПУ неверно считает?

Имеете ввиду ЧПУ? А где взять схему? Heidenhain такого не дает.Похоже ЧПУ неверно считает? В обе стороны  врет .Поставлю новую линейку, отпишусь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Имеете ввиду ЧПУ? А где взять схему? Heidenhain такого не дает.Похоже ЧПУ неверно считает? В обе стороны  врет .Поставлю новую линейку, отпишусь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если по всей длине линейки врёт, то это датчик линейки запачкался. Вообще если 1 канал не работает, то он считать будет в одну сторону, у вас скорей всего просто залило малом, есть шанс восстановления после чистки. Попробуйте почистить старую, новую успеете воткнуть, стоят они не дёшево.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем добрый день!Сегодня заменил линейку ВЕ163А на L18B-A (NCT355 HEIDENHAIN).Все стало так как надо: перемещение по оси соответствует индикации координаты, скорость перемещения стала тоже на место,т.е. уменьшилась, ошибка позиционирования больше не беспокоит. Благодарю EV3658 за обсуждение проблемы!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Добрый день. Напишите пожалуйста как сделать 3д на hidenhain tnc151. Буду очень признателен за помощь. Сам то я иженер - механик, и в электронике не силен. Но у нас на производстве кроме меня осваивать чпу не кому. Подскажите поэтапно что за чем...(как для новичка). В долгу не останусь. Спасибо. Vadus.ua@gmail.com

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

Имеется станок SMO 32 с о стойкой 355.

Не можем подключить комп. Как вариант электронщики говорят нужна tncremo старой версии где-то 2,0-2,2.

Буду очень признателен если кто то скинет ссылку или сбросит на почту sh_andrey@ukr.net

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
58 минут назад, anri сказал:

нужна tncremo старой версии где-то 2,0-2,2.

Здесь есть 2.3 , работает под XP  https://www.cnc.info.pl/tncremo-lub-tncremont-t15942-10.html

Здесь под DOS, Win3.1/95 + 2.7/2.8 под Win 98/NT/XP/7  http://www.absolutemachinetools.com/Downloads.html 

Остальное (3.2) - на сайте  https://www.heidenhain.com/en_US/software/

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сделал устройство по приёму и передачи программ без ПК, но проверить ещё не успел. 

Вообщем для связи с станком как оказалось лучше использовать дополнительные сигналы RTS и CTS.

Передача данных не сложная, протокол описан по русски. По сути дела можно вести передачу любой терминальной программой или устройством, но нужно сделать ряд условий, то-есть в конце строки символы, начало программы и конец программы, вот описание:

 

2018-05-04_18-55-37.png.cb9ea13d86151036c2fc0373d0f2e5d8.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...

Тут привезли совсем новый станочек - всего 1986г. Новье!
MAXO MH 600T Software (9670) NC 234060-05, PC 234815-06 1986
г. TNC 155 A\TNC 155P

У кого есть такое "хозяйство"? Интересуют прошивки и как понять от версии 3 или 2,5 D/

Заранее благодарен за ответ!

В 19.06.2018 в 11:52, svp2055 сказал:

Всем добрый день!Сегодня заменил линейку ВЕ163А на L18B-A (NCT355 HEIDENHAIN).Все стало так как надо: перемещение по оси соответствует индикации координаты, скорость перемещения стала тоже на место,т.е. уменьшилась, ошибка позиционирования больше не беспокоит. Благодарю EV3658 за обсуждение проблемы!

"заменить линейку ВЕ163А на L18B-A (NCT355 HEIDENHAIN ??????)"

Ребята, у кого стоят "родными" линейки от HEIDENHAINа,

Precizika http://www.maleks.odessa.ua/index.php?mode=partn2&exmod=premet_cat   и Лир не катят (или надо менять ВСЕ линейки) так как  шаг растра и них мин 20мкм,

а у HEIDENHAINа.

И параметр "пересчета" (№ не знаю!)в стойке = один на все оси!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...

Здравствуйте. Киньте на почту пожалуйста мануал на русском для 110 и 115 ещё можно 105. В общем, поделитесь если не сложно. Мыло : strikeua@gmail.com

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пересчет в станочных параметрах MP12,MP13,MP14.А линейка L18B-A очень хорошо подходит(конечно с учетом выше сказанного).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Добрый день,напишите пожалуйста как сделать 3д на hidenhain tnc151-155? у кого есть,скиньте на почту finogenov-65@mail.ru,буду очень благодарен

 

 

Изменено пользователем Вова 65
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день.EV3658 писал

 Пишу всё-же с проблемой, решил изобрести устройство для чтения и записи программ и машинных параметров, чтоб и станкам дать возможность в будущем трудится не уступая модернизированным и машинные параметры менять, к примеру при смене энкодера штурвала нужно поменять параметр и проще было бы через V.24.

По этому поводу у меня  Вам такой вопрос: как с помощью ПК завести станочные параметры и параметры контроллера (PLC параметры) в TNC355?   Поделюсь своим опытом вывода этих параметров из стойки в ПК. Использовал программу CIMCO EDIT5.С рабочего станка , в режиме МЕ , зайдя в режим ввода станочных параметров (код 95148) с помощь кнопок ЕХТ и ЕNT ,вывел станочные параметры в ПК.

 Таким же методом и PLC параметры были считаны со стойки , только при этом нужно было зайти в режим  набор(редактирование) зтих параметров с помощью кода  951026. Причем вид станочных параметров оказался таким же как и на экране стойки ЧПУ, а параметры контроллера  били представлены в шестнадцатиричой форме. Обратно перекинуть эти параметры в стойку с помощью CIMCO не удается! Перебирал всевозможные режимы ( FE, EXE)? но ничего не добился.А беда пришла  очень скоро... Слетели в очередной раз и станочные и PLC параметры! Установил на ПК TNCremoNT, но программа пишет , что TNC не отвечает (нет подключения).Может это из-за отключенного станка?А станок невозможно включить по причине слетевших параметров. Что можете посоветовать ? Вручную приходилось не раз вводить и станочные (их там 319) и PLC параметры (их  где-то 1580) ,но это довольно долгое и утомительное занятие.К тому же никто не гарантирует ,что очередной раз слет параметров  не произойдет через день или через час. Зто явление появилось (как всегда внезапно) в декабре и продолжается вот уже несколько раз. Все батарейки и аккумуляторы в полном порядке, предупреждения ЧПУ о разряде нет.Причем слет происходит в момент, когда станок в рабочем состоянии , выполняет обработку по программе. Если не сложно, коллеги , поделитесь своими мыслями. Особенная просьба к  EV3658 ,у которого были идеи  и наработки по этой теме.   

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • MagicNight
      Да дело не в бедности, ищу оптимальный ноут, пока не могу найти.
    • Bot
      АСКОН объявляет о старте открытого бета-тестирования новой версии КОМПАС-3D и приложений. Коммерческая версия КОМПАС-3D v23 выйдет летом 2024 года, но уже сейчас испытать новинки может любой желающий. Бета-тестирование — это проверка новой функциональности в «полевых» условиях, когда пользователи знакомятся с нововведениями на собственных проектах и сценариях работы, а также проверяют совместимость со своим программно-аппаратным обеспечением. Новая версия создавалась в соответствии с дорожной картой АСКОН для задач проектирования изделий высокотехнологичных отраслей и стала еще более функциональной и производительной. При разработке учитывались предложения пользователей по темам трехмерного моделирования, подготовки чертежей и спецификаций, приложений для машиностроения, приборостроения и строительства. Бета-версия КОМПАС-3D открыта для всех. Дистрибутив предоставляется бесплатно на время проведения тестирования. *** Период проведения бета-тестирования: с 6 [...] View the full article
    • fenics555
      Уважаемые Дамы и Господа!  Есть библиотечные изделия, которые почему-то очень доооооолго грузятся в сборках. Я хочу попросить Вас потестить их и сказать в чем причина, ибо совсем невозможно работать. gost18829-73.prt.1 pin_split.prt.1 Как это всё можно ускорить?
    • gudstartup
      а вы хоть станок проверяли по программе на изделии на точность прежде чем товарищей этих выгнать? если нет то грешите на самих себя! система в наших краях еще не распространенная поэтому и тем тут нет надо в поднебесную писать
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
    • maxx2000
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась 
    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
    • ДОБРЯК
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
×
×
  • Создать...